Hei arvon foorumilaiset
Olen visaisen pulman äärellä juuri nyt. 2014 asentamani Vsi -pumppu kiukuttelee. Kaikki alkoi jokin aika sitten, kun tulistimen paluuputki oli mennyt aivan tukkoon. Löysin vian ja korjasin sen. Pari päivää siitä, ja matalapainepressostaatti alkoi ilmoittaa itsestään. Näytössä komeilee vanha tuttu ystävämme "1. piirin matalapainepressostaatti toiminut."
- Olen ilmannut maapiiriä uppopumpulla. Ei tunnu auttavan.
- Olen päästänyt maapiirin kiertopumpun lähettyvillä olevasta ilmauksesta ilmaa pihalle. Ei ole auttanut sekään.
- Pumppu kiertää, eli vika ei voi olla siinäkään.
- Lisäksi silmämääräisesti arvioituna koneessa vaikuttaisi olevan kylmäainetta.
Kone käy erinäisiä aikoja, kunnes matalapaineprossestaatti toimii. Kuumakaasu ehtii parhaimmillaan kiivetä alta sataan asteeseen.
Alkaa kikkakirjasta loppua sivut. Olisiko täällä kohtalotovereita tai muuten vain kovan luokan senseitä, jotka osaisivat auttaa miestä mäessä?
Ystävällisin terveisin,
HeKeK
-
Mittaa kompressorin käydessä maasta tulevan ja maahan menevän liuoksen lämpötilat putkien päältä.
- Jos ero on 5 astetta, tai enemmän, on keruupiirin kierto huono.
- Jos ero on 2 astetta, tai alle, on vika kylmäprosessissa. Kylmäainetta liian vähän tai paisuntaventtiili ei säädä oikein.
-
Jos liuospumpun laittaa 100 % ja käsiohjauksella pelkän liiuospumpun päälle, niin kuuluuko sieltä mitään kohinoita tai korinoita? Entä jos sen jättää vaikka pidemmäksikin aikaa päälle? Mielestäni sen pitäisi olla sen verran hiljainen, että siitä on hankala saada selvää onko se edes päällä. Siis lähinnä jos sinne lauhduttimeen kertyy ilmaa, niin jossain vaiheessa sen äänen pitäisi muuttua kohinaiseksi tms.
Joskus jossain puhuttiin huoltopressostaatista tms. Siis jos se pressostaatti on rikki, niin se ei välttämättä ihan kauhea konkurssi ole.
-
Mittaa kompressorin käydessä maasta tulevan ja maahan menevän liuoksen lämpötilat putkien päältä.
- Jos ero on 5 astetta, tai enemmän, on keruupiirin kierto huono.
- Jos ero on 2 astetta, tai alle, on vika kylmäprosessissa. Kylmäainetta liian vähän tai paisuntaventtiili ei säädä oikein.
Tilanne on muuttunut siihen suuntaan, että kompressori ei ehdi käydä kuin minuutin tai kaksi, kunnes matalapainepressostaatti toimii. Mittaaminen on siis melkoisen mahdotonta. Täytyy vielä yrittää.
Lisähuomiona aloitusviestiin. Tuntuu siltä, että kuumakaasun lämpötila nousee melkoisen rivakasta. Mistähän sellainen mahtaa johtua? Voi toki olla, että tässä vaiheessa sitä kuvittelee jo kaikenlaista ihmeellistä.
Jos liuospumpun laittaa 100 % ja käsiohjauksella pelkän liiuospumpun päälle, niin kuuluuko sieltä mitään kohinoita tai korinoita? Entä jos sen jättää vaikka pidemmäksikin aikaa päälle? Mielestäni sen pitäisi olla sen verran hiljainen, että siitä on hankala saada selvää onko se edes päällä. Siis lähinnä jos sinne lauhduttimeen kertyy ilmaa, niin jossain vaiheessa sen äänen pitäisi muuttua kohinaiseksi tms.
Kyllä tuosta ääni lähtee, mutta oman kokemukseni perusteella ääni on normaali. Voi toki olla, että siellä ilmaa on. Erikoista silti, koska olen melkoisella pieteetillä tuota järjestelmää yrittänyt ilmata.
Joskus jossain puhuttiin huoltopressostaatista tms. Siis jos se pressostaatti on rikki, niin se ei välttämättä ihan kauhea konkurssi ole.
Ei ole niin. Aika harvinaista noiden rikkoutuminen taitaa kuitenkin olla? Siksi epäilykset kohdistuvat vielä tässä vaiheessa muualle.
-
3.5.3.7. Maapiirin kiertovesipumpun ohjaus
Laitteen käyttöönoton yhteydessä voidaan säätää maapiirin nestekierron virtausnopeutta.
Asetuksen ollessa 100% virtausnopeus on suurin mahdollinen.
Asetuksen ollessa 0% virtausnopeus on pienin mahdollinen.
Tehdasasetus on 90%
[/i]
https://www.lampoassa.fi/wp-content/uploads/2015/03/Kayttoohje-Vsi-4-2015.pdf
Tarkista maapiirin kiertopumpun nopeusasetus.
