Tuo vastaa helsingissä n. 200 l/s ilmanvaihtoa eli lähes 600 m2 taloon sopivaa. Pohjoisempana riittää pienempi virtaama.
Totta, n. 150l/s eli suurehko talo.
Mutta asiat säilyvät samoina vaikka puolitetaan tuo 75l/s ( n. 130-150 m2 talo ).
Vertailua Vallox 140 Effect ja uusi 145 SE. Molemmista sertifikaatti samalla ilmamäärillä.
Keski-Suomen oloissa ilmoitettu ilmanvaihdon lämmityksen energiantarve molemmissa koneissa n. 13000 kWh.:
140 kuluttaa puhaltimet 1052, vastus 2109, ja ottaa talteen 49% poistoilmasta 6601 kWh energiaa,
Uusi 145 kuluttaa puhaltimet 612, vastus 181 ja ottaa talteen 75% poistoilmasta 9766 kWh énergiaa.
Lopputulos 140, puhaltimet ja vastus kuluttaa 3161 kWh
145 puhaltimet 612 ja vastus 181 kuluttaa 793 kWh
Kun lasketaan kaikki yhteensä niin uusi säästää energiaa koneen kulutus 3161-793=2368 kwh
Poistoilmasta talteenotettu energia uusi 9756-6601=3155 kWh enemmän.
Säästö siis kokonaisuutena 5523 kWh vuosi x 0,11 eur kWh =607.53 eur.
Eli melko nopeasti maksaa itsensä takaisin.
Tulee huomioida että tuo vanha 140 on pykälää parempi kone kuin 15v sitten paljon käytetty Digit malli.
Siihen ei todellakaan kannata puhaltimia vaihtaa n.700 eur kuluja lisää. Silloin kolmen vuoden aikana uusi kone on maksanut itsensä takaisin