Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #200 : 24.09.20 - klo:21:02 »

Mulla on vaihtokäyttö sallittu, eli LKV teko on priorisoitu mutta pumpulla on lupa tarvittaessa käydä välillä tekemässä myös lämmitystä vaikka LKV pyyntö olisi edelleen aktiivinen. En tosin tiedä koskeeko tämä myös termistä desinfiointia, vai tehdäänkö desinfiointi aina yhteen putkeen vaikka lämmitys pyytäisi mitä.

Vaihtaako pumppu "lennosta" käyttövedestä lämmitykseen? Täällä ainakin sammuttaa itsensä ja menee vähintään 5-10 minuuttia ennen kuin aloittaa lämmittämisen uudestaan. Lämmityksestä kyllä hyppää käyttövedelle suoraan.

Eikös tuo periaatteessa voisi vaihtaa lennosta? Vaihtoventtiili vain toiseen asentoon ja kiertopumpulle kierroksia. Periaatteessa pumppu voisi startata itsensä loka-marraskuulla ja sammuttaa maaliskuussa. Tiedä sitten olisiko se parempi vai huonompi? Jotkuthan täällä laskevat käynnistyksiä. Kuluuhan se kone kai pyöriessäänkin.

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #201 : 24.09.20 - klo:22:11 »
Vaihtaako pumppu "lennosta" käyttövedestä lämmitykseen? Täällä ainakin sammuttaa itsensä ja menee vähintään 5-10 minuuttia ennen kuin aloittaa lämmittämisen uudestaan. Lämmityksestä kyllä hyppää käyttövedelle suoraan.

Eikös tuo periaatteessa voisi vaihtaa lennosta? Vaihtoventtiili vain toiseen asentoon ja kiertopumpulle kierroksia. Periaatteessa pumppu voisi startata itsensä loka-marraskuulla ja sammuttaa maaliskuussa. Tiedä sitten olisiko se parempi vai huonompi? Jotkuthan täällä laskevat käynnistyksiä. Kuluuhan se kone kai pyöriessäänkin.
Tosiaan kompressori pysähtyy aina LKV lämmityksen jälkeen. Kyselin tätä viime syksynä Boschilta ja vastauksen mukaan tehdään pattereiden naksumisvaaran vähentämiseksi. Tällä tavalla saadaan lämpöpulssia pienennettyä jonkin verran, kuulemma. Itsellä kun on lattialämmitys ja lisäksi puskurivaraaja, voisi mieluusti jättää turhan stopin tekemättä. No, ihan OK pelannut näinkin.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #202 : 24.09.20 - klo:22:15 »
Tuo olis ihan hyvä olla valittavissa jollakin täpällä, kun on niin riippuvainen olosuhteista...aina ei ole patterinaksumisvaaraa   ;)
Ennekin toisinpäin, yleisemmin paussia ei tarvittais.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #203 : 26.09.20 - klo:16:54 »
Noniiin lauantai koitti ja päätin tehdä nyt termisen des. päivällä ja itse seurata mitä pumpulla tapahtuu. Varaajan lämpötila oli 41 astetta kun desinfiointi lähti päälle. Kompressori 77% kuten normaalistikin kun käyttövettä tekee.

Kun Varaajan vesi oli 59 asteista niin kompura alkoi hidastamaan tahtia Kompressorin lämpötila 108 ja kuumakaasu taisi olla noin 111 astetta. Tällöin bongasin tuolta info painikkeesta alareunasta tämmöisen ilmoituksen kuten kuvassa näkyy.  Kompr.maks.lämpöt.virhe. -> Päällä. Ei kuitenkaan vikailmoituksia yms. tähän mennessä oli klo 15 startista mennyt tunti.

Kompura kävi kuitenkin noin 30% tämän jälkeen ja pikkuhiljaa nosti varaajan veden lämpöä kohti 63 astetta. sitten noin 1,5h kohdalla kompressori meni pois päältä kokonaan ja 9kw lisälämmitin käynnistyi ja nosti veden lämmöt parissa minuutissa 65 asteeseen ja siihen lopetti.

