Kirjoittaja Aihe: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä  (Luettu 28040 kertaa)

Poissa hegemon

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Maalämpöfoorumi
Kaikkea sitä mahtuu 10 päivään kun lähtee pois kotoa. Lauantaina aamusta alkoi vedenlämmitys ihmeellisesti temppuilemaan. 8:27 jälkeen alkoi täytön lämpötila laskea rajusti ja 11:30-12:00 suihkun jälkeen myös yläosan lämpötila alkoi tippumaan aina 10c asti. Jostain syystä automatiikka ei lähtenyt/saanut nostettua lämpöä. Kuvia tapahtuneesta liitteenä. Kun laitoin kertakorotuksella luksuksen niin sen jälkeen taas automatiikka toiminut kivasti. Niben edessä 15ltr varaaja niin onneksi vaimoille riitti lämmintä vettä aamupäivän suihkussa mutta appiukko sai puolivälissä suihkutusta "hieman" kylmempää vettä niskaan :D

Hana ei ole varmaankaan jäänyt auki yms. kun toimintaa koko ajan ympärillä. Ainoa on jos teknisessä tilassa olisi ollut joku vuoto, mutta miksi tuolla kertakorotuksella lähti sitten toimimaan. Täytyy ekana "arkena" keskiviikkona ehkä tavoitella Nibeä asian suhteen. Hälytys tms. ei netissä näy yhtään myöskään.

Sähkövastustieto vilahti Niben webissä. Mulla ei jostain syystä näy virtatiedot Nibestä, taitaa olla mallia jossa ei ole mittareita?
OKT rv. 1996: ak 155m2 (vesi) + yk 33m2 (ILP,sähkö) + 45m2 at+varasto (ILP, sähkö)
MLP: 210m + Nibe F1255-6 (1,5-8kW) (11/2015)
IV: Vallox 145 MV (03/2016)
S: 1-aika

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Mulla on ollut tässä muutaman viikon sisään vähän samanlaista oiretta. Uplink ja pumppu itsekin näyttää että se tekisi käyttövettä, pisaran kuva näkyy huoltovalikossa ja pumpun tilana on käyttövesi mutta meno- ja paluulämpötilat eivät nouse niinkuin pitäisi käyttövettä tehdessä.

Juuri tänäänkin aamulla käynyt kaksi suihkussa eikä pumppu sen jälkeen ole käyttövettä tehnyt vaikka nytkin kokoajan UPlinkissä palaa pisaran kuva. Täytyy kotona tarkistaa mitä itse pumppu sanoo.

Pumpun buuttaaminen on auttanut kun sen olen kaksi kertaa parin viikon aikana tehnyt. Huomannut että kompressorrin hertzit jämähtää johonkin vakioarvoon (nyt 40 Hz) ja huoltovalikossa missä näkyy hertsit näkyy kolmantena rivinä "cut off frequency active" Muuten tuota tekstiä ei näy.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa jukk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Ihme juttu kun meillekin tapahtui sama asia viime viikon keskiviikkona. Ei ole koskaan ennen tapahtunut. Ihmettelin kun käyttövesi aamusuihkujen jälkeen (noin klo 9) oli vain 10 astetta, pumppu näytti että lämmitti, mutta ei auttanut. Vedenlämpö oli noin 10 astetta koko päivän. Illalla klo 18 sammutin pumpun ja käynnistin uudelleen. Silloin rupesi vasta lämmittelemään vettä normaalisti.
Pohjanmaa, puutalo, 1927, 105m2 patterilämmitys + 45m2 lattialämmitys (2018), Nibe F1255-6 (12/2017), kaivo 170m

Poissa hegemon

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Maalämpöfoorumi
Ainakin kolme tapausta sitten tapahtunut lähiaikoina. Kaikki 6 mallia. Asennusaika vaihtelee paljon allekirjoitusten mukaan.
OKT rv. 1996: ak 155m2 (vesi) + yk 33m2 (ILP,sähkö) + 45m2 at+varasto (ILP, sähkö)
MLP: 210m + Nibe F1255-6 (1,5-8kW) (11/2015)
IV: Vallox 145 MV (03/2016)
S: 1-aika

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Kaikkea sitä mahtuu 10 päivään kun lähtee pois kotoa.....

Ensimmäisessä kuvassa on KV - alalämpö ylittänyt KV - ylälämmön, ei ole mahdollista.
-> Onko piikin aiheuttaja Nibe Uplink vai todellinen tapahtuma?
   -> Jos todellinen, niin voisi Niben suojaus mennä päälle epäloogisuudesta. 

