Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress 7001i  (Luettu 12382 kertaa)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 703
  • L-Ässä V-7
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #120 : 28.06.20 - klo:17:29 »
Huijaat vastuksella ja kellokytkimellä käyttöveden lämmitystä ohjaavaa mittausta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975

Poissa noobi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #121 : 29.06.20 - klo:20:56 »
Huijaat vastuksella ja kellokytkimellä käyttöveden lämmitystä ohjaavaa mittausta.

Noinhan se kyllä onnistuisi. Mutta kun laitteessa on vielä takuut voimassa, niin ei tekisi mieli mennä kuorten sisälle sörkkimään.

Poissa samza

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #122 : 01.07.20 - klo:14:38 »
no onhan siihen nyt oltava mahdollisuus softassa. vanhemmissa vehkeissä saa tehtyä ainakin oman aikaohjelman ja ajastaneen priorisoinnin miten tahtoo. Onko sinulla kännyappi koneeseen? sitäkin kautta luulisi onnistuvan vaikka sohvalta käsin

Poissa noobi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #123 : 01.07.20 - klo:21:36 »
no onhan siihen nyt oltava mahdollisuus softassa. vanhemmissa vehkeissä saa tehtyä ainakin oman aikaohjelman ja ajastaneen priorisoinnin miten tahtoo.

No niin minäkin luulin. Mutta enpä ole ainakaan vielä semmoista valikkoa löytänyt.

Onko sinulla kännyappi koneeseen? sitäkin kautta luulisi onnistuvan vaikka sohvalta käsin

7001i ei ole verkossa. Joten ei ole appistakaan.

Poissa MMäki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #124 : 03.07.20 - klo:10:04 »
MLP on nyt hetken tossa pyörinyt ja koneen omista kulutusilmoituksista käyttövettä näyttäisi tulevan vähän yli kolmosen hyötysuhteella käytettäessä normaali-asetusta. Lehteilin manuaalia ja katselin noita lämpimän käyttöveden tuottoja. Manuska lupaa 203-267-301 litraa 40 asteista vettä tilasta riippuen (eco-normi-mukavuus). Näistä laskeskelin lämmöiksi vastaavasti 45, 60 ja 67 astetta. Eli eco-moodissa pitäs kertoimen olla jo selkeesti parempi normaaliin nähden, kun ei tuon korkeammalle lämpöjä nosta ja joku euro pitäisi tulla säästöäkin. Isommalla saunaporukalla vaan voi lämmin vesi alkaa loppumaan eli sitten pitäisi olla lisävaraaja. 

Sitten se itse aihe. Paljonko pidempään käyttäneillä suunnilleen menee vuodessa käyttöveden lämmitykseen sähköä? Siitä voisi vaikka rohkealla oletuksella cop 3 vs cop 5 laskeskella käyttövesivaraajalle takaisinmaksuaikaa siitä syntyvälle noin tonnin investoinnille.

Edit. Voisihan tähän mutuilla seuraavia. Lämpöä kokonaisuudessaan 25 000 kwh / vuosi, 25% jos menee lämpimään käyttöveteen eli 8250 kwh. kolmosen kertoimella sähköä kuluisi 2750 kwh ja vitosella 1650 kwh eli erotus 1100 kwh ja 12 sentin kokonaishinnalla 132€/vuosi ja takaisinmaksu 8 vuotta

Edit2. Jaa, se olikin tuo käyttövesivaraaja vähän eri hinnoissa. 1600e plus asennus eli oisko kaks tonnia asnnettuna. Vetää takaisinmaksun jo kohtuuttoman pitkäksi ellei energiakulutus ole reilusti isompi

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 6 702
  • Vanha pieru!
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #125 : 03.07.20 - klo:12:24 »
Maalämpökoneen COP arvo riippuu siitä, kuinka lämmintä vettä sen täytyy tuottaa.



COP -arvo noudattelee  suunnilleen tuollaista käyrää.
Eri merkkien väliset erot ovat melko pienet.
Tulistustekniikkaa hyödyntävillä koneilla lämpimän käyttöveden valmistamisen hyötysuhde on lämmityskaudella on vähän parempi, kuin vaihtoventtiilikoneilla.