Keruun tulo oli alussa ~5.7 ja lopussa 5.5 ja paluu ~ 2.5 DT aika hyvin pysyi 3 asteessa. Kaivosta kyllä riittäisi energiaa, mutta eikö tämä 2-8kw malli vaan sitten jaksa kompuralla työntää tonne 65 asteeseen vaan järjestelmä rajoittaa kompuran tehoa kun lämmöt nousee yli 108.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa noobi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #204 : 29.09.20 - klo:20:59 »
Tosiaan kompressori pysähtyy aina LKV lämmityksen jälkeen. Kyselin tätä viime syksynä Boschilta ja vastauksen mukaan tehdään pattereiden naksumisvaaran vähentämiseksi. Tällä tavalla saadaan lämpöpulssia pienennettyä jonkin verran, kuulemma. Itsellä kun on lattialämmitys ja lisäksi puskurivaraaja, voisi mieluusti jättää turhan stopin tekemättä. No, ihan OK pelannut näinkin.
Toisaalta ymmärrän kyllä hyvin että laitteen suunnittelija on halunnut sen noin tehdä. Koneen ei pitäisi koskaan antaa lämmityskiertoon kuumempaa vettä kuin mitä maksimiasetukset on. LKV jakson jäljiltähän koneen sisällä voi olla ties kuinka kuumaa vettä, ainakin 65 astetta desinfioinnin jäljiltä, jotkut täällä foorumilla on kuulemma tehneet 70 asteistakin. Itse en ainakaan tykkäisi jos olisin laittanut lattiaan menevän lämmön maksimiksi vaikka 40 astetta, ja kone tuuppaakin sinne 70 asteista. Mitenkähän tuo meidän vanha lattiaputki moista lämpöä kestäisi, tokihan se on vain hetkellisesti, mutta toistuvasti kumminkin.

Poissa noobi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #205 : 29.09.20 - klo:21:03 »
Kompura kävi kuitenkin noin 30% tämän jälkeen ja pikkuhiljaa nosti varaajan veden lämpöä kohti 63 astetta. sitten noin 1,5h kohdalla kompressori meni pois päältä kokonaan ja 9kw lisälämmitin käynnistyi ja nosti veden lämmöt parissa minuutissa 65 asteeseen ja siihen lopetti.
Eli sähköä kului vastukselle 9kW * 2/60 h = 0.3 kWh, maksaa noin 4 senttiä.
Veikkaisin että koneen logiikka laski että kompuralla loppuun asti jurnuuttamalla sähköä olisi kulunut enemmän.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #206 : 30.09.20 - klo:16:32 »
Eli sähköä kului vastukselle 9kW * 2/60 h = 0.3 kWh, maksaa noin 4 senttiä.
Veikkaisin että koneen logiikka laski että kompuralla loppuun asti jurnuuttamalla sähköä olisi kulunut enemmän.

Juu ihan järkevää, että otti tuon lopun vastuksilla. Sen verran hitaasti tuo lämpö nousi lopussa kun kompressori alkoi hidastamaan vauhtia. Ilmeisesti tuo 2-8 kw kampe ei jaksa tehdä tuota legionella tappoa pelkällä kompuralla niinkuin nuo tehokkaammat koneet. Kuitenkin paukkuja tuossa olisi vielä reservissä kun  tekee tuon LKV:n noin 77% kompurateholla ja nyt kun sain husdatan vihdoin asennettua niin näyttäisi, että ottaa silloin noin 5.6kw tehoja kompuralta. Eli reserviä pitäisi olla kuitenkin?

Onko muut 2-8kw laitteen omistajat seuranneet tuota legionellakuumennusta, että tekeekö tuon edellisessä postissa laittamani kuvan mukaisen ilmoituksen info valikkoon? Kompr.maks.lämp.virhe -> päällä ja sitten kompura hidastaa vauhtia. Ilmeisesti kuuluu asiaan kun ei vikahälytystä/koodia tule kuitenkaan?
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa SamiN

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #207 : 01.10.20 - klo:11:28 »
Veikkaisin, että tekee lkv:n 77% teholla, sillä tuossa kohtaa kompuran hyötysuhde paras?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #208 : 01.10.20 - klo:12:00 »
Veikkaisin, että tekee lkv:n 77% teholla, sillä tuossa kohtaa kompuran hyötysuhde paras?
Oliskohan tuossa vielä lisäksi LV lämmityksen nopeusoptimointi vaikuttimena eli ei välttämättä optimi hyötysuhdepiste mutta lähellä varmaan sitä...eikös tuo hiukan muuta kierroksiakin eri vaiheissa LV lämmitystä, himmaileeko lopussa?

