Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: V20 ei lämmitä, missä vika?  (Luettu 3666 kertaa)

Poissa Kilpepe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
V20 ei lämmitä, missä vika?
« : 19.01.19 - klo:19:36 »
Vuonna 2012 asennettu V20. Kompuran käyttötunnit noin 1200. Pari vuotta sitten vaihdettu kiertovesipumppu, muuta ei tehty ja toiminut ok. Nyt lämmöt laskee. Ei näytä virhekoodeja tai muutakaan virhettä, meno ja paluuvesi 18, samoin alavarajaan lämpötila. Pumppu mitoitettu täystehoksi, vaihdoin nyt osatehomitoitukseen jos saisi lämmittämään sähkövastuksilla. Pariin tuntiin ei muutosta. Osaisiko kukaan arvata, missä vika? Mitään tehtävissä itse?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: V20 ei lämmitä, missä vika?
« Vastaus #1 : 19.01.19 - klo:20:00 »
Vaikuttaa siltä, että pumpun mielestä ei ole lämmitystarvetta.
- Tarkasta, ovat pumpun asetusarvot pysyneet entisellään.
- Jos pumppu toimii ulkolämpöanturin ohjauksella, tarkista millaista ulkolämpötilaa pumppu näyttää, onko se oikein.
- Jos ohjaus on sisäanturilla, katso onko sisälämpötila oikein.

Näillä voisi aloittaa..

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: V20 ei lämmitä, missä vika?
« Vastaus #2 : 19.01.19 - klo:21:06 »
Lainaus
vaihdoin nyt osatehomitoitukseen jos saisi lämmittämään sähkövastuksilla.

Napsauta kompressorin moottorisuojakytkin QM1 pois päältä (punainen painike pohjaan).Silloin pitäisi sähkövastuksen mennä heti päälle

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7849.0
« Viimeksi muokattu: 20.01.19 - klo:09:55 kirjoittanut Matias »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V20 ei lämmitä, missä vika?
« Vastaus #3 : 19.01.19 - klo:21:13 »
Vuonna 2012 asennettu V20. Kompuran käyttötunnit noin 1200. Pari vuotta sitten vaihdettu kiertovesipumppu, muuta ei tehty ja toiminut ok. Nyt lämmöt laskee. Ei näytä virhekoodeja tai muutakaan virhettä, meno ja paluuvesi 18, samoin alavarajaan lämpötila. Pumppu mitoitettu täystehoksi, vaihdoin nyt osatehomitoitukseen jos saisi lämmittämään sähkövastuksilla. Pariin tuntiin ei muutosta. Osaisiko kukaan arvata, missä vika? Mitään tehtävissä itse?

Käyttötunneista taitaa puuttua nolla perästä?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V20 ei lämmitä, missä vika?
« Vastaus #4 : 19.01.19 - klo:22:14 »
Vika on luultavasti jumittavassa pehmokäynnistimessä. Vastaavan ikäisessä VS-mallissa oli sama vika, ja pehmon vaihto korjasi ongelman.

Poissa Kilpepe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V20 ei lämmitä, missä vika?
« Vastaus #5 : 21.01.19 - klo:09:22 »
Kiitos neuvoista!

Mittaus ulkoanturin perusteella ja se näyttää oikein ulkolämpötilan. Silti ajeli tyytyväisenä 18 asteista vettä..  :D

Sähkövastus lähti toimimaan ja nyt sitten lämmitetään sähköllä siihen asti, että huolto saapuu paikalle. Pitääpäs vinkata heille tuosta pehmokäynnistimestä. Eivät kuulemma ole huoltaneet paljoa Lämpöässän pumppuja.

Käyttötunnit oli pyörähtäneet ympäri (1000?) ja nyt näyttää 121. Olen ottanut sähkönkäyttölukemat ja kompuran käyttötunnit ylös 1-2 kuukauden välein. Mistä tuo oikea käyttötuntimäärä löytyisi? Kummastelin itsekin asiaa, kun luin näitä muita keskusteluja ja muiden käyttötuntimääriä. 

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V20 ei lämmitä, missä vika?
« Vastaus #6 : 21.01.19 - klo:21:39 »
Kun pehmo jumittaa, niin automatiikka luulee että kompressori on käynnissä. Ainakaan meillä ei tullut mitään hälytyksiä, ainoastaan varaaja oli jäähtynyt. Huollossa sanottiin, että vastus olisi kytkeytynyt jossain vaiheessa päälle. Kone lähti kuitenkin käyntiin, kun sen käynnisti uudelleen. Pehmo vaihdettiin joka tapauksessa silloin takuuna.

Mulla menee Oumannissa tuntimittari ympäri 9999 tunnin jälkeen, eli olisiko teidän tapauksessa tunnit 10121 h? Tämä tekisi noin 1500 h/v, joka on uskottava tuntimäärä hieman ylimitoitetulle pumpulle. Laskuri saattaa mennä myös alkuun ohjelmistopäivityksessä, ainakin meillä kävi niin.