Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lässä V13 vm. 2008 "uusempi malli" kompura käy vain hetken, mutta tasaisesti.  (Luettu 27542 kertaa)

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Sitten tulee vikailmo "kompuran käynti"  Onko joku presostaatti tjsp. lauennut, vai mistä alan etsimään vikaa?
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vaihdoin käynninvalvontareleen => ei apua. Käy muutaman sekunnin kompura ja taas häly 4.

Auttakkee?
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Tarkista nyt ainakin, että maakierto- ja latauspumput toimivat. Oletko tarkistanut keruupiirin sihdin?

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Tarkista nyt ainakin, että maakierto- ja latauspumput toimivat. Oletko tarkistanut keruupiirin sihdin?

Pumput toimivat. Menen nyt tarkistaan sihdin.
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Sihti oli puhdas.      :-[
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Onhan Oumanissa nyt valittu "Osatehoinen maalämmitys" jos sähkövastus on käytössä?

Jos "Täystehoinen maalämmitys" on valittuna niin kompressori ei voi käynnistyä jos sähkövastus on päällä.

Oumanissa kompressorin ohjaus(230VAC) on riviliittimet 71--72 välillä ja Oumanin rele K2 pitää olla vetäneenä että kompressori voi käydä.

Ouman 203 linkki (PDF sivu 24)
https://www.scanoffice.fi/sites/default/files/kayttoohjeet/scanvarm/scanvarm_203_v.3.04.pdf

Voisi testata esim siten että yhdistää johdolla Oumanin 71--72 riviliittimet,huomaa että siinä piirissä on 230V jännite joten sähköt pois kytkennän ajaksi.
Ota johtolenkki pois kokeilun jälkeen,se ilmeisesti ohittaa lämpötilamittaukset!

Joskus talon keskuksessa oleva kuormanpudotusrele on oireillut,kannattaa tutkia jotenkin sen toiminta ;)


9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vaihdoin  "osatehoinen maalämmitys"  nyt kompura ei pyörähdä enään ollenkaa, kun se saa komennon.
Kokeilin palata myös tuohon "täysitehoinen maalämmitys" mutta ei silläkään enään kompura pyörähdä ollenkaan.

Kannaattaakohan minun kokeilla tuota hyppyjohto kikkaa enään?

Onko tuossa siis ideana ohittaa Oumannin rele K2 ja jos käynnistyy kompuraa , niin releessä on tällöin vika?
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566

Lainaus
Kannaattaakohan minun kokeilla tuota hyppyjohto kokeilia enään?

Jos riviliittimet on kohtuullisen esillä niin kokeilisin pienen tovin käyttää ohituslenkillä.
Sillä saisi rajattua vikaa suunnilleen niin että jos kompressori ei käynnisty niin Oumanin puoli on kunnossa (vika LÄ:n puolella) ja jos kompressori käynnistyy niin Oumanissa tai jossain oheislaitteessa (anturit yms) on jotain vialla.

Mutta oman harkinnan mukaan tietenkin kannattaa tehdä,nythän ei lämmitystarvetta juurikaan ole.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Sori. se oli muistivika. Pitäskö ne riviliittimet löytyä jostain  heti oumannin alapuolelta?
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Laitoin hyppyjohdo 71=> 72.  Ei auttanut.   :'(
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Ota hyppylanka pois.Vika on sitten Lämpöässän puolella.

 
Vaihdoin käynninvalvontareleen => ei apua. Käy muutaman sekunnin kompura ja taas häly 4.

Auttakkee?

Mikä tunnus tuossa releessä on/oli? K1.1?

Jos se on  oranssi pistokantarele (pohjaosassa johdot ja rele painetaan pohjaosan päälle) niin tarkista että kaikki releen pohjassa olevan kontaktipiikit on suorat

Releessä pitää olla 8 piikkiä pohjassa (kaksi vaihtokosketinta)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Kyllä K1.1

Otin hyppylangan pois. Asetuksissa on edelleen "osatehoinen maalämpö"
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Menen tarkistaan releen.
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
8 suoraa piikkiä löyty releestä.
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Ok,jos kompressori ei vieläkään käynnisty (käynnistyspyynti on päällä?) niin enpä osaa nyt enempää sanoa mikä voisi olla vikana.

Oliko lämpöpumpussa mitään "oireita" ennen vikaantumista?Hälytyksiä tms?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Ok,jos kompressori ei vieläkään käynnisty (käynnistyspyynti on päällä?) niin enpä osaa nyt enempää sanoa mikä voisi olla vikana.

Oliko lämpöpumpussa mitään "oireita" ennen vikaantumista?Hälytyksiä tms?

En tiedä mistä laitetaan päälle?

Kun käytän päävirtaa pois, niin kohta kuuluu releen naksaus ja sitten tulee häly 4. Ouman edelleen "osatehoin maalämitys"
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Onkohan kompura rikki?  Miten sen voisi kokeilla?
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Jos häly 4 tulee niin käynnistyspyynti on päällä.