Onko koneen oma loggaus käytössä?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa hegemon

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Maalämpöfoorumi
Loggaus on ollut kytkettynä päälle pitkään (ei tarkastettu 6-12 kuukauteen), täytyy tsekata ja purkaa kunhan pääsee kotia.
OKT rv. 1996: ak 155m2 (vesi) + yk 33m2 (ILP,sähkö) + 45m2 at+varasto (ILP, sähkö)
MLP: 210m + Nibe F1255-6 (1,5-8kW) (11/2015)
IV: Vallox 145 MV (03/2016)
S: 1-aika

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Juuri tänäänkin aamulla käynyt kaksi suihkussa eikä pumppu sen jälkeen ole käyttövettä tehnyt vaikka nytkin kokoajan UPlinkissä palaa pisaran kuva. Täytyy kotona tarkistaa mitä itse pumppu sanoo.

Pumpun buuttaaminen on auttanut kun sen olen kaksi kertaa parin viikon aikana tehnyt. Huomannut että kompressorrin hertzit jämähtää johonkin vakioarvoon (nyt 40 Hz) ja huoltovalikossa missä näkyy hertsit näkyy kolmantena rivinä "cut off frequency active" Muuten tuota tekstiä ei näy.

Tänään teki sitten kuitenkin käyttövettä noin klo 17 aikoihin, käyttöveden lämpötila oli laskenut päivän aikana alle 40 asteeseen.

26.11. ja 1.12. on ollut tilanne että sekä Uplink ja itse pumppu näyttävät että tekee käyttövettä mutta menolämpö on ollut lattiaan menevä noin 30 astetta useita tunteja.

Käytössä uusin softa 8539R3.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Softavialta vaikuttaa.

Onko loggaus päällä?
Jos on ja näyttää samaa, niin raportoisin Nibelle.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Loggaus on päällä ja näyttää samaa. Lokista ei näe sitä koska pumppu omasta mielestään on käyttövesi-tilassa mutta hertzit on ollu samalla tasolla kokoajan noina kahtena edellä mainittuna päivänä. Ja menolämpö ei ole noussut sinä aikana lattiaan menevästä lämpötilasta.

Ihmetyttää myös tuo "cut off frequency active" teksti. Siitä ei löydy mitään tietoa, ainakaan englannin tiedolla. Eikä kyllä ruotsiksikaan minun ruotsin taidoilla...
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Tilatieto on 7 lämmityksessä ja 15 käyttövesitilassa.

edit ... siis Relays PCA-Base - tilatieto lokissa.  Vaihtoventtiilin tila muuttuu.
« Viimeksi muokattu: 05.12.18 - klo:05:58 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumi
Samantyyppinen ilmiö tapahtui meilläkin muutama viikko sitten 1245 pumpun kanssa. Oltiin 3 päivää poissa kotoa, illalla reissusta tullessa käyttövesi oli lämmintä mutta suihkussa käydessä vesi viileni nopeasti n.35 asteeseen, alimmillaan kävi n. 30 asteessa. En tutkinut asiaa sen tarkemmin, otin pois käyttöveden Smart controllin puukuhuoneen ohjauspaneelilta, en käynyt pumpulla asti katsomassa tilannetta. Aamuun mennessä tilanne oli normalisoitunut ja on sen jälkeen toiminut normaalisti.
Tämä topikki herätti mielenkiinnon, pitää seurata tilannetta jos vika uusiutuu.
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Samantyyppinen ilmiö tapahtui meilläkin muutama viikko sitten 1245 pumpun kanssa. Oltiin 3 päivää poissa kotoa, illalla reissusta tullessa käyttövesi oli lämmintä mutta suihkussa käydessä vesi viileni nopeasti n.35 asteeseen, alimmillaan kävi n. 30 asteessa. En tutkinut asiaa sen tarkemmin, otin pois käyttöveden Smart controllin puukuhuoneen ohjauspaneelilta, en käynyt pumpulla asti katsomassa tilannetta. Aamuun mennessä tilanne oli normalisoitunut ja on sen jälkeen toiminut normaalisti.
Tämä topikki herätti mielenkiinnon, pitää seurata tilannetta jos vika uusiutuu.

Onko loggaus käytössä ja jos on, niin mitä sieltä löytyy?

Onko muilla käyttöveden Smart Controll päällä?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumi
Onko loggaus käytössä ja jos on, niin mitä sieltä löytyy?

Onko muilla käyttöveden Smart Controll päällä?

