Vuoden verran on pumppu toiminut moitteettomasti, mutta nyt kun napsautin sähkökaapista ulkovalojen sulakkeen päälle, tipahti muutaman sekunnin särinän saattelemana yksi lämminvesivaraajalle merkitty sulake pois pelistä ja samalla pumppuun tuli ”sähkön syöttö 751” ja käsky ottaa yhteyttä huoltoon. Onko kokemusta? Vaatiiko huoltokäynnin vai saako pumpun kotikonstein uudelleen käyntiin?
-
Tarkista pääsulakkeet,ehkä ulkovaloissa jotain vikaa ja yksi pääsulake palanut?
-
Onkohan tästä mitään apua?
"If a fault occurs and an error message appears in the screen, then:
Notice error number...
Acknowledge error message by pressing the “rotary pushbutton“ (for 7 seconds).The screen changes from the error message to the navigation screen...
If this error message occurs again, contact the fitter or authorised service personnel (= customer service),if the error message prompted you to do this. Communicate error number and arrange further procedure."
-
Niin toi 751 -sähkönsyöttö tulee kun virrat katkaisee laitteesta (yhden tai useamman vaiheen).
Ei tarvitse huoltokäyntiä jos saat sähkön takaisin päälle, pumppu kyllä muistuttaa virheestä ensimmäisellä käynnistyksellä yhden kerran, mutta asia on sillä selvä.
-
Löysin lopulta viestin kirjoituksen jälkeen roskapostista edustajan vastauksen ongelmaani ja se tosiaan kuittaantui sillä seitsemän sekunnin kiertokytkimen painamisella. Kiitos vinkeistä!
-
Meidän pumppu on asennettu 2012 kesällä ja on toiminut ongelmitta.
Eilen oli meidänkin pumppu pysännyt ja käytin edellä aiemmin annettua seitsemän sekunnin vihjettä. Pumppu käynnisty ja oli vielä iltapäivällä rinkula vihreenä.
Yöllä oli pysähtynyt samaan 751 virheeseen. Kolme kertaa olen tuon seitsemän sekunnin startin suorittanut ja hetken hurise ja sit rele pois päältä ja sama virheimoitus!?
Pudotin vielä sähkötaulusta pupun virrat pariksi minuutiksi nolliin ja suoritin sen jälkeen uuden käynnistyksen. Tämän seurauksena liuospumppu käynnistyi ja parin minuutin kuluttua kopura myös.
Muutama sekuntti ja kaikki oli seis, eli sama virheilmoitus. Nyt pitää ottaa yhteys huoltoon.
-
Nyt pumppu toimii. Vika oli jännitteenvalvontareleesä ( E1PF400VSY01 ) ja se on nyt korvattu toisella samanlaisella. Nyt ei 751 virheilmoitusta esiinny ja pumppu toimii normaalisti :)