Ekowell vuosikulutus
« : 31.12.11 - klo:12:42 »
31.12.2007 - 31.12.2008        4443kwh
31.12.2008 - 31.12.2009        4543kwh
31.12.2009-  31.12.2010        4982kwh
31.12.2010-  31.12.2011        4030kwh

1.12.1998 -  1.12.2011      67324kwh

Kuluneen vuoden alkupuolella sain hyötysuhdetta tuntuvasti nostettua suurentamalla lauhdutinpiirin virtausta (1,2m3/h---->1,5m2/h)
Lauhduttimen ja varaajan väliset putkitukset tuli väärinkäsityksen vuoksi tehtyä sisämitoiltaan liian ohuilla (20mm) putkilla.
Suurensin putket 25,6mm jolloin lauhdutinpiirin virtaus kasvoi ja hyötysuhde parani.

Loppuvuodesta 2010 laitoin Pollucom energiamittarin mittaamaan pumpun antotehoa.
Pumppu tuotti vuoden 2011 aikana 12990kwh lämpötehoa.
COP arvoksi vuodelle 2011 tulee 3,2 kun ottoteho oli 4030kwh. :)

edit: talo 115m2+60m2 puolilämmin verstas/varastotila,
« Viimeksi muokattu: 06.01.12 - klo:23:13 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

peki

  • Vieras
Re: Ekowell vuosikulutus
« Vastaus #1 : 31.12.11 - klo:21:03 »
Sepä se, ainoa joka lämmittää vettä on juuri lauhdutin :) Pumput kolmoselle ja heti.

Poissa evt752

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 546
  • Ekowell EVT 752
Re: Ekowell vuosikulutus
« Vastaus #2 : 03.01.12 - klo:12:35 »
Lainaus
Pumput kolmoselle ja heti.
Mitkä pumput tarkalleen ottaen?

Poissa --Make--

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 208
  • Karhu K8+500L 133m lämpökaivo
Re: Ekowell vuosikulutus
« Vastaus #3 : 03.01.12 - klo:16:40 »
Lainaus
Sepä se, ainoa joka lämmittää vettä on juuri lauhdutin :) Pumput kolmoselle ja heti.

itse en oikein ymmärrä, että mitenkä on parempi hyötysuhde kolmosella? Täällä, kun laittaa lauhduttimen pumpun kolmoselle käy kompressori paljon pidemmän käynnin ennen kuin saavuttaa pyynnin ja samalla kuluttaa vuorokaudessa enemmän sähköä..  ::)
« Viimeksi muokattu: 03.01.12 - klo:16:41 kirjoittanut --Make-- »
Trend:  http://personal.inet.fi/koti/karhu/

peki

  • Vieras
Re: Ekowell vuosikulutus
« Vastaus #4 : 03.01.12 - klo:22:46 »
Taitaa tosiaan olla tapauskohtaista.
Paljonko vie energiaa jos 200 litraa lämpeää 6c 0.24 litran sekunttivirtauksella tai 8c 0.16 litraa sekunnissa? Joku varmaan osaa vastata :)
Optimaalinen tilanne varmaan on se että laatasta/ pattereilta tuleva vesi on ehtinyt viiletä yhtä paljon kun lauhduttimen lämpöero on.
« Viimeksi muokattu: 03.01.12 - klo:22:52 kirjoittanut peki »

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Ekowell vuosikulutus
« Vastaus #5 : 04.01.12 - klo:10:12 »
Lauhdutinvirtauksista keskustelua alkuvuodesta 2011

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=661.0
« Viimeksi muokattu: 16.11.12 - klo:20:31 kirjoittanut tomppeli »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m