Loggaus ei ollut tuolloin päällä.
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Kannattaa pitää aina päällä.
Pieneen muistitikkuun mahtuu koneen eliniän lokit 1min resoluutiolla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Tilatieto on 7 lämmityksessä ja 15 käyttövesitilassa.

edit ... siis Relays PCA-Base - tilatieto lokissa.  Vaihtoventtiilin tila muuttuu.

No perhana, täytyypä tarkistaa mitä lokissa näkyy. Katsellut vain lokitutkijan kautta asiaa.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Onko muilla käyttöveden Smart Controll päällä?

Täälläkin oli ja on Smart Control päällä.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
No perhana, täytyypä tarkistaa mitä lokissa näkyy. Katsellut vain lokitutkijan kautta asiaa.

Tuossa kuvana mitä on tapahtunut ennen tuota 26.11. klo 15:30 koneen buuttausta ja parit lokit myös liitteenä.

Lokien mukaan kone ollut lämmityksellä melkein vuorokauden. Lisäksi menolämmössä ollut värähtelyä mitä ei esiinny muuten ja kompressori on käynyt suht kovilla kierroksilla ja vieläpä vakiokierroksilla ennen buuttia ja edellisenä yönä.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Näyttää LJ-pumpun kierrokset myös värähdelleen.

Onko kompressorin nopeutta rajoitettu?

Asteminuutit on vajonneet -700 nurkille, onko koneen tapana ollut moinen?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jukk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi

Onko muilla käyttöveden Smart Controll päällä?

Ei.
Pohjanmaa, puutalo, 1927, 105m2 patterilämmitys + 45m2 lattialämmitys (2018), Nibe F1255-6 (12/2017), kaivo 170m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Näyttää LJ-pumpun kierrokset myös värähdelleen.

Onko kompressorin nopeutta rajoitettu?

Asteminuutit on vajonneet -700 nurkille, onko koneen tapana ollut moinen?

Niinpäs näkyy.

Nopeutta ei ole rajoitettu, päinvastoin maksimi siirretty 90 Hz --> 120 Hz.

Ei ole tapana ja siksi ihmettelinkin noita kompressorin vakioherzejä. Kaikki lähti siitä kun aamulla ihmettelin miksi sähkövastus oli mennyt päälle yön aikana. Huomasin samalla että asteminuutit olivat tosi alhaalla ja kun työpäivän aikana Uplinkistä seurailin niin kompressori kävi kokoajan samoilla herzeillä ja käyttöveden pisara näkyi myös kokoajan. Kotiin päästyäni tarkistin pumpun huoltovalikosta että Uplinkin tiedot pitivät paikkansa.

Lokista näkee muuten samat asiat paitsi sen että kone on lokin mukaan ollut lämmitys moodilla koko yön ja päivän. Koneen huoltovalikko taas näytti että käyttövettä yritetty tehdä sama aika.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa hegemon

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Maalämpöfoorumi
Laitoin maanantaille Nibelle viestiä. Nyt tuli toisen kierroksen vastaus:

"Asiaa selvitellään tehtaan kanssa. Olemme yhteydessä heti kun saadaan vastaus/ratkaisu."
OKT rv. 1996: ak 155m2 (vesi) + yk 33m2 (ILP,sähkö) + 45m2 at+varasto (ILP, sähkö)
MLP: 210m + Nibe F1255-6 (1,5-8kW) (11/2015)
IV: Vallox 145 MV (03/2016)
S: 1-aika

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Laitoin maanantaille Nibelle viestiä. Nyt tuli toisen kierroksen vastaus:

"Asiaa selvitellään tehtaan kanssa. Olemme yhteydessä heti kun saadaan vastaus/ratkaisu."

Tuohan kuulostaa positiiviselta viestiltä. Saattaa jopa tulla joku ratkaisu/softaan korjaus.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa psion

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Täällä myös sama ilmiö, toisen kerran viikon sisään. 1255-6 ollut käytössä vasta pari kuukautta ja toiminut muuten hyvin. Asetukset ym vasta hakusessa, mutta Smart Control ei asetettu päälle.
Nibe F1255-6, Kirkkonummi

Poissa psion

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Boottasin taas koneen. Ennen boottausta taajuus oli 64 hz ja jokin lukitus tuohon. Boottauksen jälkeen 67Hz ja lukitus tähän max arvoon. Onneksi vesi kuitenkin lämpenee, mutta nihkeästi. Asteminuutit vajoavat taas.

