Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpökäyrän säätö  (Luettu 15131 kertaa)

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #40 : 11.05.20 - klo:07:32 »
Siis ishiban kuvassa oikea venttiili, ei välttämättä oras, ainakan ei mitään lue.

Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #41 : 11.05.20 - klo:07:57 »
Siis ishiban kuvassa oikea venttiili, ei välttämättä oras, ainakan ei mitään lue.
Siinä kuvassa ei ole 4200, samannäköiset osat kuitenkin on vasemmassa reunassa olevassa säätimessä kuin 4200:ssa.
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #44 : 13.05.20 - klo:14:57 »
Jos tuon kuvassa numerolla 1 merkityn paketin saa irti, niin sitä voisi kokeilla herkistellä. Mitenhän joku sitruunahapossa liuotus tms. toimisi. Tai Kiilto Off Calc tai vastaava. Varaosaakin nähtävästi on saatavilla.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #45 : 13.05.20 - klo:16:52 »
Siinä on kolme osaa missä voi olla vikaa.
- Termoelin
- Säätömäntä
- Vieteri
Olen oheiseen kuvaan kirjoitellut mitä kannattaa tarkastaa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #46 : 14.05.20 - klo:17:39 »
Itse asiassa minullakin oli aikojen alussa n. 12v sitten samanlainen lämpötilan säätäjä.
Eikä sekään toiminut.
Poistin sen, eikä ole ollut koskaan sille tarvetta.
Vikana oli että säätömännässä oleva O-rengas oli luiskahtanut puolen kierroksen matkalta pois urastaan. Syntyneestä aukosta meni koko ajan kylmää vettä lämpöisen sekaan riippumatta säädön asennosta.
Tutkiessani venttiilin rakennetta tulin siihen johtopäätökseen että O-rengas ei voi kootussa venttiilissä lähteä pois paikoiltaan vaan sen on täytynyt tapahtua jo tehtaalla venttiiliä koottaessa.
Modifioin venttiilin ja sen jälkeen se on palvellut L-Ässän tulistussäätäjänä.

Onko sinulla oheiseen kuvaan merkityssä paikassa ehjä O-rengas?

Vielä on yksi vikapaikka jäljellä:
Säätönuppi on asennettu väärin.
- Käännä nuppi max asentoon topparia vasten
- Irrota nuppi
- Käännä nuppi topparin yli ja paina nuppi paikoilleen
- Nyt on mahdollisuus säätää yksi kierros lisää lämpöiseen suuntaan.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #47 : 14.05.20 - klo:18:26 »
Nyt on hyviä ohjeita, eli lähtevätkö nuo sisuskalut miten tuolta messinki osan sisältä, ei tarvitse vissiin venttiiliä irrottaa paikaltaan, palataan 2 viikon kuluttua asiaan.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #48 : 15.05.20 - klo:12:27 »
Lainaus
Vielä on yksi vikapaikka jäljellä:
Säätönuppi on asennettu väärin.
- Käännä nuppi max asentoon topparia vasten
- Irrota nuppi
- Käännä nuppi topparin yli ja paina nuppi paikoilleen
- Nyt on mahdollisuus säätää yksi kierros lisää lämpöiseen suuntaan.
Onhan siitä kulunut jo n. 12 vuotta kun touhusin tämän venttiilin kanssa.
Muistaakseni rakenne on sellainen, jos kiertää liiaksi auki suuntaan, tulee vedet syliin.
Sulje vedet ennen kuin teet tuota yllä mainittua toimenpidettä, ja sen jälkeen avaa vedet varoen!

Lainaus
Siihen tulokseen tulin ns. Maalaisjärjellä, että tuo sekoitusventtiili on syyllinen, kaivoin sen irti ja tutkailin, kaikin puolin vaikutti toimivan oloiselta, takasin laitto olikin tuntien homma, tärvelin kierteitä, piti lainata putkikittiä, eikä remontin jälkeen herunut edelleenkään kuin 34 asteista vettä, vaikka omasta mielestään koneen syöverissä 57 astetta.
Ymmärsin, että olit purkanut jo venttiilin, ilmeisesti et ollutkaan?
Lainaus
eli lähtevätkö nuo sisuskalut miten tuolta messinki osan sisältä, ei tarvitse vissiin venttiiliä irrottaa paikaltaan,
Venttiiliä ei tarvitse irrottaa paikaltaan.
Kierrä nupin alla oleva osa irti (sama mitä nuppi pyörittää) niin sen takaa löytyy muut osat.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #49 : 15.05.20 - klo:12:43 »
Oli irki vapun aikaan, mutta laitoin takasin.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #50 : 15.05.20 - klo:13:50 »
Mutta puritko sisäkalut näkyviin?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #51 : 15.05.20 - klo:20:58 »
Mutta puritko sisäkalut näkyviin?

ATS

En uskaltanut, pelkäsin rikkovani, maalaisjärjellä ja silmällä katselin että taitaa toimia.

