Mittaa kompressorin käydessä maasta tulevan ja maahan menevän liuoksen lämpötilat putkien päältä.
- Jos ero on 5 astetta, tai enemmän, on keruupiirin kierto huono.
- Jos ero on 2 astetta, tai alle, on vika kylmäprosessissa. Kylmäainetta liian vähän tai paisuntaventtiili ei säädä oikein.
Tilanne on muuttunut siihen suuntaan, että kompressori ei ehdi käydä kuin minuutin tai kaksi, kunnes matalapainepressostaatti toimii. Mittaaminen on siis melkoisen mahdotonta. Täytyy vielä yrittää.
Lisähuomiona aloitusviestiin. Tuntuu siltä, että kuumakaasun lämpötila nousee melkoisen rivakasta. Mistähän sellainen mahtaa johtua? Voi toki olla, että tässä vaiheessa sitä kuvittelee jo kaikenlaista ihmeellistä.
Jos liuospumpun laittaa 100 % ja käsiohjauksella pelkän liiuospumpun päälle, niin kuuluuko sieltä mitään kohinoita tai korinoita? Entä jos sen jättää vaikka pidemmäksikin aikaa päälle? Mielestäni sen pitäisi olla sen verran hiljainen, että siitä on hankala saada selvää onko se edes päällä. Siis lähinnä jos sinne lauhduttimeen kertyy ilmaa, niin jossain vaiheessa sen äänen pitäisi muuttua kohinaiseksi tms.
Kyllä tuosta ääni lähtee, mutta oman kokemukseni perusteella ääni on normaali. Voi toki olla, että siellä ilmaa on. Erikoista silti, koska olen melkoisella pieteetillä tuota järjestelmää yrittänyt ilmata.
Joskus jossain puhuttiin huoltopressostaatista tms. Siis jos se pressostaatti on rikki, niin se ei välttämättä ihan kauhea konkurssi ole.
Ei ole niin. Aika harvinaista noiden rikkoutuminen taitaa kuitenkin olla? Siksi epäilykset kohdistuvat vielä tässä vaiheessa muualle.