« : 21.05.20 - klo:09:39 »
Terve.
Tarvetta olisi mitoituslaskelmalle.
Kiitokset etukäteen!

Talo
-paikkakunta Jyväskylä
-rakennusvuosi 2011
-lämmin pinta-ala 127 m2(sisäneliöt)
- Ulkoseinät 27cm eristettä, välikatto 60cm puhallusvilla.
-maavarainen laatta, alla rakennusajalle tyypillinen eriste
-huonekorkeus 2,6 m
- yhdessä kerroksessa
- Vesikiertoinen lattialämmitys sähkökattilalla, LTO
- Sisälämpö 22c
- 5hlö käyttövesikulutus

Talli Valmistumassa 2020
- Lämmin pinta-ala 66m2 (sisäala, kokonaisala 72m2), keskimääräinen korkeus 2.8m
- Seinissä 17cm kivivilla, välikatossa 40cm puhallusvilla, lattiavalun alla 10cm eristys.
- Vesikiertoinen lattialämpö, LTO
- 3k lasit
- Sisälämpö 12-14c

Tekninen tila tulossa talliin (kaivon paikka 5m tallistaja tontin muoto sekä naapurirajat hankaloittavat taloon ).
Tallista taloon lisäeristetty lämpökanaali n.15m jossa käyttövesikierto ja talon lämmityskierto.

Mahdollinen lisälämmitys 38m2 erilliseen varastoon, johon lattialämmitysvesi kiertämään patterikiertoon ja sähkö lattialämmitys hoitaa kylmillä keleillä loput (sisälämpö 10-12c). Tallista 6m lämpökaivo varastoon.

Kommentteja myös näihin.
- Onko järkeä varaston "apu"lämmitys tällä tapaa.
- Lämpökaivojen putkikoot?
- Onko lisäeristyksestä hyötyä? Finnfoam "tunneli" , mutta kuinka paksusta?
- Talon sisään 110 viemäreitä 2 kpl talon sokkelista nykyisen sähkökattilan alle. Tulevat kierrot pitäisi saada näihin jollain tapaa mahtumaan.
- Tallin lattialämmityksestä ei suunnitelmaa. Ajatuksena oli 16mm putkella parikierto koko tallin ympäri 15cm välillä omana kiertonaan ja loppuosa jakaa kahdelle kierrolle 30cm jaolla, poislukien nosto-oven edustalle muutama lenkki lisää 15cm jaolla?

LIITTEENÄ KUVA SIJOITTELUSTA

Jos jotain jäi puuttumaan niin yritän vastailla. Lämmityksen kokonaiskulutus hankala sanoa kun asuttu vasta 8kk ja osa koostuu varastosta.
« Viimeksi muokattu: 21.05.20 - klo:14:28 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpömitoitus ja kysymyksiä
« Vastaus #1 : 21.05.20 - klo:14:29 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Äijänkäppyrä”   JYVÄSKYLÄ   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C
- Talo 2011: Lattialämmitys, 22 °C, 127 m2, 330 m3:      3,48 kW   12 235 kWh
- Talli 2020: Lattialämmitys, 14 °C, 66 m2, 185 m3:      1,76 kW   4 636 kWh
- Varasto 2020: Lattialämmitys, 12 °C, 38 m2, 84 m3:      0,95 kW   2 322 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +45 °C, 21 m:   0,23 kW   1 449 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      6,42 kW   20 642 kWh

• Kiinteistö,  231 m2,  599 m3    5,0 COP   5,99 kW   20 642 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,195 m3 / 50 °C   2,6 COP   1,51 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,1 SCOP   7,5 kWh   26 642 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 048 kWh   0,58 kW   24 594 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 594 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         7,50 kW   24 594 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirällinen E luku = 80   Luokka = B )   24 594 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -30 °C
- Maasta kerätään    ( 4,1 COP)   6,0 kW   18 587 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 007 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 007 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 192 kWh

• Tarvitaan 203 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 199 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   203 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 203 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   406 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   48 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   28 kPa = 0,28 bar

Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 464 metriä  = 1 x 464 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   76 kPa = Ei toimi
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 464 metriä  = 1 x 464 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   27 kPa = 0,27 bar
..
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.