Toivottavasti ruotsalaiset löytävät jotain pian, alkaa häiritä. Muutenkin olen ihmetellyt taajuussäätöjen levottomuutta ja poukkoilua.
Nibe F1255-6, Kirkkonummi

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Moro,

Pitipä rekisteröityä foorumille mukaan kun sattui tämä otsikko silmiin. Mainio foorumi jossa asiantuntemusta näyttää riittävän.  :)

Itselleni sattui tämä ns. kylmä suihku eilen illalla kesken saunomisten. Pumppu on toiminut loistavasti tähän saakka mutta tosiaan eilen illalla ihmettelin kun ei tule enää lämmintä vettä. Ei muuta kuin katsotaan pannuhuoneseen mitä ihmettä siellä tapahtuu - varaajan alalämpö ~9 astetta ja yläpäässä ~24 raatia. Ja vekotin vaan lämmitti onnellisena lattioita.

No siinä sitten saippuat kainolassa ihmettelemään mitä sitä tekisi niin laitoin tilapäisen luksuksen päälle - johan tokeni ja reilun tunnin päästä saatiin pesupuuhat maaliin. Meinasi vähän itsellä lämmöt nousta - muttei niin paljon kun vaimolla.

Softa on uusin mitä tuolta NIBE:n sivuilta löytyy ja laitan kanssa NIBE:lle viestiä aiheesta. Ihmettelen vaan miksi juuri nyt useammalla tätä samaa murhetta yhtäaikaa.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Softa on uusin mitä tuolta NIBE:n sivuilta löytyy ja laitan kanssa NIBE:lle viestiä aiheesta. Ihmettelen vaan miksi juuri nyt useammalla tätä samaa murhetta yhtäaikaa.

Uusimmissa softissa on mennyt nyt bitti poikittain ja siinä on jotain mätää. Jos palauttaisi vanhemman softaversion niin saattaisi olla että kone pelaisi ongelmitta.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Uusimmissa softissa on mennyt nyt bitti poikittain ja siinä on jotain mätää. Jos palauttaisi vanhemman softaversion niin saattaisi olla että kone pelaisi ongelmitta.

Jotain on poikittain juu. Ihmetyttää vaan kun tuo softa on pyörinyt täysin ongelmitta elokuusta saakka - miksi nyt... Kone asennettiin toukokuussa mutta meillä vaihdettiin uusi käyttöpaneeli 20.8. ja siitä lähtien kone on ollut tulilla ilman boottausta. Vaihto tehtiin koska lämpötilamittauksissa oli omituisia piikkejä aina silloin tällöin. Sekunnin tai kahden ajan oli piikki alas tai ylöspäin. Varaaja oli mukamas jäähtynyt tai lämmennyt +- 20 astetta... Kone ilmeisesti oikeasti luuli näin olevan koska käynnisti kompuran vettä lämmittämään tai lopetti lämmityksen kesken. Piikit hävisi pääosin kun käyttöpaneeli vaihdettiin. Vieläkin näitä joskus tulee mutta paljon harvemmin. Josko siellä on jotain muistivuotoa tms. joka tulee esiin vasta nyt 3,5kk myöhemmin.

Jatkan tilanteen seuraamista ja yritän olla pitkästymättä.  ::)
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

kjg

  • Vieras
Itsellä F1255-12 pyörinyt muutaman kuukauden. Päivitin uusimpaan ohjelmaversioon käyttöönoton yhteydessä. Silloin tällöin olen havainnut mainitun "cut off frequency active"-ilmoituksen ja taajuus lukittunut omasta mielestä varsin korkealle. Esim nyt -2c ja 49hz lukittunut.
Kylpyveden kanssa ei ole ollut mitään ongelmia.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Minulla uusin ohjelmaversio pyörinyt 12.4. asti. Nyt vasta parin viikon aikana ruvennut temppuilemaan.

Itsellä F1255-12 pyörinyt muutaman kuukauden. Päivitin uusimpaan ohjelmaversioon käyttöönoton yhteydessä. Silloin tällöin olen havainnut mainitun "cut off frequency active"-ilmoituksen ja taajuus lukittunut omasta mielestä varsin korkealle. Esim nyt -2c ja 49hz lukittunut.
Kylpyveden kanssa ei ole ollut mitään ongelmia.

Tuon "cut off frequency active" tekstin ilmestyessä näyttää kompressorin taajuus lukittuvan vakioksi. Tiedä sitten mitä tuolla ajetaan takaa...

