Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Matti Maalämmittäjä” HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 39 °C - menovesi lämpötila max 45 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Kellari 1960: Patterilämmitys, 20 °C, 80 m2, 200 m3: 2,41 kW 7 634 kWh
- Keskikerros 1960: Lattialämmitys, 22 °C, 80 m2, 200 m3: 3,78 kW 10 784 kWh
- Talon yläkerta 1960: Patterilämmitys, 22 °C, 80 m2, 200 m3: 3,82 kW 10 525 kWh
- Vintti 1960: Patterilämmitys, 10 °C, 80 m2, 80 m3: 0,97 kW 978 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 10,98 kW 29 920 kWh
• Kiinteistö, 320 m2, 680 m3 4,1 COP 10,46 kW 29 920 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,27 m3 / 50 °C 2,8 COP 2,03 kW 8 000 kWh- Yhteensä 3,7 SCOP 12,5 kWh 37 920 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 760 kWh 0,91 kW 35 160 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 35 149 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,00 kW 35 138 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 11 kWh
Yhteensä ( E luku = 85 Luokka = B ) 35 149 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -24 °C
- Maasta kerätään ( 3,7 COP) 9,1 kW 25 700 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 449 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 11 kWh) 9 460 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 226 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,68 l/s (= 40,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 222 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 226 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 226 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 452 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,68 l/s = 40,8 l/min = 2448 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 131 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 68 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 39 kPa = 0,39 bar- Kaivo, painehäviö 0,68 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 37 kPa = 0,37 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 546 metriä = 2 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 30 kPa = 0,3 bar
...
Huomaa, että tarvitaan noin 300 litrainen lämpimän käyttöveden varaaja.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.