Jos maapiirin kiertopumpun nopeusasetus on liian hidas saattaa matalapainepressostaatin laukominen johtua siitä
-
Lisähuomiona aloitusviestiin. Tuntuu siltä, että kuumakaasun lämpötila nousee melkoisen rivakasta. Mistähän sellainen mahtaa johtua? Voi toki olla, että tässä vaiheessa sitä kuvittelee jo kaikenlaista ihmeellistä.
Jos vaikka 35 °C vettä tulee lauhduttimelta, niin kuumakaasu varmaan jotain 70 °C. Siis ihan tosi karkea arvio, mutta ei sen mielestäni pitäisi mitään 100 °C olla 35 °C vedellä. Lämpöässässä toki huomioida, että se varaajan anturi on varmaankin melko alhaalla siellä varaajassa, eli siitä ei suoraan näe mitä sieltä lauhduttimelta tulee.
-
https://www.lampoassa.fi/wp-content/uploads/2015/03/Kayttoohje-Vsi-4-2015.pdf
Tarkista maapiirin kiertopumpun nopeusasetus.
Jos maapiirin kiertopumpun nopeusasetus on liian hidas saattaa matalapainepressostaatin laukominen johtua siitä
Tuokin on katsottu ja oikeaksi todettu.
-
Tilanne on muuttunut siihen suuntaan, että kompressori ei ehdi käydä kuin minuutin tai kaksi, kunnes matalapainepressostaatti toimii. Mittaaminen on siis melkoisen mahdotonta. Täytyy vielä yrittää.
Tuo minuutti tai pari on juuri se aika mikä kuluu matalapainepressostaatin toimimiseen, kun liuos ei kierrä höyrystimessä.
Laita keruupumppu pakko-ohjauksella käyntiin ja tunnustele jonkin ajan kuluttua käsin pumpun pesää, liuoksen kiertäessä pesä on kylmä, ellei kierrä niin pesä on keruunestettä lämpöisempi.
Tuleeko tuo laukaisu joka käynnistyksellä vai satunnaisesti?
ATS
-
Mittaa kompressorin käydessä maasta tulevan ja maahan menevän liuoksen lämpötilat putkien päältä.
- Jos ero on 5 astetta, tai enemmän, on keruupiirin kierto huono.
- Jos ero on 2 astetta, tai alle, on vika kylmäprosessissa. Kylmäainetta liian vähän tai paisuntaventtiili ei säädä oikein.
Nyt sain yhden pidemmän käyntijakson. Mittauslaite on mitä on, mutta viinapiirin tulolämpötilaksi sain +8 *C ja menoksi +6 *C. Tarkoittaa siis sitä, että vika olisi juurikin tuolla kylmäprosessissa. Paisuntaventiili lyö itsensä melkoiseen kuuraan, mutta tämä lienee ihan normaalia.
Tuo minuutti tai pari on juuri se aika mikä kuluu matalapainepressostaatin toimimiseen, kun liuos ei kierrä höyrystimessä.
Laita keruupumppu pakko-ohjauksella käyntiin ja tunnustele jonkin ajan kuluttua käsin pumpun pesää, liuoksen kiertäessä pesä on kylmä, ellei kierrä niin pesä on keruunestettä lämpöisempi.
Tuleeko tuo laukaisu joka käynnistyksellä vai satunnaisesti?
ATS
Matalapainepressostaatti napsahtaa jokaisella käyntikerralla. Vielä viikonloppuna kone kävi usein tavoitelämpötilaan asti. Matalapressostaatti toimi satunnaisesti.
Liuos kyllä kiertää. Putkissa on useamman kerran lämpötila noussut ympäristön lämpötilan tasolle. Kun laitan käsiohjauksella maapiirin pumpun päälle, sekä meno- että paluupiiri kylmenevät.
Täytyy edelleen jatkaa selvittelyä. Menee lomapäivät rattoisasti.
-
Nyt sain yhden pidemmän käyntijakson. Mittauslaite on mitä on, mutta viinapiirin tulolämpötilaksi sain +8 *C ja menoksi +6 *C. Tarkoittaa siis sitä, että vika olisi juurikin tuolla kylmäprosessissa. Paisuntaventiili lyö itsensä melkoiseen kuuraan, mutta tämä lienee ihan normaalia.
Osaako sanoa, paljonko oli lauhduttimelta lähtevän veden lämpötila tässä tilanteessa?
ATS
-
Osaako sanoa, paljonko oli lauhduttimelta lähtevän veden lämpötila tässä tilanteessa?
ATS
Valitettavasti en. Pumppu on taas käynnissä ja lämmintä tuo tuossa tuntuu olevan ;D
Maapiirin meno- ja paluupiirien lämpötilat ovat nyt luokkaa +7 *C ja +5 *C.
Lisähuomiona sellainen mielenkiintoinen juttu, että kun laitan rakennuslämmittimen puhaltamaan kohti paisuntaventtiiliä, niin se tuntuu vaikuttavan käyntiaikaan positiivisesti.
-
Lämpöässän ammattimies kävi toteamassa syyn vikaan. Paisuntaventtiili oli jässähtänyt jumiin. Muutaman minuutin ronklaamisella kone alkoi käydä ja kukkua normaaliin malliin.
Kiitos kaikille auttaneille!
-
Hyvä, että sait apua. :)