Olis kyllä mainiota kun joku viitsisis/kerkeis tjms. mittaamaan (=tilastoimaan) näiden invertterikoneiden hyötysuhteet eri nopeuksilla ja eri lämmöillä, 35º/55ºC kertois jo paljon...luulen että jonkinlainen 'sianselkä' se käyrä olisi?
Tulisiko alapäässä tai yläpäässä 'Nyt mie romahan' efekti!?  :D

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #209 : 01.10.20 - klo:12:01 »
Kai tuossa syynä voi olla myös lämmönsiirron tehokkuus? Isommissa malleissa isompi kierrukka, joka sallii suuremman tehon ilman kohtuutonta lämpötilaa menovedelle.

Taitaa olla aika tyypillinen tilanne, että MLP:t eivät pysty tekemään täydellä teholla LKV:tä, ainakaan kuumaksi.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Jakalamaki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #210 : 07.10.20 - klo:09:42 »
Meidän 12kw malli vaihtaa LKV teosta suoraan lämmitykselle, kytketty 100l puskuriin. Aika kuuman tuntuinen on putki kun ensimmäinen ryöpsähdys puskurille päin lähtee.
Käyttövettä meidän vempain tekee aina 50-52% nopeudella, paitsi ihan loppuvaiheessa nopeus tippuu. Sama homma vaikka olisi säästö-moodin sijasta normaali. Onkohan tuossa joku juttu, että se nostaa nopeutta vain jos vedenlämpö jatkaa tippumista? Säästöasetuksella ilmeisesti pyrkii aina tekemään mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella, joka tässä mallissa kai on sitten tuo puoliteho?

Vastustunteja ei ole vielä tullut yhtään, eikä häiriöilmoituksia desinfioinnista. Jonkun aikaa olin asetuksista laittanut vastuksen käytön estetyksikin, mutta nyt se on sallittu 3kw teholla. Yksi häiriökäytös tuli ilmeisesti sähkökatkon vuoksi, sen jälkeen ei alkanut lämmittämään käyttövettä vaikka pytty oli jo viileä. Sammuttamisen jälkeen alkoi toimimaan, eikä ole tämä toistaiseksi tapahtunut uudelleen. Mitään virheilmoitusta tästä ei tullut näytölle.
Bosch 7001i LWM 3-12 + 100L puskuri. 230m kaivo 40mm keräimellä. Talo 1989.Pinta-ala 133+ 110 (kellari ja autotalli). Vesikiertoiset patterit ja khh+psh+s lattialämmityksellä. Enervent Pingvin Eco eAir LTO

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #211 : 07.10.20 - klo:09:51 »
Kuinkahan mahtaa olla...uskoisin että kaikissa malleissa on sama LV pönttö samanpituisella vaihdinputkella ja kaikki mallit 8-12-16kW (oliko ne noin Boschilla) on sitten säädetty LV teholtaan sen mukaisiksi!?
8 kone taisi tehdä ~70%:lla, eli ~5.5kW ja sitten 12kW kone ~50% =6kW... kuinkas isoin kone...

Käyrät tuosta LV teosta joka koneella olis hienoa nähdä, mutta lieneen liian vähän masiinoita käyränpiirto kyvyillä kun se Boschin oma taitaa olla ikuisesti kesken.   :D

Poissa Jakalamaki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #212 : 07.10.20 - klo:09:54 »
Onkohan LKV profiileilla sitten muuta merkitystä kuin ne eri käynnistys- ja sammutuslämpötilat? Jos ne on siis asettanut erilaisiksi. Mitähän tuon lisä-LKV -asetuksen käytön pitäisi tehdä? Olen sitä välillä näppäillyt yhden tunnin ajaksi päälle koneen käydessä mutta en ole huomannut mitään eroa masiinan käymisnopeuksissa tai muutenkaan.
Bosch 7001i LWM 3-12 + 100L puskuri. 230m kaivo 40mm keräimellä. Talo 1989.Pinta-ala 133+ 110 (kellari ja autotalli). Vesikiertoiset patterit ja khh+psh+s lattialämmityksellä. Enervent Pingvin Eco eAir LTO

