Koetin tehdä laskelman ja 
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista 
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo  ”Matti Maalämmittäjä”   HELSINKI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 39 °C  -  menovesi lämpötila max 45 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Kellari 1960: Patterilämmitys, 20 °C, 80 m2, 200 m3:   2,41 kW   7 634 kWh
- Keskikerros 1960: Lattialämmitys, 22 °C, 80 m2, 200 m3:   3,78 kW   10 784 kWh
- Talon yläkerta 1960: Patterilämmitys, 22 °C, 80 m2, 200 m3:   3,82 kW   10 525 kWh
- Vintti 1960: Patterilämmitys, 10 °C, 80 m2, 80 m3:   0,97 kW   978 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   10,98 kW   29 920 kWh
• Kiinteistö,  320 m2,  680 m3    4,1 COP   10,46 kW   29 920 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,27 m3 / 50 °C   2,8 COP   2,03 kW   8 000 kWh- Yhteensä         3,7 SCOP   12,5 kWh   37 920 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 760 kWh   0,91 kW   35 160 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   35 149 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         12,00 kW   35 138 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      11 kWh
  Yhteensä  ( E luku = 85   Luokka = B )   35 149 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   12,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -24 °C
- Maasta kerätään          ( 3,7 COP)   9,1 kW   25 700 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   9 449 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  11 kWh)   9 460 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh
• Tarvitaan 226 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,68 l/s (= 40,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 222 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.       Poraussyvyys   226 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 226 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      452 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,68 l/s = 40,8 l/min = 2448 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   131 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   68 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   39 kPa = 0,39 bar- Kaivo, painehäviö 0,68 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   37 kPa = 0,37 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 546 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   30 kPa = 0,3 bar
...
Huomaa, että tarvitaan noin 300 litrainen lämpimän käyttöveden varaaja.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.