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #52 : 23.05.20 - klo:16:23 »
Nyt askartelin pannuhuoneessa vesijohtoa, ja ajattelin samalla pyöräyttää ongelma venttiiliin lisää säätövaraa, tuntui että alle kierroksen väännöllä tulppa lensi pois ja vettä tietty suihkusi, tuosta nippelistä jonka pituus vaihtelee, en tiedä tuliko oikein päin, 2 viimeistä pysyivät ehkä paikoillaan, kun eibät lentäneet mäelle, nyt tiski pöydästä 23asteinen kuuma vesi, koneessa 43.

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #53 : 26.05.20 - klo:20:33 »
Termostaattimäntää jonain päivänä mitattiin, kylmä vesi- 80 asteinen vedi n. 3mm ero, tänään saunapäivä, tiskipöydästä 40 asteista, saunan suihkusta kirkukylmää, osa syyllinen vousi tähän olla halpakaupan suihkusekottaja, voisiko maalämmön termarin sisuskalut jotenkin korvata, ettei tarvisi ottaa koko venttiiliä pois, puukeppi tai jotain muuta ?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #54 : 26.05.20 - klo:23:17 »
Tuollainen termostaattiosan tilalle,vaihtaminen saattaisi onnistua helposti jos liittimet on samankokoiset

https://www.bauhaus.fi/termostaattinen-sekoitusventtiili-esbe-vta323-22-mm-1-5-35-60-c.html
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #55 : 27.05.20 - klo:06:33 »
Tuollainen termostaattiosan tilalle,vaihtaminen saattaisi onnistua helposti jos liittimet on samankokoiset

https://www.bauhaus.fi/termostaattinen-sekoitusventtiili-esbe-vta323-22-mm-1-5-35-60-c.html
Kun en osaa sitä kuvaa laittaa, tuo tarvisi saada toiseen venttiiliin kiinni , josta kylmä vesi tulee sisään, kunpa osaisin jonkun kötöstyksen, että saisin kuuman venttiilin auki ja kylmän sekotuksen täysin tukkoon.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #56 : 27.05.20 - klo:09:24 »
Lainaus
Kun en osaa sitä kuvaa laittaa, tuo tarvisi saada toiseen venttiiliin kiinni , josta kylmä vesi tulee sisään, kunpa osaisin jonkun kötöstyksen, että saisin kuuman venttiilin auki ja kylmän sekotuksen täysin tukkoon.

Kokeile sulkea venttiiliryhmän oikeassa reunassa oleva sulku (viistoon ylöspäin),näyttäisi että siitä saa suljettua tulevan kylmän veden?
Jos liittimet on samanlaiset niin voisi vaihtaa pelkän termostaattiosan,Esbe näyttäisi olevan samanlainen.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #57 : 02.06.20 - klo:07:59 »
Montaa hipelöintiä nyt tehty, särjetty tuo venttiili, säädetty konetta, suihkusekottaja vaihdettu, eilen 2 henkeä pääsi suihkuun, jossa lämmin vesi, toki verkostossa vain 40 asteista maksimissaan, mutta riittänee siihen saakka, kun paljon vettä lotraava ihminem tulee kylään.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #58 : 02.06.20 - klo:18:10 »
Lainaus
Montaa hipelöintiä nyt tehty, särjetty tuo venttiili,
Löytyikö sieltä venttiilistä mitään vikaa?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #59 : 03.06.20 - klo:07:00 »
Löytyikö sieltä venttiilistä mitään vikaa?

ATS
Eipä kai? Kylmällä vedellä ja 80 asteen vedellä saatiin termaria n. 3mm liikkumaan, tietty eihän siellä ikinä niin kuumaa ole, no yritin peruskoulu pohjalta tukkia sitä kylmän veden reittiä, jolloin mäntähärveli jäi johonkin jumiin ja rautalankakoukulla kiskoessa mäntä hajosi lopulta 3 osaan jotka parsittuna nyt paikollaan ja saman lämpöstä sieltä tulee, eli n. 40 asteista.

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #60 : 17.06.20 - klo:08:34 »
Hauska selkkaus toissa ehtoona, kävin suihkussa, vesi ok.
Menin sisälle pitsaa leipomaan ja ihmettelin kun kuumavesi hana oli aivan kuiva, juoksin pannuhuoneeseen kattomaan, no venttiilistä oli se musta säädin osa lentänyt mäkeen ja vettä ruiskusi tuutin täydeltä, varmistin venttiilin nippusiteillä.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #61 : 17.06.20 - klo:17:26 »
No jopa miestä koetellaan
ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökäyrän säätö
« Vastaus #62 : 17.06.20 - klo:17:35 »
No jopa miestä koetellaan
ATS
Varmasti tämän olisi välttänyt, jos viitsisin syventyä tuohon muovikirteen ja messinkikierteen systeemiin, varmasti joku rajaa aukeamista, jos oikein kasattu ?