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #213 : 07.10.20 - klo:22:49 »
Meidän 12kw malli vaihtaa LKV teosta suoraan lämmitykselle, kytketty 100l puskuriin. Aika kuuman tuntuinen on putki kun ensimmäinen ryöpsähdys puskurille päin lähtee.
Tämä on mielenkiintoinen havainto, minun 16kW kone pitää aina pienen tauon LKV vaiheen jälkeen.
Sinulla ei taida olla logitusta, mistä tämän näkisi tarkemmin.
Olisiko Bosch mahdollisesti päivittänyt lämpöpumpun ohjelman?
Yritin katsoa omani versionumeroa, mutta en sitä valikoista löytänytkään.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #214 : 07.10.20 - klo:22:55 »
Onko puskurilla merkitystä toimintaan, tietääkö/kerrotaanko se jotenkin Boschille että on puskuri?
Puskurihan tappaa noi lämpöpiikit tehokkaasti LV>lämmitys siirrosta...

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #215 : 07.10.20 - klo:23:20 »
Kyllä minullakin on puskurivaraaaja ja Boschin asetuksissa laitettu tieto puskurivaraajasta päälle.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #216 : 08.10.20 - klo:09:44 »
Noniin 95 päivää takana.

Käynnistyksiä 310 eli noin 3,2x päivä

Lämmitys cop boschin tilastosta laskettuna 5.85
Käyttövesi 3.2

Itsellä 2-8 kw mallissa tekee myös tuon tauon ennen kuin siirtyy LKV:tä lämmitykseen. Tämä tosin ihan hyvä asia kun ei ole puskurivaraajaa niin ei ammu samantien kuumaa pulssia lattialämmityspiirin. Tosin aika kuumaksi tuo putki menee silti kun vaihtoventtiili vaihtuu lämmitykseen lkv:n jälkeen.

Kokeilin tänään tuota bosch easyremotee, mutta ilmeisesti tällä ei voi päivittää uusinta ohjelmistoa laitteeseen? Onko teillä muilla tietoa, miten uusin ohjelmisto päivitetään jos semmoisia tulee boschilta?
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Jakalamaki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #217 : 08.10.20 - klo:10:10 »
Tämä on mielenkiintoinen havainto, minun 16kW kone pitää aina pienen tauon LKV vaiheen jälkeen.
Sinulla ei taida olla logitusta, mistä tämän näkisi tarkemmin.
Olisiko Bosch mahdollisesti päivittänyt lämpöpumpun ohjelman?
Yritin katsoa omani versionumeroa, mutta en sitä valikoista löytänytkään.

Minulla ei ole mitään logitusta. Oliko se datahus sellainen joka kannattaa hankkia? Onko asennuksessa mitään ihmeellisyyttä, tarvitaanko muita laitteita sen lisäksi?
Yritän katsoa omastani tuota versionumeroa kanssa jos löytäisin. Millä nopeudella sinun pumppu tekee käyttövettä?
Bosch 7001i LWM 3-12 + 100L puskuri. 230m kaivo 40mm keräimellä. Talo 1989.Pinta-ala 133+ 110 (kellari ja autotalli). Vesikiertoiset patterit ja khh+psh+s lattialämmityksellä. Enervent Pingvin Eco eAir LTO

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #218 : 08.10.20 - klo:23:19 »
Millä nopeudella sinun pumppu tekee käyttövettä?
Kompressori käy 50% nopeudella käyttövettä lämmittäessään, antoteho on silloin noin 8kW.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa noobi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #219 : 09.10.20 - klo:22:12 »
Onkohan LKV profiileilla sitten muuta merkitystä kuin ne eri käynnistys- ja sammutuslämpötilat?
Näin minäkin olen sen ymmärtänyt, mutta en tiedä sitten olisiko myös kompressori jotenkin eri asetuksilla niin että Mukavuus-tilassa tulee nopeammin valmista ja Eko-tilassa kuluu vähemmän sähköä. Ja lisäksi siellä on säätö "Käynnistyksen viive" eri profiileille, tarkoittaa ilmeisesti minimiaikaa kahden LKV jakson välissä.