Poissa MMäki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #126 : 03.07.20 - klo:13:03 »
Aika raaka tuo käyrä. Jos ihan tuon pohjalta mennään, niin econ ja normaalin ero on kokolailla tarkasti 1. Tuolla erolla ei kyllä rahallisesti kannata lähteä lisävaraajaa laittamaan, ellei ole huomattavasti paljon isompi kulutus, kuin käyttämäni 25 000 kwh

Poissa rawpower

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #127 : 05.07.20 - klo:16:07 »
Noniin nyt kun nuo pahimmat käynnistysmurheet näyttävät olevan takanapäin niin on aika perehtyä vähän tarkemmin näihin säätöasetuksiin Allekirjoituksessa olevaan pumppuun.

Olen pitänyt nyt LKV asetukset säästömoodissa ja käynnistys 48 lopetus 56. Pumppu tuntuisi kuitenkin lopettavan 50 asteeseen lämmittämisen. Tämäkin määrä riittää hyvin meidän poppoon vaatimuksiin.

Lämmityskäyrä 22 -  -34 ilmeisesti se kylmin luku pitää olla se maksimikylmyys mitä alueella voi olla. Käyttöopas sanoi, että keskimääräinen kylmin lämpötila mutta sitten käyrä näytti vähän oudolle.

Nyt näkyy pumppu käyvän ongelmitta ja on jäähdytys moodissa. onko keruun tulo ja paluu ero näin kesällä ~3 hyvä. Kaivoon menee ~2 asteista ja kaivosta tulee 5 asteista. Vissiin ihan ok arvoja? Sittenhän sen varmaankin näkee kun lämmityskausi alkaa onko säädöt kohillaan.

Kahdessa kaivossa tosiaankin on linjasäädöt eli voi kuristaa toista kaivoa tarvittaessa. Miten teillä kokemuksen mukaan jos on lyhyempi ja pidempi kaivo pitääkö kumpaa kuristaa ja kumpaan lisätä virtausta?

Legionellakuumennus on vakioasetuksella eli su-ma yönä klo 2 lämmittää 65 asteeseen. Tämä riittänee?

Kunhan tuon nyt saa kunnolla käyttöön niin aikomus oli asentaa Husdata H60 paikalleen. Onko tästä muilla kokemusta tämän boschin kanssa?

Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158,5m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 018
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #128 : 05.07.20 - klo:19:55 »
Lainaus
Kahdessa kaivossa tosiaankin on linjasäädöt eli voi kuristaa toista kaivoa tarvittaessa. Miten teillä kokemuksen mukaan jos on lyhyempi ja pidempi kaivo pitääkö kumpaa kuristaa ja kumpaan lisätä virtausta?

Lainaus
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158,5m aktiivi

Kun on noin suuret erot kaivojen syvyyksissä niin kannattaa ainakin laittaa molempiin kaivosta koneelle tuleviin putkiin liuoksen lämpötilamittaus,varmaan onnistuu putken pinnastakin.

Tuossa kun noin suuret erot kaivojen syvyyksissä niin keruuputkien pituuserojen tekemät virtausvastukset on erilaiset ja keruuliuoksen virtaus on suurempi piirissä jossa virtausvastus on pienempi.

Kaivoista tulevan keruuliuoksien lämpötiloista voi päätellä miten virtaukset on balanssissa,silloin kun molemmista kaivoista tulee suht samanlämpöinen liuos on virtaukset kohillaan.
 
Virtauksien tasapainottamisessa saattaa tulla sellainen ilmiö että keruuliuoksen viskositeetti muuttuu keruuliuoksen lämpötilan mukaan jonkin verran siten että kylmempi liuos on hieman jähmeämpää kuin lämpimampi liuos.
Tavallaan tämä ilmiö tasapainottaa luonnostaan jonkinverran keruuliuoksien lämpötiloja mutta tuskin noin suurilla kaivojen syvyyseroilla riittää vaan lyhyemmän kaivon virtausta on kuristettava senverran että molemmista kaivoista tulee samanlämpöinen keruuliuos.

Syvemmässä kaivossa linjasäätö kannattaa pitää täysin auki

http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa rawpower

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #129 : 05.07.20 - klo:20:47 »
Kiitos neuvoista. Oli tarkoitus porata 1 kaivo 220 metriä, mutta 70 metrissä tuli railo ja kaivon seinä ei kestäny vaan meni kivimureeksi ja vettä tuli paineella. Ampui poistoletkun taivaalle ja liitoksetkin ratkesi. Sen jälkeen veden tulo ei rauhoittunu ja kivisirpaleita lensi ympäriinsä. Oli pakko sitten tehdä toinen kaivo 160m. Tässäkin oli railo ja vettä tuli paineella, mutta päästiin siitä ohi onneksi. Veden pinta molemmissa  noin 2 metrissä 12h porauksen jälkeen. Kallion pinta tuli vastaan myös alle  1. kaivossa ja toisessakin ennenkuin ensimmäinen suojaputki meni paikalleen.

