Talon lämmitystarve saattaisi olla
tämän tyyppinen.Laskelman lähtötiedot aika tavalla arvauspohjaisia, niitä voi korjata ja korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tällainen siitä tuli:Talo ”WPF07+HOIAX” SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 39 °C - menovesi lämpötila max 45 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talo3 1976: Patterilämmitys, 21 °C, 136 m2, 354 m3: 7,00 kW 20 087 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,00 kW 20 087 kWh
• Kiinteistö, 136 m2, 354 m3 4,1 COP 6,71 kW 20 087 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,117 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,91 kW 3 600 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 7,6 kWh 23 687 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 451 kWh 0,47 kW 22 236 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 236 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,60 kW 22 236 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( E luku = 137 Luokka = D ) 22 236 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,8 COP) 5,8 kW 16 427 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 808 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 809 kWh
▪ Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
Tarvitaan 182 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,43 l/s (= 25,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 182 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 186 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 186 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 372 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 39 kPa (0,39 bar)
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.