Mitähän tuon lisä-LKV -asetuksen käytön pitäisi tehdä?
Ymmärtääkseni lisä-LKV pakottaa koneen tekemään LKV:tä heti, siihen lämpöön mitä lisä-LKV:lle olet asettanut ("Lämpöt.lisä-LKV"), ja pitämään sen siinä lämmössä niin kauan kuin olet asettanut ("Toim.aika lisä-LKV"). Kätevä jos on tulossa isompi porukka saunomaan tms isompaa lotrausta tiedossa.

Poissa noobi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #220 : 09.10.20 - klo:22:35 »
Kyllä minullakin on puskurivaraaaja ja Boschin asetuksissa laitettu tieto puskurivaraajasta päälle.
Missä kohtaa asetuksissa sinulla on laitettu tieto puskurivaraajasta? Itse löysin menuviidakosta kohdan ohitukselle, mutta en puskurille. Meillä siis 12kW kone, softaversio NF38.02.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #221 : 09.10.20 - klo:23:02 »
Missä kohtaa asetuksissa sinulla on laitettu tieto puskurivaraajasta? Itse löysin menuviidakosta kohdan ohitukselle, mutta en puskurille. Meillä siis 12kW kone, softaversio NF38.02.

Juurikin tuossa valikossa sen pitäisi olla ohituksen ylä- tai alapuolella. Ainakin itsellä 2-8kw mallissa on kohta olikohan Puskurivaraaja asennettu Ei/kyllä.

Miten teillä muilla muuten käyttäytyy tuo lämmityspiirin kiertovesipumppu. Minulla se on AUTO asetuksella ja alkuun se oli 12% teholla kun teki lämmitystä ja lepotilassa. tällöin tulosignaalivalikossa tilav.virt.lämm. oli ~23.5l/min. Nyt se kuitenkin on asettunut 2% teholle lämmitystä tehdessä ja myös lepotilassa kierrättää tuolla 2% nopeudella. Tilav.Virt.lämm. on 17lmin eli pudonnut.

Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #222 : 09.10.20 - klo:23:13 »
Puhutaanko nyt Bosch-kielessä oikeastaan minkälaisesta varaajasta sanalla 'Puskuri'...itse ymmärrän puskurin vain lämmitysjärjestelmän lisätilavuutta tekevänä sarjapönttönä, mutta tarkoittaako Bosch tuolla sanalla 'Puskuri' pönttöä jossa on erillinen lämpöanturi vai onko sille vielä joku muu sana Bosch-kielessä esim 'Varaaja'?

Nämä käsitteet on näissä käännöksissä välillä (=aina) vähän semmosta huonolaatuista...

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #223 : 10.10.20 - klo:00:13 »
Missä kohtaa asetuksissa sinulla on laitettu tieto puskurivaraajasta? Itse löysin menuviidakosta kohdan ohitukselle, mutta en puskurille. Meillä siis 12kW kone, softaversio NF38.02.
Noista liitteenä olevista kuvista näkee ehkä parhaiten:
Lähtötilanteessa (ei-puskuri-ei-ohitus.jpeg) voi valita puskurin tai ohituksen.
Kun puskuri valittu (puskurivaraaja-asetettu.jpeg), ei ohitusta enää voi valita - valikko muuttuu ja tilalle tulee tuo VC0.
Minusta tämä on loogista, jos ja kun mennään Boschin mallikytkentäkaavioiden mukaan.
Sarjakytkentää ei Boschin kaavioissa mielestäni ole.
Esim. kolmiputkikytkennällä (joka minulla) tuo ohitus on automaattisesti mukana ja puskurivaraajan käyttöön liittyy aina ulkoinen kiertovesipumppu.

Mistä muuten löytyy tuo versionumero?

Puhutaanko nyt Bosch-kielessä oikeastaan minkälaisesta varaajasta sanalla 'Puskuri'...itse ymmärrän puskurin vain lämmitysjärjestelmän lisätilavuutta tekevänä sarjapönttönä, mutta tarkoittaako Bosch tuolla sanalla 'Puskuri' pönttöä jossa on erillinen lämpöanturi vai onko sille vielä joku muu sana Bosch-kielessä esim 'Varaaja'?
Alkukielellä nimittävät Arbetstank. Mullakin yleensä ruotsinkielinen valikko päällä juurikin näiden käännöskukkasten takia.


Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #224 : 10.10.20 - klo:10:46 »
Mikä on VC0?

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #225 : 10.10.20 - klo:23:19 »
Moro,

Te Joilla on laitteessa seurannat niin miten teillä tuo Suction gas/imukaasu (tulosignaaleissa imujohto) käyttäytyy? Olen pannut merkille lämmitystä tehdessä, että imukaasu saattaa joskus heittää aika reilustikin alaspäin esim. ollen 5.8 astetta ja kohta tippuu nopeasti jopa pakkaselle.  Samalla kun imukaasu nousee niin keruun paluu kaivolle nousee ja vastaavasti kun imukaasun lämpötila laskee niin keruun paluu laskee. Keruun tulo kaivolta pysyy vakaasti aikalailla samoissa lukemissa.

Käyttövettä tehdessä pysyy imukaasu paljon tasaisempana ja näin graavia vaihtelua ei tule. Kyselin asiaa boschilta niin sieltä kertoivat, että TR5 eli imujohto/kaasu on vakaampi kun pumppu lämmittää käyttövettä. Lämmityksen yhteydessä heittää enemmän ja voi mennä miinuksenkin puolelelle. Paisuntaventtiili tässä on elektronisesti ohjattu eli säätää sitä tarpeen mukaan ja silloin lämpötilat vaihtelee.

Selkeästi kompressorissakin tapahtuu nopeuden muutos kun imukaasu vaihtelee. Eli onko tämä nyt paisuntaventtiilin huojuntaa vai invertterikoneen normaalia toimintaa?
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa noobi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #226 : 12.10.20 - klo:20:58 »
Mistä muuten löytyy tuo versionumero?
Minulla se on täällä: Huolto -> Huolto -> SW versio

Kuva noista versiotiedoista liitteenä. Mitäs versioita muilla on?

Poissa noobi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #227 : 12.10.20 - klo:21:21 »
Miten teillä muilla muuten käyttäytyy tuo lämmityspiirin kiertovesipumppu. Minulla se on AUTO asetuksella ja alkuun se oli 12% teholla kun teki lämmitystä ja lepotilassa. tällöin tulosignaalivalikossa tilav.virt.lämm. oli ~23.5l/min. Nyt se kuitenkin on asettunut 2% teholle lämmitystä tehdessä ja myös lepotilassa kierrättää tuolla 2% nopeudella. Tilav.Virt.lämm. on 17lmin eli pudonnut.
Oletan että tarkoitat PC0 pumppua. Ohessa liitteenä kuva miten meillä PC0 käyttäytyi helmi-maaliskuussa.

PC0 asetukset meillä on näin:
  • PC0 Kierrosnopeus AUTO
  • PC0 Lämpötilaero lämm. 8 K

Nyt kesällä kun kompressori on pysähdyksissä niin myös PC0 ja keruupiirin pumppu PB3 ovat täysin seis, eli 0%.

Tilavuusvirrasta minulla ei ole tilastoa.

Poissa noobi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #228 : 12.10.20 - klo:21:51 »
Puhutaanko nyt Bosch-kielessä oikeastaan minkälaisesta varaajasta sanalla 'Puskuri'...itse ymmärrän puskurin vain lämmitysjärjestelmän lisätilavuutta tekevänä sarjapönttönä, mutta tarkoittaako Bosch tuolla sanalla 'Puskuri' pönttöä jossa on erillinen lämpöanturi vai onko sille vielä joku muu sana Bosch-kielessä esim 'Varaaja'?
Tuossa on liitteenä Boschin manuaalista kytkentäkuvat.
"Puskurivaraaja" = 2 putkinen kytkentä
"Puskurivaraaja samansuuntainen" = 4-putkinen kytkentä

Sisäinen sähköinsinöörini sanoisi että tämä on rinnankytkentä, eikä sarjaankytkentä. En tiedä onko LVI puolella sitten eri terminologia näille.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #229 : 13.10.20 - klo:12:01 »
Oletan että tarkoitat PC0 pumppua. Ohessa liitteenä kuva miten meillä PC0 käyttäytyi helmi-maaliskuussa.

PC0 asetukset meillä on näin:
  • PC0 Kierrosnopeus AUTO
  • PC0 Lämpötilaero lämm. 8 K

Nyt kesällä kun kompressori on pysähdyksissä niin myös PC0 ja keruupiirin pumppu PB3 ovat täysin seis, eli 0%.