Siinä olisi 2-osainen pressostaatti ,oletko kuitannut korkeapaine pressostaatin?Kuittausnappi on pressostaatin päällä.
Muistaakseni matalapaine pressostaatti ei ole lukittuva joten sitä ei tartte kuitata


-joku tuollainen
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Missäs se pressostaatti on?
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Jossain koneikon sisällä,lähellä kompressoria,lauhdutinta ja höyrystintä yms ;)

Tuontapainen...
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Löysin kompuran, lauhduttimen ja höyrystimen, mutta en presostaattia.
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Tuossa v7 mallin koneikko.Pressostaatti on ylhäällä keskellä valkoinen suorakaiteen mallinen koje jossa lukee Danfoss 
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Tuohan kyllä pitäisi löytyä helposti. Mulla ei ole tuossa mitään. Käyn ottaan kuvan heti.
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Miten kuvankaappauksella voi tähän laittaa kuvan, kun normaalit "liitä" komento hiirellä ei toimi?
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Tuossa v7 mallin koneikko.Pressostaatti on ylhäällä keskellä valkoinen suorakaiteen mallinen koje jossa lukee Danfoss

Mulla nuo kaksi putkea , jotka menee pressostaatille, niin toinen on tulpattu ja toisessa on vihreä anturi, josta lähtee johdot sähköpuolelle.

Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Miten kuvankaappauksella voi tähän laittaa kuvan, kun normaalit "liitä" komento hiirellä ei toimi?

Kun avaat "Vastaa" ikkunan niin sen vasemmassa alareunassa on "Liitteet ja muut asetukset"

Klikkaa Liite: alapuolella "Browse" palkkia jolloin koneesi valikot avautuu  ja etsi kuva omalta koneelta siihen,siis tiedostonimi joka kuvalla on ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Juu löysin itsekkin jo tohon asti, mutta sainoi, että liian iso tiedosto, enkä osaa  muokata kuvan tiedoston kokoa pienemmäksi.
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Nyt sain kuvan tuonne aikaisempaan viestiini näkymään!
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Tuossa liitteenä piirikaavio,jossain 230V:n ohjaus on poikki,pressostaatit , moottorisuojakytkimet tai jostain muualta.

Tuosta liitekuvan vihreästä pressostaatista en osaa sanoa miten sen voisi testata,on ehkä uudempi malli?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Ehkä se on uudempi malli. Mulla on tossa topikin otsikossa typo, eli siinä pitäisi lukea "uudempi malli" eli  mulla sen mallinen V13, jossa varaajan ala minimin saa laitettua vain 30 asteseen , eikä sen alle oumannilta.

Moottorisuojakykimet ovat molemmat "on" asennossa, eli eivät ole lauenneet.   

Kompura muuten pyörähti taas muutan sekunnin ja sen käyntiääni oli mielestäni normaali.
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Tuossa liitteenä piirikaavio,jossain 230V:n ohjaus on poikki,pressostaatit , moottorisuojakytkimet tai jostain muualta.

Tuosta liitekuvan vihreästä pressostaatista en osaa sanoa miten sen voisi testata,on ehkä uudempi malli?

No eikös tuosta nyt ole aika helppo yleismittarilla katsoa, mihin asti sähkö tulee?
Seuraavaksi yleismittarin vastusalueella katsoo, mihin asti tuleva sähkölanka on "yhtä puuta"
Ja sitten hyppylankaa peliin;
ensin ohittaisin molemmat moottorisuojakytkimet, ja jos ei sillä toimi, niin molemmat pressot.

Toki sitten pitää tietää, mitä tekee. Tai hommata pätevä sähköasentaja.
Kuvan mukaan tuo on kyllä niin yksinkertainen, että normi asentaja paikallistaa vian hetkessä.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Kyllä oireet viittaa käyntititoreleen vikaan.
Vaihdotko varmasti oikean releen?
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vaihdoin käynninvalvontareleen => ei apua. Käy muutaman sekunnin kompura ja taas häly 4.

Auttakkee?

Onhan releen kelajännite 230VAC

Kokeile vanhalla releellä jos on tallessa/ehjä
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Onhan releen kelajännite 230VAC

Kokeile vanhalla releellä jos on tallessa/ehjä

Kysyit tuossa aiemmin, että onko laitteessa olut aiemmin ja unohdin vastata siihen, eli on ollut aiemmin yksi vika ja se korjaantui K1.1 releen vaihdolla. Tilasin silloin Saksan e-baysta kaksi samanlaista relettä. Tämä uusi rele ollut paikoillaan 7 vuotta  ja nyt laitoin sen toisen paketissa olevan releen siis paikoilleen.
Voin toki kokeilla sitä toista relettä vielä takaisin?
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Kyllä oireet viittaa käyntititoreleen vikaan.
Vaihdotko varmasti oikean releen?

Vaihdoin tämän releen.

Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa vedenkeitin

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Käyttöohjekirjassa neuvottaan tällaisessa vikatilanteessa kuittaan pressostatti.    ::)
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Käyttöohjekirjassa neuvottaan tällaisessa vikatilanteessa kuittaan pressostatti.    ::)

No olekko kuitannut ?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-