Tässä yllä olevassa eivät kaikki palikat taida kolahtaa kohdalleen.
...
Koneen antoenergiasta on tammikuussa käytetty 807 kWh käyttöveden lämmittämiseen.
Tämä tekee päivää kohden 26,0 kWh
Tällä energiamäärällä tekee 5 C kylmästä vedestä n. 700 litraa 37 C kylpyvettä?
Eli virtaamalla 12 l/min voidaan esim. viihtyä melko tarkkaan yksi tunti suihkun alla.
Voiko näin suuri lämpimän veden kulutus olla mahdollinen?
Joo ei ole kaikki palikat kohdallaan tässä laskelmassa. Vesimittarin mukaan tammikuun oli vedenkulutus 18.7m3, eli 600 litraa/päivä. 5-henkisessä taloudessa tämä tekee 120 litraa päivässä per hlö, mikä lienee ihan kohtuullinen lukema.
Testasin varaajien lämmönhukkaa siten että sammutin LKV kierron, otin ylös varaajien lämmöt illalla ja aamulla. Tuloksena oli että varaajien lämpö laskee 0.60 astetta tunnissa, kun vettä ei juoksuteta ja kierto on pois päältä. Varaajien yhteenlaskettu vesitilavuus on 465 litraa, joten laskeskelin että kuukaudessa tulee 237 kWh häviötä pelkästään varaajien lämpövuodoista.
Sitten toistin kokeen, mutta tällä kertaa LKV kierto päällä. Tuloksena oli alenema 1.15 astetta tunnissa. Tällä vauhdilla kuukaudessa menee energiaa 456 kWh. Tästä kun vähentää edellä lasketun varaajien vuodon, niin saa kierron osuudeksi 456-237 = 219 kWh kuukaudessa. Otetaan vielä huomioon että kiertopumppu on kellon ohjaamana päällä 52% ajasta, joten kierron energiankulutus on 0.52*219 = 114 kWh kuukaudessa.
Näillä eväillä voinee laskea vähän paremmin mihin pumpun LKV antoenergia menee:
- varaajan häviöt 237 kWh
- LKV kierto 114 kWh
- Hanasta juoksutettu lämmin vesi 456 kWh
-> yhteensä 807 kWh
Eli hanaveden lämmitykseen päivässä 456/31 = 14.7kWh, jolla lämmittää 395 litraa 5->37 asteiseksi. Tämä täsmää paremmin vesimittarin lukemaan, parisataa litraa menee sitten vielä kylmää vettä päivässä.
Onko foorumilaisilla käsitystä, onko tuo varaajan vuoto 0.6 astetta tunnissa oikealla hehtaarilla?