Itsellä 2015 asennettu IVT premiumline HQ pumppu + 400m maapiiri. Ongelmaa alkoi ilmetä jo viime syksynä kun pumppu hälytteli vaihevikaa. Mittailin sähkärinä vaiheet ja kaikki näytti olevan kunnossa. Vaihevahtikin näytti olevan elossa. Talven tultua alkoi hälyttelemään myös T6 kuumakaasun ylärajaa ja laukomaan pumppua aina kun tekee käyttövettä. Kuumakaasu nousee käyttövettä tehdessä melko vauhdikkaasti 130 asteeseen ja laukaisee pumpun. Maapiiri ilmattu, sihti puhdistettu ja litkua on riittävästi. Soittelin huoltomiehen paikalle ja sanoi heti kätellessä että vika todennäköisesti kompressorissa tai anturissa. Soiteltiin maahantuojalle ja IVT:n edustajan mukaan on kuulemma "normaalia" kun mukavuus asetuksella kuumakaasun lämpötila nousee yli 130 asteeseen. Päädytiin huoltomiehen kanssa kuitenkin ensin vaihtamaan anturi. Anturissa oli mittausten perusteella 4-asteen heitto, joten vaihdettiin uusi paikalleen. Kuumakaasu nousee silti laukaisuun (130 astetta) asti ja nyt odotellaan uutta kompressoria. IVT mainostaa pumpulle 5V täystakuuta varaosat+työt, jonka sain vasta pienen kinaamisen ja uhkailun kautta toteutumaan. Uuden kompressorin pitäisi tulla parin viikon päästä ja katsotaan miten lähtee pelittämään. Onko muilla ollut vastaavanlaisia ongelmia kyseisen maalämpöpumpun kanssa? Maahantuojan mukaan tänä vuonna ei ole tullut yhdestäkään pumpusta heidän tietoon kompressori vikaa.