Pitääpä harkita tuota molempiin piireihin oman seurannan laittamista. Husdata H60 tulee jokatapauksessa käyttöön kunhan tässä nyt pääsee alkuun.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158,5m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa ISKI

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #130 : 06.07.20 - klo:09:43 »
Noniin nyt kun nuo pahimmat käynnistysmurheet näyttävät olevan takanapäin niin on aika perehtyä vähän tarkemmin näihin säätöasetuksiin Allekirjoituksessa olevaan pumppuun.

Olen pitänyt nyt LKV asetukset säästömoodissa ja käynnistys 48 lopetus 56. Pumppu tuntuisi kuitenkin lopettavan 50 asteeseen lämmittämisen. Tämäkin määrä riittää hyvin meidän poppoon vaatimuksiin.

Lämmityskäyrä 22 -  -34 ilmeisesti se kylmin luku pitää olla se maksimikylmyys mitä alueella voi olla. Käyttöopas sanoi, että keskimääräinen kylmin lämpötila mutta sitten käyrä näytti vähän oudolle.

Nyt näkyy pumppu käyvän ongelmitta ja on jäähdytys moodissa. onko keruun tulo ja paluu ero näin kesällä ~3 hyvä. Kaivoon menee ~2 asteista ja kaivosta tulee 5 asteista. Vissiin ihan ok arvoja? Sittenhän sen varmaankin näkee kun lämmityskausi alkaa onko säädöt kohillaan.

Kahdessa kaivossa tosiaankin on linjasäädöt eli voi kuristaa toista kaivoa tarvittaessa. Miten teillä kokemuksen mukaan jos on lyhyempi ja pidempi kaivo pitääkö kumpaa kuristaa ja kumpaan lisätä virtausta?

Legionellakuumennus on vakioasetuksella eli su-ma yönä klo 2 lämmittää 65 asteeseen. Tämä riittänee?

Kunhan tuon nyt saa kunnolla käyttöön niin aikomus oli asentaa Husdata H60 paikalleen. Onko tästä muilla kokemusta tämän boschin kanssa?

H60 toimii hyvin Bosch 7001i:n kanssa, meillä 4-16 kW kone. Itse käytin sitä aluksi Husdata Onlinen kautta, nykyisin pääasiassa Home Assistant softan kautta. Kuvassa vertailun vuoksi lämpimän vedon tekoon liittyvä käyrä alkaen su klo 0:00.
Mulla asetukset niin, että
- lämmin vesi asetus 55 C, alaraja 43 C
- LV kuumennus estetty klo 22:00 - 06:00
- legionellakuumennnus alkaa su klo 04:00

Näyttäisi siltä, että LV kuumennus pysähtyy, kun kompressorista lähtevä vesi (heating forward) on saavuttanut tuon asetusarvon (warm water setpoint). Lämmin käyttövesi ei tuota asetusarvoa saavuta. Nuo käytetyt rajat on 55-43 on laitettu niin, että toimivat OK meidän taloudelle.

Poissa rawpower

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #131 : 06.07.20 - klo:15:40 »
Kiitos neuvoista.

Asetin itsekin nyt tuon LKV lämpötila alueen 43-55 luulisi riittävän. Säätää sitten kohilleen jos alkaa normikäytössä lämmin vesi loppua. Tuskin..
Mites tuo legionella kuumennuksen kestoaika? Näyttäisi olevan 2h oletus, mutta pudotin sen tuntiin. riittäisikö myös lyhyempiaika?

Säädettiin nyt myös keruupiirien kierrot siten, että kun keruupumppu käy 100% teholla tulee pidemmästä kaivosta ~20l/min virtauksella tavaraa ja lyhyemmästä kaivosta ~10l/min. Linjasäädöissä on virtausmittarit niin helppo säätää.

