Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”vanniha” KIIMINKI (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -35 C°
- Talo: Patterilämmitys, 22 C°, 148 m2, 377 m3, 5,73 kW 17 327 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,7 kW 17 327 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö, 148 m2, 377 m3 3,3 COP 5,44 kW 17 327 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,52 kW 2 400 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 6,0 kWh 19 727 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -692 kWh 0,21 kW 19 035 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 035 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,00 kW 19 035 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 19 035 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -36 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 4,2 kW 13 065 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 970 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 970 kWh
Tarvitaan 169 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,31 l/s (= 18,6 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,31 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,31 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 23 kPa (0,23 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 382 metriä = 1 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,4 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.