Pieni ongelma teille asiantuntijoille.
Kyseessä omakotitalo jossa maalämpö Thermian pumpulla ja Sabianan maaviileällä. Kaivo porattu marraskusssa 2011, me muutimme taloon asumaan marraskuussa 2012. Itse emme ole taloa rakentaneet. Ensimmäisen kerran maanesteen paine laski yhdestä kilosta nollaan keväällä 2017. Tähän asti kaikki oli stabiilia. Samaan aikaan keväällä tehtiin maalämpöpumpun optimointihuolto (Lämpöykkönen) ja nestettä ja painetta lisättiin. Paine laski syksyyn 2017 mennessä taas nollaan. Lokakuussa 2017 painetta laitettiin 2,3 kiloa. Pidin kirjaa paineesta kevääseen asti ja toukokuussa 2018 näytti paine enää 0,6 kiloa.
Nyt on sitten kahden firman toimesta ihmetelty mihin paine häviää. Talon sisällä olevista putkista on eristeet otettu pois ja järjestelmä laitettu pelkälle sähkökäytölle ja edelleen paine laskee, todella hitaasti, mutta tasaisesti. Päälle päin ei vuotoa näy missään, eikä kyllä hajuakaan (omasta mielestäni khh:ssa haisee aina hieman makealta, mutta en tiedä onko se korvien välissä vai missä...

). Painetestejäkin on tehty jopa kolmella kilolla, eikä viisari värähtänyt ollenkaan lyhyen seurannan jälkeen. Maalämpöpumppu ei ole missään vaiheessa hälyttänyt vioista tai oireillut mitenkään.
Maalämpökaivo on kaivettu auki eikä siellä haise viina tai näy päälle päin minkäänlaista vuotoa.
Olisiko ideaa missä vika mahtaa olla? Luin foorumilta muutamista tapauksista joissa taloon tulevan putken messinkinen mutteri oli mennyt halki. Kuinka tämä halkeama todettiin, oliko vuoto selkeästi huomattavissa? Itse en meidän muttereista ainakaan päälle päin pysty sanomaan onko nissä halkeamaa.
Laitan vielä liitteeksi kuvat järjestelmästä ja kaivosta.