Mitoituslaskelmassa oli 8kw pumpulle 217 aktiivimetrin kaivolle vähimmäisvirtaus 28,2 l/min Nyt tuo näyttäisi menevän aikalailla siihen kun keruupumppu käy maksimilla. Aktiivimetrejä tulee hieman enemmän nyt kun piti tuo toinen kaivo porata. Lämmityskausi se sitten varmaan näyttää onko nuo miten linjassaan. Pitää hommata ne mittarit ja laittaa tuloputkiin kiinni niin pystyy vähän vertailemaan.

Vaihevalvontahäiriöitä ei ole enää tullut. Jospa ne nyt loppui kun saivat nuo häiriöt korjattua sähköverkosta.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158,5m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa YALMAR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #132 : 07.07.20 - klo:12:21 »
Sitten se itse aihe. Paljonko pidempään käyttäneillä suunnilleen menee vuodessa käyttöveden lämmitykseen sähköä? Siitä voisi vaikka rohkealla oletuksella cop 3 vs cop 5 laskeskella käyttövesivaraajalle takaisinmaksuaikaa siitä syntyvälle noin tonnin investoinnille.

Meillä ollut nyt vuoden käytössä, 2-8kw kampe. Olen alusta asti koneelta keräillyt joka kuukausi talteen kulutustietoja, ja nyttemmin kun H60 on päivitetty ne lukemaan, niin sitä kautta. Mutta vuodessa on näyttänyt MLP kuluttaneen 844 kWh KV-lämmitykseen, ja pöpöjen tappoon vastusta 38 kWh edestä.

En tiedä onko tästä enää sinulle mitään apua, mutta vastasinpa kuitenkin  8)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 703
  • L-Ässä V-7
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #133 : 07.07.20 - klo:13:24 »
Lainaus
Meillä ollut nyt vuoden käytössä, 2-8kw kampe.
Mitkä ovat olleet kokemukset verrattuna vanhaan Geoproon?

ATS

L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975

Poissa YALMAR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #134 : 07.07.20 - klo:14:52 »
Mitkä ovat olleet kokemukset verrattuna vanhaan Geoproon?

Positiiviset, pl. tiivisteen puuttuminen jo tehtaalta lähtiessä. Jolloin siis oksensi pikkuhiljaa liuokset pihalle ja halvaantui pariksi päiväksi.
Geopro tosin jätti sen verran syvät arvet, että ei osaa tuohon boschiinkaan luottaa niin paljon kuin naapurit omaansa (käyvät kuulemma kerran vuodessa koneen vieressä seisoskelemassa ja toteamassa kaiken olevan ok.), vaan sitä tulee käytyä ihmettelemässä melko tiuhaan paikanpäällä, ja sitten vielä H60 välityksellä.

Mutta, voisin suositella jos joku kysyisi että kannattaako ostaa  :)

Poissa rawpower

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #135 : 07.07.20 - klo:17:06 »
Meillä ollut nyt vuoden käytössä, 2-8kw kampe. Olen alusta asti koneelta keräillyt joka kuukausi talteen kulutustietoja, ja nyttemmin kun H60 on päivitetty ne lukemaan, niin sitä kautta. Mutta vuodessa on näyttänyt MLP kuluttaneen 844 kWh KV-lämmitykseen, ja pöpöjen tappoon vastusta 38 kWh edestä.

En tiedä onko tästä enää sinulle mitään apua, mutta vastasinpa kuitenkin  8)

Mielenkiinosta kysyn kun nyt vajaan viikon ollut sama laite käytössä, että. Paljonko talossa neliöitä? Kaivon syvyys vai keruupiiri? Hyvät on lukemat kv tekoon, mites lämmitykseen käytetty/tuotettu energia?
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158,5m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa YALMAR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #136 : 08.07.20 - klo:09:46 »
Mielenkiinosta kysyn kun nyt vajaan viikon ollut sama laite käytössä, että. Paljonko talossa neliöitä? Kaivon syvyys vai keruupiiri? Hyvät on lukemat kv tekoon, mites lämmitykseen käytetty/tuotettu energia?
Talossa neliöitä 145m2 yhdessä kerroksessa, lattialämmitys ja tallissa 40m2. MLP siis pitää molemmat lämpimänä. Kaivolla syvyyttä muistaakseni 165m tms, joka siis toki on liian matala ihan siitä syystä että mitoitettu 10v sitten toiselle koneelle, ja ilmeisesti siihen aikaan oli muodikasta suunnitella nuo hiukan vajaiksi tarkoituksella. Viime talvi ei varsinaisesti ollut mikään kummoinen koettelemus koneelle tai kaivolle, tiedä sitten mitä tapahtuu kun tulee "oikea talvi".