Tilavuusvirrasta minulla ei ole tilastoa.

Joo. Itsellä ei ole puskurivaraajaa niin tuo PC0 pumppu käy myös kun kompressori seis kun kierrättää vettä lattiassa.

minulla on lämpötilaero lämm. 5k kun lattialämmitys käytössä.

Nyt tuli kylmemmät kelit niin nosti tuo automatiikka tuon PC0 pumpun nopeuden 4%. Käyttövettä tehdessä se käykin sitten reilummalla vauhdilla niinkuin tuosta sinunkin kaaviosta käy ilmi.

Sattuisko noobilla tai muilla olla käppyrää imukaasun käytöksessä lämmityksen aikana. Tässä nyt tarkkailin sitä vielä niin kun kompura käy minimitehoilla tuolla 2-2.50 välillä niin silloin eniten tuo imukaasu heittelee ja automatiikka säätelee, kompuraa, keruupumpun nopeutta ja sitten myös imukaasua. Boschin mukaan tämä on normaalia kun paisuntaventtiili on sähköisesti ohjattu ja säätää sitä tarpeen mukaan ja lämpötilat vaihtelee.

Kun käyttövettä tehdään niin ei vaihtelua esiinny tai kun kompura tekee lämmitystä esim. 43% teholla.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #230 : 13.10.20 - klo:22:41 »
Minulla se on täällä: Huolto -> Huolto -> SW versio

Kuva noista versiotiedoista liitteenä. Mitäs versioita muilla on?
Kiitos, löytyihän se SW-versio (kuva).
Eli minulla NF38.01, laite hankittu ja otettu käyttöön kesäkuussa 2019.
Jotain muutosta on, noobin laittamassa kuvassa/NF38.02 näköjään näytöllä yksi lisärivi (LP-moduuli).
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa Jakalamaki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #231 : 14.10.20 - klo:11:07 »
Minulla on samat versionumerot kuin noobilla
Bosch 7001i LWM 3-12 + 100L puskuri. 230m kaivo 40mm keräimellä. Talo 1989.Pinta-ala 133+ 110 (kellari ja autotalli). Vesikiertoiset patterit ja khh+psh+s lattialämmityksellä. Enervent Pingvin Eco eAir LTO

Poissa noobi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #232 : 14.10.20 - klo:19:30 »
Eli minulla NF38.01, laite hankittu ja otettu käyttöön kesäkuussa 2019.
Jotain muutosta on, noobin laittamassa kuvassa/NF38.02 näköjään näytöllä yksi lisärivi (LP-moduuli).
Meillä on kaksi lämmityspiiriä, patteri ja lattia. Lattiapiirille tuli oma MM100 ohjainboksi seinälle MLP:n viereen. Tuo LP-moduuli lisärivi taitaa viitata nimenomaan tähän MM100 boksin versioon, ainakin versionumero 24.05 täsmää MM100:n päällä olevaan tarraan.

Muistaakseni Jakalamaella on kanssa kaksi lämmityspiiriä ja MM100 purkki, joten versionumeroita on myöskin nämä samat 4 kpl kuin meilläkin.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #233 : 14.10.20 - klo:19:40 »
Saako noita MM100:ia Boschiin enempi kuin 1kpl?

Kysyin tuolla aikaisemmin mikä o. VC0?

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #234 : 14.10.20 - klo:23:21 »
Kysyin tuolla aikaisemmin mikä o. VC0?
Tuo VC0 on kai vaihtoventtiili, joka voidaan asentaa lämpöpumpun ja puskurin väliin, kts. kuvakaappaus asennusohjeista.
Ei ole minun systeemissä enkä ole perehtynyt tarkemmin.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa noobi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #235 : 15.10.20 - klo:20:41 »
Saako noita MM100:ia Boschiin enempi kuin 1kpl?
En tiedä, mutta tämän perusteella:
https://www.bosch-climate.se/globalassets/content-images/dokumentbibliotek/handbocker/vatskavatten/7001i_lwm/install_procontrol_800.pdf
arvaisin että vain yhden lisäpiirin voi liittää. Olennainen kappale kuvassa liitteenä.

