31.12.2007 - 31.12.2008 4443kwh
31.12.2008 - 31.12.2009 4543kwh
31.12.2009- 31.12.2010 4982kwh
31.12.2010- 31.12.2011 4030kwh
1.12.1998 - 1.12.2011 67324kwh
Kuluneen vuoden alkupuolella sain hyötysuhdetta tuntuvasti nostettua suurentamalla lauhdutinpiirin virtausta (1,2m3/h---->1,5m2/h)
Lauhduttimen ja varaajan väliset putkitukset tuli väärinkäsityksen vuoksi tehtyä sisämitoiltaan liian ohuilla (20mm) putkilla.
Suurensin putket 25,6mm jolloin lauhdutinpiirin virtaus kasvoi ja hyötysuhde parani.
Loppuvuodesta 2010 laitoin Pollucom energiamittarin mittaamaan pumpun antotehoa.
Pumppu tuotti vuoden 2011 aikana 12990kwh lämpötehoa.
COP arvoksi vuodelle 2011 tulee 3,2 kun ottoteho oli 4030kwh.

edit: talo 115m2+60m2 puolilämmin verstas/varastotila,