Kirjoittaja Aihe: Wpc7 kuumakaasu max  (Luettu 351 kertaa)

Poissa mikkoa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Wpc7 kuumakaasu max
« : 04.03.20 - klo:21:13 »
Hei, meillä on ollut hieman ongelmia WPC7 pumpun kanssa, itsellä ei paljon kokemuksia lämpöpumpuista eli kokeillaan löytyisikö täältä apuja. Pumppu 2012 rakennetussa okt:ssa jossa vesikiertoinen lattialämmitys. Tammikuussa pumppuun tuli vikatila päälle ja herja korkeapaineesta, lähti kuittauksen jälkeen toimimaan ok mutta kuumakaasuherjat tuli aika herkästi päälle. Tuusulan LVI huollosta kävi asentaja ja totesi että vaihtoenttiili oli jumissa ja se vaihdettiin ja säädettiin LV lämpö 50 asteeseen.  Nyt edelleenkin jos nostaa LV pyyntiä korkeammalle tai jos lämpimän veden käyttö suurta tulee LV lämmityksen yhteydessä useampi katkaisu kuumakaasu max herjan takia. Lattiapiiriä lämmittäessä kuumakaasun lämmöt on ok. Asentaja arveli että vikaa voisi olla paisuntaventtiilissä. Kannattaako paisuntaventtiili lähteä suoraan vaihtamaan vai tuleeko muita ehdotuksia mieleen?
Tässä arvoja kun LV lämmitys päällä juuri ennen kompuran sammumista:
Korkeapaine 37.4bar
Alaspäin 8.0bar
Lämm. Lähde tosi 3.1 C
Menovesi tosi 57.1 C
Paluuvesi tosi 42 C

HP vian jälkeen myös lämmityspiirin painemittari värisee ja resonoi kun kompura on päällä. En tiedä sitten olisiko sattumalta mittarissa vikaa vai johtuuko jostain muusta.

Suuri kiitos jo ennakkoon vastanneille!


Paikalla Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 962
Vs: Wpc7 kuumakaasu max
« Vastaus #1 : 04.03.20 - klo:23:13 »
Manuaalin häiriötaulukko 16.5 sanoo tuollaista kuumakaasun lämpötilarajoista.

Lainaus
KUUMAKAASU MAX
Jos kuumakaasun lämpötila nousee yli arvon 130 °C, kompressori sammuu minimilepoajaksi.
Tämä on normaali ohjattu sammutus eikä se kirjaudu virheluetteloon.
Sammutuksen syy näkyy näytöllä kompressorin lepoaikana.
Toimenpiteitä ei tarvita, sillä käytössä on ohjattu sammutus.


https://www.stiebel-eltron.fi/content/dam/ste/cdbassets/current/bedienungs-_u_installationsanleitungen/WPC_04-13__cool___01255218-8288-42c2-bbe8-d3a34e2bf3ef.pdf

Lainaus
Korkeapaine 37.4bar
Alaspäin 8.0bar
Lämm. Lähde tosi 3.1 C
Menovesi tosi 57.1 C
Paluuvesi tosi 42 C

Meno-ja paluuveden lämpötilaero (dt) näyttäisi olevan 17 astetta,viittaisi liian pieneen virtaukseen käyttöveden lämmityspiirissä

Saisiko virtausta kokeeksi suurennettua (kiertopumpun nopeussäätö tms) siten että meno- ja paluuveden lämpötilaero olisi enintään 10 astetta?
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 762
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc7 kuumakaasu max
« Vastaus #2 : 05.03.20 - klo:12:03 »
Ottamatta muuhun kantaa voin kommentoida noita menon ja paluun lämpötiloja.

Itsellähän kone näytti myös aika outoja lukemia jokunen vuosi sitten, kun kone teki käyttövettä.
Tämä johtui siitä, että koneen sisällä oleva anturi, joka haistelee paluun lämpöjä, oli sellaiseen paikkaan kiinnitetty, että sen ei ollut mahdollistakaan saada oikeita lukemia aikaiseksi.
Jossain väärässä putkessa ilmeisesti kiinni.
Tämä tultiin korjaamaan ja nyt näyttää luvut järjellisiltä.

Onko sinun kone miltä vuodelta, onko tätä ns. uudempaa sarjaa kuitenkin?
Itselläni on vuoden 2013 kone.

Toinen mikä korjattiin myöhemmin oli koneen logiikka. Tuntilaskurit kun eivät ymmärtäneet yli 9999 h meneviä lukuja.

Toki on tuossa muutamaan kertaan rempattu vaihtoventtiiliä ja piirikortti on vaihdettu, jne.
Maapiirissä ei pysy paineet... Kaikenlaista pikkuista vikaa, toki näistä korjauksista ei ole tarvinnut maksaa ikinä mitään.
Omaa paisuntaventtiiliä olen myös näiden lisäksi epäillyt, että toimiiko se oikein.

Mutta sinun tapaukseen, jos pumppu on täysillä, niin lukemien outoudet selittynee väärällä anturin kiinnityksellä.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 762
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc7 kuumakaasu max
« Vastaus #3 : 16.03.20 - klo:12:48 »
Onko tästä keissistä selvinnyt vielä mitään?
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 762
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc7 kuumakaasu max
« Vastaus #4 : 21.03.20 - klo:23:46 »
No nyt se tapahtui täälläkin. Tuli kuumakaasu max -ilmoitus vastaan, kun laitoin pitkästä aikaa legionellakuumennuksen päälle.
Tätä ei ole ennen käynyt ikinä.
Onko ne vaihtoehdot sitten siinä, että vaihtoventtiili vuotaa lämmityspuolelle tai paisuntaventtiili toimii väärin?
Olen ihmetellyt pitkään, kun kone tekee käyttövettä, niin puskurille menevä putki lämpenee tosi paljon. Viittaisi vaihtoventtiilin vuotoon?

Ohjekirjan mukaan vikaluetteloon ei pitäisi jäädä tuosta mitään merkintää, mutta sinne se vain ilmaantui.
Nollasin luettelon hätäpäissäni, kun alkuruudussa luki tuo virhe, eikä lähtenyt pois, mutta sehän lähtikin itsestään pois, kun kone kävi pakollisen tauon jälkeen lämmittämään taloa.

Että näin...
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 762
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc7 kuumakaasu max
« Vastaus #5 : 22.03.20 - klo:14:09 »
Ja se unohtui sanoa, että tuon legionellakuumennuksen jälkeen oli energialaskureihin tullut käyttöveden kilowatteihin 2 kWh lisää ja lämmityksen puolelle 1 kWh. Mitä ihmettä? Kone siis vuotaa 1/3 lämmityksen puolelle aina, kun käyttövettä tehdään? Mistä tuo voi johtua?
Onks kellään tarkkaa tietoa, mistä nuo laskurit ottavat tietonsa?
Eikö luulis, ettei siellä erikseen ole antureita käyttöveteen ja lämmitykseen?
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita