Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpökäyrän säätö  (Luettu 15133 kertaa)

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Lämpökäyrän säätö
« : 07.10.19 - klo:05:42 »
Kuinka tärkeää on osata säätää käyriä, kun sisälämpö toivetta pudottaa vaikka 12 asteeseen, ohjekirjasta ei löydy mitään kansantajuista ohjetta, talo jäämässö kylmilleen ja kulut yritetään pitää pienenä, tarkempi malli ei nyt tarkistettavissa juuri nyt.

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #1 : 07.10.19 - klo:07:10 »
Kuinka tärkeää on osata säätää käyriä, kun sisälämpö toivetta pudottaa vaikka 12 asteeseen, ohjekirjasta ei löydy mitään kansantajuista ohjetta, talo jäämässö kylmilleen ja kulut yritetään pitää pienenä, tarkempi malli ei nyt tarkistettavissa juuri nyt.
Vastaisin, että melko tärkeää. Ei kuitenkaan välttämätöntä, koska homman voi teettää rahaa vastaan muillakin. Jännä ettei ohjekirja ota kantaa..

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #2 : 07.10.19 - klo:22:13 »
Kuinka tärkeää on osata säätää käyriä, kun sisälämpö toivetta pudottaa vaikka 12 asteeseen, ohjekirjasta ei löydy mitään kansantajuista ohjetta, talo jäämässö kylmilleen ja kulut yritetään pitää pienenä, tarkempi malli ei nyt tarkistettavissa juuri nyt.
Käyrää ei tarvitse muuttaa vain pelkkää huone-asetusta alemmas. G2 teillä taisi olla pumppuna.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #3 : 08.10.19 - klo:06:58 »
Jos ensimmäiseksi talveksi säätää maltillisesti ja jättää strategisiin paikkoihin muutaman max/min -lämpömittarin tuoreilla pattereilla, niin voi keväällä tutkia miten alhaalla ne lämmöt on käyneet. Lämmöntuotosta poistuu takanpoltto ja vaikka kiinalaiset lupasivatkin lämpimän talven, niin saattaa sitä -35 °C lämpötilaa kuiten siellä seudulla pidellä.

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #4 : 10.11.19 - klo:03:26 »
N. 2viikon testijakso takana ja sähköä meni yli 400kwh, lämpöastus 13 astetta, pikku pakkasia ollut, kylmin -15, aika hinnakkaaksi tulee talvi sähkölaskun osalta,
Kuinka muuten käy, jos kuuman käyttöveden tyhjentää pois ja pumpun vielä jättää päälle, näin voisi " talkkari" ainoastaan painaa pääkytkimestä sähkön pois? Eli onko pumpulle haittaa jos käy kuumavesi varaaja tyhjänä ?

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #5 : 10.11.19 - klo:06:41 »
N. 2viikon testijakso takana ja sähköä meni yli 400kwh, lämpöastus 13 astetta, pikku pakkasia ollut, kylmin -15, aika hinnakkaaksi tulee talvi sähkölaskun osalta,

Tarkka lokaatio ei ole selvillä, mutta siellähän on aikavälillä 26.10.- 10.11.2019 lämpötila ollut olennaisesti koko ajan -8 - -15 C välillä paitsi 2.11 ja 3.11 on ollut vähän lauhempaa. Siis ihan täys talvi ja tuosta varmaan jotain arviota voi tehdä ajalle marras-maaliskuu.

Lähinnä tuota lämpöasetuksen pudottamista rajoittaa se, että käyttövesiputket ei saa jäätyä. Oletan, että vesi kiertää kaikissa pattereissa ihan kunnolla. Minkälaisia huonelämpötiloja siellä oli ollut? Siis kun ne käyttövesiputket on monesti jossain nurkkakaapissa ja muissa kylmissä loukoissa. Jos uskaltaa, niin voihan tuoksi lämpöasetukseksi laittaa vaikka 10 C, jolloin siitä sähkölaskusta saisi nipistettyä 20-30% poies (ihan pikainen kalkulaattorinäppäily vaan, mitään täyttä varmuutta tuohon en uskalla mennä lupaamaan, voi olla ettei se toteudu). En tiedä talosta mitään joten nämä sitten ihan omalla vastuulla.

Siis jos tuo 13 astetus tuotti 13 C huonelämpötilan. Jos 13 asetus tuotti 8 C huonelämpötilan, niin sitten ei varmaan kannata leikkiä eka talvena liikaa.

Kuinka muuten käy, jos kuuman käyttöveden tyhjentää pois ja pumpun vielä jättää päälle, näin voisi " talkkari" ainoastaan painaa pääkytkimestä sähkön pois? Eli onko pumpulle haittaa jos käy kuumavesi varaaja tyhjänä ?
Tätä en ihan ymmärtänyt. Siis oliko ajatus tyhjätä varmuuden vuoksi koko käyttövesipuoli?



Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #6 : 10.11.19 - klo:08:31 »
Käyttövesi päästetään pois, mitään ilmapuhalluksia en putkiin tee, mutta vetet 100m päästä suljen ja mittarin vierestä avaan liitoksen, lähinnä siltä varalta, että sähkö katkeaa joko tahallaan tai vahinkossa, kun viemärit voitelee pakkasnesteellä ja pattereissa maalämpö neste (tänään mittaan optisella mittarilla kestävyyden).

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #7 : 10.11.19 - klo:08:37 »
Pyyntö oli 13 astetta, muutamissa mittareissa eilen 11,5.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #8 : 10.11.19 - klo:09:49 »
Tuo vesien katkaisu on varsin viisasta.

Tuon varaajan toteutus näytti siltä, että en uskaltaisi sitä tyhjentää. Se ei ihan muutamassa päivässä jäädy, vaikka sähköt katkeaisivatkin. Viikkokausiahan se ei toki pakkasessa kestä.

Tuota huoneasetusta voi varmaan oman harkinnan mukaan hieman pienentää, kun tuo huonelämpötila oli noin lähellä tuota pyyntöä. Laittaa pyynniksi vaikka 11 tai 12, jos haluaa 10 C huonelämpötilan. Teoriassa sen huonelämpötilan ei pitäisi tehdä kovillakaan pakkasilla mitään ihme venkoiluja tehdä jos vaan vesi kiertää pattereissa. Varmaan itse olet parempi asiantuntija tuon huonelämpötilan suhteen. Edelleen ne käyttövesiputket on suurimmassa vaarassa kun nurkissa se lämpötila saattaa laskea alemmas kovilla pakkasilla.

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #9 : 06.12.19 - klo:08:55 »
Nyt 3 viikkoa kohde ollut omillaan, marraskuun sähkönkulutus netistä vahdattuna n. 1000kwh, lämpötoive 11 astetta, lähipäivinä käydään paikanpäällä.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #10 : 07.12.19 - klo:09:29 »
Uskaltaiisikohan veikata, että marras-huhtikuu olisi sitten 7000-8000 kWh yhteensä? Tämä ei kyllä perustunut mihinkään kovin tarkkaan analyysiin ja tuo kulutus toki riippuu ihan siitä minkälaisia säitä se pukkaa lopputalveksi.

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #11 : 08.12.19 - klo:08:35 »
Aika pieneksi taitaa säästö jäädä, normi vuonna kulutus ollut lämmityksen osalta n. 10000-11000 kwh.

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #12 : 02.05.20 - klo:09:11 »
Talvi alkaa taittua, se 1000kilowatti tunti/ kuukausi osui lähelle, nyt palailtu " mökkeilemään, " käyttövettä taas heruu huonosti, mitään hälyytyksiä ei ole, ilmeiseti sidoksissa paljon sisälämmön pyyntiin.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #13 : 02.05.20 - klo:09:32 »
Onkohan tuo syöttösekoitusventtiili jumissa? Voi tokkiinsa olla muutakin.

Ohjeet Orakselle: https://www.oras.com/fileadmin/resources/15818_4200_Syottosekoitusventtiili.pdf




Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #14 : 02.05.20 - klo:12:03 »
Onkohan tuo syöttösekoitusventtiili jumissa? Voi tokkiinsa olla muutakin.

Ohjeet Orakselle: https://www.oras.com/fileadmin/resources/15818_4200_Syottosekoitusventtiili.pdf


Äsken vaihdoin tuollaiseen huoltosarjan, oli muovinen mäntä palasina. Ne ei ole pitkäikäisiä, kai riippuu siitäkin miten kuumaa vesi on. Tämä oli varaajan kierukan lähdöputkessa ja varaaja käy välillä 80 C.

Maalämpöpumpun lähtö kuitenkin tuotiin sekoitusventtiilin ohi, mitäpä sitä venttiilin kautta kierrättää kun vesi ei ole koskaan kovin kuumaa.

Tuo venttiili ei toimi kovin hyvin edes nyt uusilla sisuskaluilla.


Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #15 : 02.05.20 - klo:13:29 »
Meillä hieman erinäköinen venttiili, juuri kävin konetta tutkimassa, miin se lopetti lämmityksen, käyttövesi omasta mielestään 61 asteinen, kokeilin tiskipöydän hanasta, täysillä, niin mittari jäi 30 asteeseen, tuo pannun venttiili max asennossa.

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #16 : 02.05.20 - klo:20:37 »
Siihen tulokseen tulin ns. Maalaisjärjellä, että tuo sekoitusventtiili on syyllinen, kaivoin sen irti ja tutkailin, kaikin puolin vaikutti toimivan oloiselta, takasin laitto olikin tuntien homma, tärvelin kierteitä, piti lainata putkikittiä, eikä remontin jälkeen herunut edelleenkään kuin 34 asteista vettä, vaikka omasta mielestään koneen syöverissä 57 astetta.

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #17 : 03.05.20 - klo:10:07 »
Kuinka kauan tuo pumppu laite pelaa vesikylvyssä, eilinen venttiili tiputtelee toisesta kohdasta, vesiä ei saa fiksusti ohjattua, kun reunat  korkeat?
Pitää miettiä nyt, täällä syrjäkylillä putkimiehet eivät thermian päälle ymmärrä ja varmasti osat maksaa paljon, onko järkevää tulpata kierukka ja asentaa sähkökäyttönen varaaja ?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #18 : 03.05.20 - klo:10:22 »
Laite kestää huonosti vettä.
Koeta laittaa tippumaan johonkin pikku astiaan, jonka tyhjennät ajoittain, kunnes vuoto korjataan.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #19 : 03.05.20 - klo:11:36 »
Se venttiili ei ole mitenkään Thermia, vaan enemmänkin osa sitä vesijohtopuolta. Ihan niitä laitellaan öljy-, puu- ja sähkökattiloihinkin. Perus putkimiehen pitäisi hanskata. Kai sen voisi heivata huitsiinkin, niinkuin tuolla jo vähän ehdotettiinkin. Muuta merkitystä sillä ei ole, kuin estää liian kuuman veden pääsy hanoille. Samassa paketissa saattaa olla varoventtiili ja takaisku, jotka varmaan syytä jättää. Huom: en ole putkari.

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #20 : 04.05.20 - klo:13:12 »
Kerran vielä yritin äärimmäisellä tarkkuudella ja huolellusuudella, niin sain liitokset pitämään, vaan venttiili tosiaan maalaisjärjellä ok, jostain syystä kone ei halua lämpösempää vettä meille antaa.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #21 : 04.05.20 - klo:13:26 »
Meillä oli samanlainen venttiilipaketti ja siinä  parani kuuman veden lämpötila kun veivasi termostaatin säätönuppia ääriasennosta toiseen puolenkymmentä kertaa,varmaan jotenkin jumitteli.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #22 : 04.05.20 - klo:14:50 »
Lainaus
Kerran vielä yritin äärimmäisellä tarkkuudella ja huolellusuudella, niin sain liitokset pitämään, vaan venttiili tosiaan maalaisjärjellä ok, jostain syystä kone ei halua lämpösempää vettä meille antaa.
Olisikohan itse termostaatti-osa rikki.
Mittaa karan liike kun termostaatti on ensin kylmässä kraanavedessä (paina kara sisään) ja sen jälkeen yli 60 C vedessä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #23 : 04.05.20 - klo:15:05 »
Tässä erään vastaavanlaisen syöttösekotusventtiilin termostaatti-osan karan liike lämpötilan funktiona.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #24 : 04.05.20 - klo:17:58 »
Äsken vaihdoin tuollaiseen huoltosarjan, oli muovinen mäntä palasina. Ne ei ole pitkäikäisiä, kai riippuu siitäkin miten kuumaa vesi on. Tämä oli varaajan kierukan lähdöputkessa ja varaaja käy välillä 80 C.

Maalämpöpumpun lähtö kuitenkin tuotiin sekoitusventtiilin ohi, mitäpä sitä venttiilin kautta kierrättää kun vesi ei ole koskaan kovin kuumaa.

Tuo venttiili ei toimi kovin hyvin edes nyt uusilla sisuskaluilla.
Tuo onkin hyvä ratkaisu kytkentään. Eihän maalämmön tekemä käyttövesi ole niin kuumaa kuin öljykattilassa tehtynä.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #25 : 05.05.20 - klo:07:21 »
Tuo onkin hyvä ratkaisu kytkentään. Eihän maalämmön tekemä käyttövesi ole niin kuumaa kuin öljykattilassa tehtynä.
Asentaja teki vain niinkuin Niben mallikuvassa, johon on piirretty lisälämmönlähde.
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #26 : 05.05.20 - klo:11:26 »
Meidän venttiili erilainen, en osaa kuvaa laittaa.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #27 : 06.05.20 - klo:09:14 »
Äsken vaihdoin tuollaiseen huoltosarjan, oli muovinen mäntä palasina. Ne ei ole pitkäikäisiä, kai riippuu siitäkin miten kuumaa vesi on. Tämä oli varaajan kierukan lähdöputkessa ja varaaja käy välillä 80 C.

Maalämpöpumpun lähtö kuitenkin tuotiin sekoitusventtiilin ohi, mitäpä sitä venttiilin kautta kierrättää kun vesi ei ole koskaan kovin kuumaa.

Tuo venttiili ei toimi kovin hyvin edes nyt uusilla sisuskaluilla.
Maalämpöpumpussa tulee enintään 62 asteista vettä legionella tilanteessa. No, kun säätöosa ryppyilee tulpataan varaajalta tuleva haara 22 mm helmiliitin tulpalla sekä verkkoon lähtevä samoin ja kytketään varaajaita tuleva putki suoraan verkkoon. Varoventtiili toimii kuten ennenkin eikä maksa paljon.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #28 : 06.05.20 - klo:09:27 »
Maalämpöpumpussa tulee enintään 62 asteista vettä legionella tilanteessa. No, kun säätöosa ryppyilee tulpataan varaajalta tuleva haara 22 mm helmiliitin tulpalla sekä verkkoon lähtevä samoin ja kytketään varaajaita tuleva putki suoraan verkkoon. Varoventtiili toimii kuten ennenkin eikä maksa paljon.
Ei tuu ollenkaan kuumaa vettä jos nuo tulpataan  :D ....noo tarkoitat varmaan että Oraksen haarat tulpataan ja varaajan kuuma kytketään suoraan/ohittaen jakeluverkkoon ... silloin varoasiat jää silti olemaan.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #29 : 06.05.20 - klo:11:11 »
Meidän venttiili erilainen, en osaa kuvaa laittaa.
Niin mutta kun Seniorin venttiili ei ole aiemmissa viesteissä olleen kuvan mukainen?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #30 : 06.05.20 - klo:12:18 »
Ei tuu ollenkaan kuumaa vettä jos nuo tulpataan  :D ....noo tarkoitat varmaan että Oraksen haarat tulpataan ja varaajan kuuma kytketään suoraan/ohittaen jakeluverkkoon ... silloin varoasiat jää silti olemaan.
Joo, tarkoitan just niin . Oraksen haarat tulpataan. Oli aamukahvi juomatta niin meni senat sakasin.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #31 : 06.05.20 - klo:12:31 »
Niin mutta kun Seniorin venttiili ei ole aiemmissa viesteissä olleen kuvan mukainen?

ATS
Ei olekaan , mutta Kuroksen toteamus omasta kokemuksesta toi tämän ajatuksen ja kun kuva oli kohdillaan oli hyvä tilaisuus kommentoida.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #32 : 06.05.20 - klo:12:51 »
Entä jos laittaa säädön täysille, ottaa nupin irti ja pyöräyttää pelkkää nuppia vaikka puoli kierrosta takaisin päin. Nuppi kiinni ja säätää uudestaan täysille. Saiskohan sitä karaa yhtään enempää auki tuollakeinoin?

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #33 : 09.05.20 - klo:19:24 »
Nyt talven jälkeinen kokeilujakso loppumaisillaan, tänää vielä ns. Kirkasusuihkussa, onneksi vaimolle lämmintä vettä, kun kiukaan päällä irrallinen vesisäiliö, menin räpläämään asetuksista sitä käyttöveden alalämpöä 37: ään kun välillä nipinnapin toimi jollakin 34 asteella.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #34 : 09.05.20 - klo:20:09 »
Olisikohan itse termostaatti-osa rikki.
Mittaa karan liike kun termostaatti on ensin kylmässä kraanavedessä (paina kara sisään) ja sen jälkeen yli 60 C vedessä.

ATS

Oletko jo tarkastanut tuon termostaatti osan toiminnan?
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #35 : 09.05.20 - klo:22:18 »
Metittiin, että liekö meidän venttiilissä mitään termostasttia, olisiko vain plussaa ja miinusta.?

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #36 : 10.05.20 - klo:10:43 »
Plussat ja miinukset saattaisi viitata termostaatin olemassaoloon. Jos ne hilppeet saisi sieltä jollain kauttakeinoin ehjänä ulos, niin niitähän voisi vaikka liuotella muutaman tunnin jossain miedosti happamassa pesuaineessa jotta kalkkeumat vähän liukenisi.

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #37 : 10.05.20 - klo:19:50 »
Plussat ja miinukset saattaisi viitata termostaatin olemassaoloon. Jos ne hilppeet saisi sieltä jollain kauttakeinoin ehjänä ulos, niin niitähän voisi vaikka liuotella muutaman tunnin jossain miedosti happamassa pesuaineessa jotta kalkkeumat vähän liukenisi.
tuossa kuvassa meiän näkönen venttiili, nyt pari viikkoo poissa maalämmön ääreltä, mitenkäs jos tuosta saisi kaikki sisäkalut jätettyä pois?
Jos siihen vielä kerran uskaltaisi koskea, viimeksi oli tosi hankala kiinnittää ilman vuotoa.

Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #38 : 10.05.20 - klo:21:09 »
tuossa kuvassa meiän näkönen venttiili, nyt pari viikkoo poissa maalämmön ääreltä, mitenkäs jos tuosta saisi kaikki sisäkalut jätettyä pois?
Jos siihen vielä kerran uskaltaisi koskea, viimeksi oli tosi hankala kiinnittää ilman vuotoa.
Oliko venttiili tyyppiä 4200? Tuolla on asennusohje.

https://www.oras.com/fileadmin/resources/15818_4200_Syottosekoitusventtiili.pdf

Sen liikkuvat osat saa esille kun poistaa käsisäätöpyörän ja avaa kannen, joka voi olla tiukalla. Isoilla pihdeillä avaa jos ei muuten lähde, niin putkarikin sen avaa. Sulkuventtiilit ensin kiinni. Putkisto tyhjeni meillä mutta se on ihan OK.

Jos osia on rikki, huoltosarja hankintaan. Tai putkimies paikalle, hoitaa homman kerralla.

Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #39 : 11.05.20 - klo:07:31 »
Oliko venttiili tyyppiä 4200? Tuolla on asennusohje.

https://www.oras.com/fileadmin/resources/15818_4200_Syottosekoitusventtiili.pdf
 Käyttäjä ishiban kuvassa saman näköinen kuin meillä, ei lue valmistajaa missään.
Sen liikkuvat osat saa esille kun poistaa käsisäätöpyörän ja avaa kannen, joka voi olla tiukalla. Isoilla pihdeillä avaa jos ei muuten lähde, niin putkarikin sen avaa. Sulkuventtiilit ensin kiinni. Putkisto tyhjeni meillä mutta se on ihan OK.

Jos osia on rikki, huoltosarja hankintaan. Tai putkimies paikalle, hoitaa homman kerralla.