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #236 : 19.10.20 - klo:10:14 »
Miten usein muilla käyttäjillä tarvitsee puhdistaa keruupiirin roskasihtiä. Epäilen että täällä on taas moskaa täynnä. Normaalista keruun kierroksen hieman vähemmän kuin kompuran kierrokset (% yksiköissä), nyt kompura 31% ja keruun pumppu 95%. Keruun delta 2.9 astetta. 2 kpl 126 metrisiä kaivoja rinnan kytkettynä 40mm putkella.

Koneikko pyörinyt kohta vuoden. 4 kertaa olen putsaillut. Muovinpalasia tuolta löytyy. Suodattimen sihdissä myös "möhmää".

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #237 : 19.10.20 - klo:11:44 »
Miten usein muilla käyttäjillä tarvitsee puhdistaa keruupiirin roskasihtiä. Epäilen että täällä on taas moskaa täynnä. Normaalista keruun kierroksen hieman vähemmän kuin kompuran kierrokset (% yksiköissä), nyt kompura 31% ja keruun pumppu 95%. Keruun delta 2.9 astetta. 2 kpl 126 metrisiä kaivoja rinnan kytkettynä 40mm putkella.

Koneikko pyörinyt kohta vuoden. 4 kertaa olen putsaillut. Muovinpalasia tuolta löytyy. Suodattimen sihdissä myös "möhmää".

ensimmäisen 2kk aikana puhdistin yhteensä 3x muutamia mustia muovinpalasia oli, lisäksi semmosta keltaista/oranssia möhnää vähän. Nyt viime viikolla viimeksi katoin ja yllätykseksi suodatin oli täynnä muovinpalasia. Eli varmaan viimeisetkin kaivon pohjalta lähteneet liikkeelle.Pitänee nyt vielä katsella kuukauden välein kunnes pysyy puhtaana.

Mulle ei vielä kukaan vastannut tuosta imukaasun käyttäytymisestä. Tähän haluaisin vertaiskokemuksia teiltä muilta compress 7001i omistajilta.

Nyt kun nollakelit niin on kyllä kämpässä lämmin... Ei ole takkaa tarvinnut edes ajatella lämmittävänsä. Sisälämpö ~ 21.4 astetta ja lattiaan menee 27 asteinen vesi. Invertteri tosin käy aika pitkiä jaksoja 2-2.4kw tehoilla eli tämä lienee kämpän lämmitystarve tällä hetkellä ja tällä käyrällä.

Minkälaista käyrää te muut lattialämmittäjät olette pitäneet? Minulla :
Maksimilämpö 40
Minimi 23
-35 alin lämpötila ja silloin käyrän mukaan pitäisi mennä 38 asteinen vesi ja nyt nollakelissä ajaa 27 asteista lattiaan? Tämä lienee ok? Tottunut kyllä hieman viileämpään, mutta ei tämäkään huono ole :).

Viimevuoden lokakuussa kokonaiskulutus 1490kw takalla ja jäspin tehowatilla. Veikkaan että jää reilusti alle tänävuonna.

Minulla on entisen jäspin tehowatin jäljiltä wirsbon huonetermarit ja jakotukeissa toimilaitteet. Olen laittanut termarit täysille eli antaa pumpun ohjata lämpöjä. Onko tämä järkevä ratkaisu vai pitäisikö toimilaitteet ottaa kokonaan irti? Vaatiiko tämä sitten virtauksien säädön uudelleen?
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #238 : 01.11.20 - klo:17:56 »
Lokakuu meni ja oli kyllä lämmin 550kwh säästöjä viimevuoteen verrattuna + takkaa ei ole lämmitetty lainkaan. Tässä kun jonkun verran on ollut keskusteluja tuosta termisestä desinfioinnista ja vastusten käytöstä niin ohessa kuva käppyrästä, miten oma kone käyttäytyy. Lopussa tosiaankin ottaa loput vastuksilla niin kuin aiemminkin oli puhetta.

Ohessa näkyy myös tuo imukaasun vaihtelu kun aloitti näköjään lämmitysjakson termisen des. jälkeen.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #239 : 01.11.20 - klo:20:05 »
Olisi mukava saada tuo kuva vielä niin, että kompressorin antoteho tai nopeus näkyy samassa kuvassa.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)