Tuossa on siis nyt 8600 W mitoitusteho alussa. Eli virtaama 5 K dT:llä n. 0,4 l/s. Jos lähtee siitä, että pitää painahäviön runkolinjalla pienenä, vaikkapa 0,1 kPa/m, niin putket alussa tulee varsin isoiksi. Virtamahan pienenee jokaisen patterin kohdalla (ellei termostaatti ole kiinni). Alussa tuo vaatii jopa 40x3,7 putken. Virtaman tippuessa 0,25 l/s eli n. 5 kW paikkeille riittää jo 32x2,9. 2500 W/0,12 l/s kohdalla voi siirtyä 25x2,3 putkeen ja 1300 W/0,06 l/s paikkeilla 20x2,0. Yksittäisille 500-600 W pattereille riittää sitten 17x2,0 tai ehkä jopa 15x2,5, ainakin lyhyille pätkille.
Tuolla siis tulisi alle 0,1 kPa/m eli ensimmäiseltä patterilta viimeiseen on n. 40 m ja putkea kahteen suuntaan eli enintään 8 kPa olisi enemmän paine-eroa ekalla patterilla vikaan nähden. Alussa ja lopussa on suunnilleen samankokoisia pattereita eli ekoja pattereita joutuu kuristamaan enintään tuon 8 kPa enemmän kuin vikoja.
Jotta tuohon 1200 W patteriin saa tuplavirtauksen 600 W patteriin nähden pitää kaikkia pienempiä kuristaa tuon edellisen lisäksi. Sinänsä voisi olla parempi laittaa kaksi 600 W patteria noin kauas. Yksi vaihtoehto on myös jakaa verkko kahteen osaan ja tuoda syöttö lähelle tuota isoa patteria.
Huom! edellisessä laskelmassa ei ole lainkaan kertavastuksia mukana. Kulmista ja T-haaroista tulee kertavastusta. Joissain osissa on varsin suuret kertavastukset. Ainakin komposiittiputkiosissa on usein varsin suuret.
Virtaamat riippuvat oleellisesti dT:stä eli mitoituksesta. Millä meno ja paluulämmöllä tehot on laskettu?