Lukuja:

Lämmitykseen käytetty 3043 kWh, luovutettu 15988kwh. KV käytetty tuo 844kWh ja luovutettu 2348 kWh.

Poissa rawpower

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #137 : 08.07.20 - klo:12:44 »
Hyvät on lukemat vaikka lämmitettävää on ihan reilusti.

Otin äsken vähän dataa ylös kun teki käyttövettä 43->50 asteeseen.

Kompressori: 75-78%
Keruupumppu: 55-68%

Keruu paluu Alussa 5.4-5.6 korkeimmillaan 5.9 ja kun käyttöveden teko loppui 5.1

Keruu lähtö Alussa 2.4-2.6 Korkeimmillaan 2.9 ja kun käyttöveden teko loppui 2.2

Aikalailla pysyi tuo keruun erotus 3 asteessa. Hetkellisesti käväisi 2.7 alimmillaan ja korkeimmillaan jotain 3.4-3.5 luokkaa. Onkohan nämä kesä ajan käyttövedelle ok arvoja? Kunhan saa tuon husdatan tilattua ja asennettua niin sitten saa ylöskin dataa paremmin..
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158,5m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa ISKI

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #138 : 08.07.20 - klo:12:45 »
Meillä vuoden käytössä olleen Bosch 7001i 4-16 tiedot ajalta 1.7.2019 - 30.6.2020 ovat seuraavat
Lämmitys
- tuotettu energia   23746 kWh
- käytetty sähkö       4454 kWh
- COP                       5,33
Lämmin käyttövesi
- tuotettu energia    2539 kWh
- käytetty sähkö        793 kWh
- COP                       3,20
Kompressori
- käyttötunnit            4494 h
- käynnistykset          2037

Systeemissä on 200 l puskurivaraaja LKV esilämmityskierukalla, joten pieni osa lämmityspuolen energiasta on mennyt tähän esilämmitykseen.
Taitaa olla max. 1000 kWh, kun lattialämmityksen lämpötila on kuitenkin suurimman osan vuodesta haarukassa 24 - 30 C.

Täytyy vielä joskus skaalata nuo lämmitysenergian määrä normivuodelle, laskelmassahan aikoinaan päädyttiin n. 31000 kWh vuotuiseen lämmitystarpeeseen.

Tässä vielä muita tietoja talosta (sijainki Kirkkonummella)
- hirsitalo  1 1/2 kerrosta
- lattiapinta-ala 244 m2 (ulkomittojen mukaan)
- nettotilavuus n. 600 m3
- bruttotilavuus 730 m3

Kaivo 280m, aktiivisyvyys n. 277m, GeoDuo M32 keräinputki

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 967
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #139 : 08.07.20 - klo:16:39 »
Onko nämä kulutusarvot mitä ketjussa kerrottu Bossin omista mittauksista, jos on niin mitä on niiden kotiiveto-%...onko se kerrottu manuaalissa  :D ?

Poissa ISKI

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #140 : 08.07.20 - klo:18:03 »
Onko nämä kulutusarvot mitä ketjussa kerrottu Bossin omista mittauksista, jos on niin mitä on niiden kotiiveto-%...onko se kerrottu manuaalissa  :D ?
Boschin omia lukemia ovat, mitään muita mittareita ei ole asennettu.
Manuaaleissa puhutaan muistaakseni 10% tarkkuudesta.
Mutta kotiinvetoprosenteista en tiedä.

Poissa YALMAR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #141 : 08.07.20 - klo:18:04 »
Onko nämä kulutusarvot mitä ketjussa kerrottu Bossin omista mittauksista, jos on niin mitä on niiden kotiiveto-%...onko se kerrottu manuaalissa  :D ?
Tarkkuuksista en tiedä, mutta voidaan sitä vertailla kWh-mittarin kulutukseen. Mitään johdonmukaisuutta tuossa ei kyllä ole, kun tarkastelee asiaa kk-tasolla  ;D


Otetaan tähän nyt pari esimerkkiä, Maaliskuussa MLP tilastot sanoo että 467kWh kulutettu, mittarilta saatu lukema on 441,4kWh. Huhtikuulta MLP 364kwh ja mittarilta 347kWh.

Useammin tuo MLP näyttää enemmän kuin itse kWh-mittari.