Vähän päivitystä. Talven aikana eräs myyjä tarjosi koko järjestelmän vaihtamista. Laite oli Viessman 343 ja siihen olis tarvittu nykyisen 200 m kaivon lisäksi vielä n 100 m lisäkaivo/reikä. Koska laskelmien mukaan laite oli niin tehokas että nykyinen kaivo ei olisi riittänyt. Hintaa tuli töineen n 17 t€.
Vähän tuntui järeältä tuo tarjous lisäkaivoineen enkä sitten tarttunut siihen.
Katsoin täältä tietojasi:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4192.msg46432#msg46432Tein jonkinlaisen laskelman noiden tietojen pohjalta ja vaikuttaa siltä, että sinulla on nyt aika tavalla ylitehoinen maalämpökone.
Nykyinen lämpökaivokin saattaisi olla lähes riittävä.
Kohteen sijainniksi laitoin arvaamalla Hyvinkää.
Tältä näytti laskeman tulos:Talo ”mlverkko23” HYVINKÄÄ (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talon alakerta 1998: Lattialämmitys, 22 °C, 120 m2, 312 m3: 4,77 kW 17 208 kWh
- Talon yläkerta 1998: Lattialämmitys, 22 °C, 120 m2, 360 m3: 4,98 kW 14 042 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,7 kW 31 250 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 240 m2, 672 m3 5,0 COP 8,59 kW 31 250 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,2 m3 / 55 °C 2,5 COP 1,11 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 9,7 kWh 37 250 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 080 kWh 0,80 kW 34 170 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 34 170 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,00 kW 34 170 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 34 170 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 8,0 kW 26 181 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 989 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 989 kWh
Tarvitaan 235 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,6 l/s (= 36 l/minuutissa).
Nykyisellä 200 metrisellä kaivolla, jossa 3 putkea ja kaivoliitäntä 10 metrin etäisyydellä, nousee keruun painehäviö 10 kW lämmitystehoisella maalämpökoneella vähän yli 50 kPa arvoon.
Ässä V15 maalämpökoneella keruun kierron painehäviö on luultavasti liian iso ja keruun menon ja paluun lämpötilaero saattaa olla noin 5 astetta.
Jos suunnittelet maalämpökoneen vaihtamista uuteen, kannattaisi nyt aluksi mitata kohtuullisen tarkasti kaivosta tulevan ja sinne palaavan kiertonesteen lämpötilat.
Mittauksen tekemiseen kesä on huonoa aikaa, kun ei ole lämmitystarvetta.
Mittaus tulisi tehdä tarvella.
Jos kaivosta tulevan lämpötila ei mene kylmemmäksi, kuin noin -0,5 .. -1,0 C, on kaivo todennäköisesti riittävä uudellekin maalämpökoneelle.
Jos kaivosta tulee -1,3 ..-2,0 C liuosta, on lisäkaivo tarpeen.