Periaatteessa esim ylävaraajan lämpötilaa mittaavan anturin huijaus lisävastuksella ja apureleellä siten että kun aurinkopaneleista tulee sähkötehoa niin anturin huijaus kytkeytyisi apureleellä päälle ja nostaisi ylävaraajan lämpötilapyyntiä (ylävaraaja ala_min) jolloin kompressori käynnistyisi ja lähtisi nostamaan ylä- ja alavaraajan lämpötilaa.
Kun aurikosähkön saanti lakkaa niin rele avautuu ja lämpötilakorotus poistuu ja ohjausasetukset palautuu alkuperäiseksi.
Tällaista systeemiä minäkin olen ajatellut mutta ........
L-Ässässä on kaksiosainen varaaja yhteistilavuudelta 420 l
- Alavaraaja lämmityskäyttöön 280 l
- Ylävaraaja KV käyttöön 140 l.
Alavaraajan voi lämmittää max 55 C:een, tässä lämpötilassa tulee kompressorille käynnin esto.
Ylävaraajan max lämpötila on 80 C
Vähäisen lämmön tarpeen aikana kone käy ylävaraajan ohjaamana. L-Ässän toimintaperiaatteesta johtuen lämpiää sekä ala- että ylävaraaja käsi kädessä yhtä aikaa aseteltuun loppulämpötilaan, max 55C.
Edelleen L-Ässän ominaisuuksista johtuen on alavaraajan minimilämpötila 30 C ja ylävaraajan 41 C.
Lämpöä voi varata maksimissaan seuraavasti
- Ala varaaja 30 C -> 55 C --> 280*4,2*25/3600 =8,2 kWh
- Ylä varaaja 41 C->55 C --> 140*4,2*14/3600 = 2,3 kWh
Yhteensä voidaan varata käyttökelpoista energiaa 10,5 kWh
Tämän tekemiseksi tarvitaan COP 3,0 hyötysuhteella 3,5 kWh sähköenergiaa.
L-Ässän ottoteho on 2,25 kW, eli 10,5 kWh energian lataamiseen kuluu aikaa n. 1h 30 min.
Jos tämän kaiken varatun energian käytön voi siirtää auringon laskun jälkeiseen aikaan, niin ....
Omakäyttösähkön arvo on 3,5 kWh*12 c/kWh = 42 c
Samalla menettää myyntituloa 3,5 kWh*1,6 c/kWh = 5,6 c
Voittoa tulee 36 c/vrk
Jos aurinkosähköä tulee hutikuun alusta syyskuun loppuun niin paljon päivittäin että tämä riittää varaajan lataamiseen, tulee voittoa 65 €/vuosi.
Tämä on maksimi mitä voi saada, koska Suomen suvi on joka tapauksessa pilvinen ja sateinen, niin läheskään kaikkina päivinä ei ole saatavissa riittävästi aurinkosähköä varaajan lataamiseksi.