Siksi minullakin oli asteminuutit pudonneet noin -700.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

kjg

  • Vieras
Itsellä F1255-12 pyörinyt muutaman kuukauden. Päivitin uusimpaan ohjelmaversioon käyttöönoton yhteydessä. Silloin tällöin olen havainnut mainitun "cut off frequency active"-ilmoituksen ja taajuus lukittunut omasta mielestä varsin korkealle. Esim nyt -2c ja 49hz lukittunut.
Kylpyveden kanssa ei ole ollut mitään ongelmia.

Käytin koneen kiinni ja nyt pitää samaa menolämpöä taajuudella 20hz.
Katsotaan, miten etenee.

Koneessa säästötila ollut kokoajan käyttöveden osalta, Smart control ei ole ollut käytössä missään vaiheessa.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Käytin koneen kiinni ja nyt pitää samaa menolämpöä taajuudella 20hz.
Katsotaan, miten etenee.

Koneessa säästötila ollut kokoajan käyttöveden osalta, Smart control ei ole ollut käytössä missään vaiheessa.

Siis turvakytkimestä sähköt pois?
Eihän paneelin luikukytkin mitään "katkaise", sehän on softan "kytkin".

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

kjg

  • Vieras
Siis turvakytkimestä sähköt pois?
Eihän paneelin luikukytkin mitään "katkaise", sehän on softan "kytkin".

Okei. Ihan vain tuota paneelin kytkintä käytin. Sähköt siis pysyivät.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Käytin koneen kiinni ja nyt pitää samaa menolämpöä taajuudella 20hz.
Katsotaan, miten etenee.

Asteminuutit nollantuu buutissa ja kestää taas jonkin aikaa ennenkö ne laskevat riittävän alas ja kone alkaa "kiihdyttämään".
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa hegemon

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Maalämpöfoorumi
Nibeltä tuli lisätietopyyntö, että jos on asetustiedosto + lokitiedosto ongelma-ajankohdalta, niin voisi välittää heille. Laittakaa privaviesti minulle, jos tietoja löytyy. Laitoin jo privaviestiä tässä ilmoittautuneille jotka huomasin. Privaviestissä otsikkoehdotus ja yhteyshenkilön tiedot.
OKT rv. 1996: ak 155m2 (vesi) + yk 33m2 (ILP,sähkö) + 45m2 at+varasto (ILP, sähkö)
MLP: 210m + Nibe F1255-6 (1,5-8kW) (11/2015)
IV: Vallox 145 MV (03/2016)
S: 1-aika

Poissa jukk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Nibeltä tuli lisätietopyyntö, että jos on asetustiedosto + lokitiedosto ongelma-ajankohdalta, niin voisi välittää heille. Laittakaa privaviesti minulle, jos tietoja löytyy. Laitoin jo privaviestiä tässä ilmoittautuneille jotka huomasin. Privaviestissä otsikkoehdotus ja yhteyshenkilön tiedot.

Kiitos, laitan viestin Nibelle.
Pohjanmaa, puutalo, 1927, 105m2 patterilämmitys + 45m2 lattialämmitys (2018), Nibe F1255-6 (12/2017), kaivo 170m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Nibeltä tuli lisätietopyyntö, että jos on asetustiedosto + lokitiedosto ongelma-ajankohdalta, niin voisi välittää heille. Laittakaa privaviesti minulle, jos tietoja löytyy. Laitoin jo privaviestiä tässä ilmoittautuneille jotka huomasin. Privaviestissä otsikkoehdotus ja yhteyshenkilön tiedot.

Täältäkin lähtee postia liitteineen kohta Nibelle. :)
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Loistavaa ja kiitokset, laitan myös tiedostot matkaan kun pääsen koneelle illemmalla.  Nyt kone on toiminut normaalisti mutta olisihan se mukava saada tähän korjaus ettei tarvitse jatkuvasti varmistella sitä pääseekö illalla suihkuun.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa psion

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Nibeltä tuli lisätietopyyntö, että jos on asetustiedosto + lokitiedosto ongelma-ajankohdalta, niin voisi välittää heille. Laittakaa privaviesti minulle, jos tietoja löytyy. Laitoin jo privaviestiä tässä ilmoittautuneille jotka huomasin. Privaviestissä otsikkoehdotus ja yhteyshenkilön tiedot.

Kiitos hegemon, lähetin login Nibelle. Meillä teki tuon jo kolmannen kerran.
Nibe F1255-6, Kirkkonummi

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
F1255-6 käytössä ja toistaiseksi kaikki kunnossa. Uplink tarjoaa uutta ohjelmistoa, mutta taidanpa jättää vielä päivittämättä.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Mitä versiota tyrkyttää? Jos 8539R3 niin älä päivitä, ainakaan vielä.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m