Kirjoittaja Aihe: Lämmityksen alkaessa maakaivosta tulevan kylmäaineen lämpötila laskee  (Luettu 3791 kertaa)

Poissa ariko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Onkohan tuo ihan normaalia, että maalämpökaivossa kiertävän kylmäaineen lämpötila laskee yli puolella 5,4 -> 2,3. Ilman jäähtyessä ja lämmityksen tarpeen lisääntyessä.

Kaivo on 210m vaakavetoa 6-7 m rakennuksesta kaivolle. Kelien viiletessä kävi mielessä, että oiskohan vaakavedot jääneet eristämättä. Ohessa kuva käyttöpäiväkirjasta n. 2 kk tästä hetkestä taaksepäin.

Poissa TeeHoo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Ihan normaalia. Kaivo kylmenee, kun otetaan suurempi teho kalliosta.
T. Tapio H
Vitocal 333-G 7,9kW + 100l UKV + 150m kaivo, lämmönjako: 138m² asuintilat + 90m² kellari pattereilla, 12,5 m² saunaosasto lattialämmitys.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Normaalia juu. Kuvassa näkyy siis kylmin viikottainen lämpötila millaista maalämpönestettä (28% etanolia) kaivosta tulee/menee. Pitkien käyntijaksojen perään liuos voi olla jopa asteen miinuksella eikä se tarkoita mitään hälyttävää vaan on aivan normaalia.

Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa ariko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Hyvä, että on normaalia teistä. Itse ajattelin noiden olevan ko. viikkojen keskimääräisiä arvoja.

Silti olen _hieman_ huolissani, kun talvi ei ole vielä alkanut ja tulopuoli on tippunut reilusti yli puoleen lähtötilanteesta.

Tästä energian seurannan kuvasta näkyy sama tulos.  Ei saa tuotettua samalla energiamäärällä enää yhtä hyvin ... no kylmemmästä ei voi saada niin paljoa irti.

Laskeeko muilla maakaivosta tuleva lämpötila lämmityskaudella paljon(ko)?

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Ihan mielenkiinnosta, millainen systeemi tässä on? Invertteri/on-off, varaaja, patterit/lattialämmitys tms?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Laskeeko muilla maakaivosta tuleva lämpötila lämmityskaudella paljon(ko)?
Kaivon lämpötila on melko suoraan verrannollinen kuormitukseen.
Oheisessa kuvassa kaivon käyttäytyminen, ensimmäinen piste on ennen lämpöpumpun käyttöön ottoa.
- Keruuliuoksen lämpötila kun liuosta on kierrätetty 50 min ajan (=kolme kierrosta) kompressorin seistessä. Tämä antaa hyvän kuvan kaivon keskimääräisestä lämpötilasta.
- Kaivon vesitilassa oleva mittaus, 25 metriä maanpinnasata ja 10 metriä veden pinnasta.
- kaivon kuormitus
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa ariko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Ihan mielenkiinnosta, millainen systeemi tässä on? Invertteri/on-off, varaaja, patterit/lattialämmitys tms?

Vitocal 222-G (8kW) patterilämmitys puskurivaraajalla. n.145m2 vanha ok-talo kellari- ja 2 asuin kerrosta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!


Lämmönkeruun kierron menon ja paluun erotus dT on aika iso, noin 4 astetta.
Olisi parempi, jos keruun dT arvo olisi noin 3,0 astetta.
- Onko keruun roskasihti puhditettu?
- Onko keruun ilmaus tehty kunnolla; ei saa kuulua lorinoita putkista ja maakiertopumpusta kompressorin käydessä.
- Onko keruun kiertopumppu täysillä?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Hyvä, että on normaalia teistä. Itse ajattelin noiden olevan ko. viikkojen keskimääräisiä arvoja.

Silti olen _hieman_ huolissani, kun talvi ei ole vielä alkanut ja tulopuoli on tippunut reilusti yli puoleen lähtötilanteesta.

Tästä energian seurannan kuvasta näkyy sama tulos.  Ei saa tuotettua samalla energiamäärällä enää yhtä hyvin ... no kylmemmästä ei voi saada niin paljoa irti.

Laskeeko muilla maakaivosta tuleva lämpötila lämmityskaudella paljon(ko)?

Ei tarvi olla huolissaan. Tuossa joku kuva vuodelta 2016


Hyötysuhde laskee kahdesta syystä, siitä että kaivosta tulevan liuoksen lämpötla laskee sekä myös sen takia että menoveden lämpötila on korkeampi alhaisemman ulkolämpötilan takia.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa ariko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi


Lämmönkeruun kierron menon ja paluun erotus dT on aika iso, noin 4 astetta.
Olisi parempi, jos keruun dT arvo olisi noin 3,0 astetta.
- Onko keruun roskasihti puhditettu?
- Onko keruun ilmaus tehty kunnolla; ei saa kuulua lorinoita putkista ja maakiertopumpusta kompressorin käydessä.
- Onko keruun kiertopumppu täysillä?

^t en taida pystyä  itse vaikuttamaan. Ei ole roskasihtiä putsattu, eikä kuulosta, että olisi ilmaa. Tuo Keruun kierto varmaan vaihtelee. Putkia kokeilemalla joskus värinää enemmän joskus vähemmän... Siis arvaus, kun en tiedä ja koneesta ei kyllä aina kuule onko edes päällä vai ei.