Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ait häiriö 751 sähkönsyöttö  (Luettu 4761 kertaa)

Poissa Ollish

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Ait häiriö 751 sähkönsyöttö
« : 07.10.19 - klo:18:16 »
Terve!

Vuoden verran on pumppu toiminut moitteettomasti, mutta nyt kun napsautin sähkökaapista ulkovalojen sulakkeen päälle, tipahti muutaman sekunnin särinän saattelemana yksi lämminvesivaraajalle merkitty sulake pois pelistä ja samalla pumppuun tuli ”sähkön syöttö 751” ja käsky ottaa yhteyttä huoltoon. Onko kokemusta? Vaatiiko huoltokäynnin vai saako pumpun kotikonstein uudelleen käyntiin?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Ait häiriö 751 sähkönsyöttö
« Vastaus #1 : 07.10.19 - klo:20:47 »
Tarkista pääsulakkeet,ehkä ulkovaloissa jotain vikaa ja yksi pääsulake palanut?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Ait häiriö 751 sähkönsyöttö
« Vastaus #2 : 08.10.19 - klo:06:32 »
Onkohan tästä mitään apua?

"If a fault occurs and an error message appears in the screen, then:
Notice error number...   
Acknowledge error message by pressing the “rotary pushbutton“ (for 7 seconds).The screen changes from the error message to the navigation screen...   
If this error message occurs again, contact the fitter or authorised service personnel (= customer service),if the error message prompted you to do this. Communicate error number and arrange further procedure."

Poissa kaupunkitila

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 391
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ait häiriö 751 sähkönsyöttö
« Vastaus #3 : 10.10.19 - klo:08:16 »
Niin toi 751 -sähkönsyöttö tulee kun virrat katkaisee laitteesta (yhden tai useamman vaiheen).

Ei tarvitse huoltokäyntiä jos saat sähkön takaisin päälle,  pumppu kyllä muistuttaa virheestä ensimmäisellä käynnistyksellä yhden kerran, mutta asia on sillä selvä.

Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter - 9kw,  Purmo C22 -patterilämmitys, 250m kaivo, Vantaa
+ maaviileä 2 x Sabiana SK-32, Grundfos Alpha2 25-60 -pumppu

Poissa Ollish

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ait häiriö 751 sähkönsyöttö
« Vastaus #4 : 10.10.19 - klo:21:24 »
Löysin lopulta viestin kirjoituksen jälkeen roskapostista edustajan vastauksen ongelmaani ja se tosiaan kuittaantui sillä seitsemän sekunnin kiertokytkimen painamisella. Kiitos vinkeistä!

Poissa Kaivola

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Ait häiriö 751 sähkönsyöttö
« Vastaus #5 : 08.09.22 - klo:10:25 »
Meidän pumppu on asennettu 2012 kesällä ja on toiminut ongelmitta.
Eilen oli meidänkin pumppu pysännyt ja käytin edellä aiemmin annettua seitsemän sekunnin vihjettä. Pumppu käynnisty ja oli vielä iltapäivällä rinkula vihreenä.
Yöllä oli pysähtynyt samaan 751 virheeseen. Kolme kertaa olen tuon seitsemän sekunnin startin suorittanut ja  hetken hurise ja sit rele pois päältä ja sama virheimoitus!?
Pudotin vielä sähkötaulusta pupun virrat pariksi minuutiksi nolliin ja suoritin sen jälkeen uuden käynnistyksen. Tämän seurauksena liuospumppu käynnistyi ja parin minuutin kuluttua kopura myös.
Muutama sekuntti ja kaikki oli seis, eli sama virheilmoitus. Nyt pitää ottaa yhteys huoltoon.
Alpha Innotech WZS 81 H,  käyttöönotto 2012 kesäkuusa.
Ok-talo -1978 , 2-taso 115 m2 + 85 m2, isot 3-lasiset ikkunat
Radiaattorit 7 kpl + lattialäm . 2-putki kallioporaus 160 m akt.160m.
öljyllä n  2500/v

Poissa Kaivola

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Ait häiriö 751 sähkönsyöttö
« Vastaus #6 : 10.09.22 - klo:15:27 »
Nyt pumppu toimii. Vika oli jännitteenvalvontareleesä ( E1PF400VSY01 ) ja se on nyt korvattu toisella samanlaisella. Nyt ei 751 virheilmoitusta esiinny ja pumppu toimii normaalisti :)
Alpha Innotech WZS 81 H,  käyttöönotto 2012 kesäkuusa.
Ok-talo -1978 , 2-taso 115 m2 + 85 m2, isot 3-lasiset ikkunat
Radiaattorit 7 kpl + lattialäm . 2-putki kallioporaus 160 m akt.160m.
öljyllä n  2500/v