Hetkeen ei ole ehtinyt foorumia lueskelemaan, joten kommentti tuohon LKV teon jälkeiseen sammumiseen.
7001i LWM 3 - 12 kW ja NF38.02 softana ainakin pitää "huilaustaon" kylmemmälläkin kelillä LKV:n tekemisen jälkeen. Alla olevassa LKV.png -kuvassa tilanne termisen desifioinnin jälkeen.
Sitten oli tuossa pakkasilla laite ihan mykkänäkin

Ilmeisesti lauantaina 16. tammikuuta oli sähköt hiukan räpsäisseet (keittiön radio oli hukannut asemansa) ja sen seurauksena laite seonnut, eikä ole osannut käynnistää enää kompuraa.
Sunnuntai aamuyöstä oli sitten pitänyt olla automaattinen terminen desifionti ja laite oli lähtenyt tekemään sitä pelkällä vastuksella. No, ei ollut vastuksella päässyt tavoiteltuun lämpötilaan ja koko laite oli ilmeisesti vajonnut syvemmälle hälytystilaan ja lopettanut kämpän lämmittämisen myös vastuksen avulla. Ainakin kämppä oli selvästi viileä sunnuntaina sinne saapuessani.
Pelkällä sähköt pois -buuttauksella ei lähtenyt uudestaan käymään, mutta kun kuittasin hälytyksen, buuttasin uudellen (myös sulakkeet) ja huoltotilasta laitoin kompuran pikakäynnistyksen, niin sitten lähti tekemään LKV:tä ja sen jälkeen alkoi 100% teholla lämmittämään kämppää.
Tämä oli nyt kesän käyttöönoto jälkeen toinen kerta, kun pömpeli vaikenee sähköjen räpsähtämisen vuoksi. Jos jotain haluaa ilonkautta ajatella, niin nyt hokasin, että puhelimessa ei ollut push -viestit päällä Boschin ohjelmalle. Ehkä seuraavalla kertaa tulee hälytys puhelimeen... Sähkönkulutus pomsahti lisälämmittimen osalta laakista 1 kWh:sta 49:ään, eli ensi talvena on helppo parantaa. Alla häiriöt.png -kuvassa vikailmoitukset ja stoppi.png -kuvassa näkee tuon lauantain pysähdyksen ja su aamuyön sähköllä desinfiontiyrityksen.
Huom. tuon stoppi -kuvan lopussa on Boschin "datankeruun" häiriötä, lämminvesi ei siinä kohtaa mihinkään romahtanut, jostain syystä tuo viikkonäkymä vain sekoaa su iltana.