« Vastaus #40 : 14.09.19 - klo:10:24 »
60kw oli rivarissa ja täysin äänetön, kuin jääkaappi. Tämä Aries on uudessa talossa ja ääni kuuluu pesukoneenkin yli. Kuulema normaalia koneelle Gebwellin mukaan.
F1345 60kw
6x200m kaivot
Rivitaloyhtiö rv. 1991, 1371m2/4515m3

Poissa Rafu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #41 : 14.09.19 - klo:10:25 »
Kuuluku tuo nauhoitettu ääni kompuran käydessä vai aina... Siis kun kiertopumput käy mutta kompura on seis kuuletko jotain sirinää?

Vain kompuran käydessä lämmitystä.
F1345 60kw
6x200m kaivot
Rivitaloyhtiö rv. 1991, 1371m2/4515m3

Poissa Rafu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #42 : 14.09.19 - klo:10:29 »
Oma korva on niin hyvin 'taajuuskorjattu' (=korkeat ei kuulu) ettei kuule mitään outoa tuossa  ;D

Oletko tällaisia APPeja koittanut mitä näyttävät:
https://play.google.com/store/search?q=äänimittari&c=apps&hl=fi

https://aijaa.com/sD9Fz6
F1345 60kw
6x200m kaivot
Rivitaloyhtiö rv. 1991, 1371m2/4515m3

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 661
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Aries
« Vastaus #43 : 14.09.19 - klo:10:56 »
Noo tuota....onko koneelle spekseissä annettu ääniarvot?
Muistaakseni hiljaiseksi Ariesta mainostetaan...

Poissa ishiba

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 58
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #44 : 14.09.19 - klo:11:14 »
Jos jostain saisi kalibroidun mittarin ja sillä metrin päästä tuommoiset lukemat, niin mitähän se siellä Gebwellillä tuumaisivat?

Paikalla Papru

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #45 : 14.09.19 - klo:12:09 »
Päivitystä ongelmaan: Tehdas otti yhteyden pumppuun ja päivitti uusimman softan. Ongelman aiheutti käyttöveden teko joka sammutti pumpun liian nopeilla kierroksilta. Uudemmassa softassa käyttöveden jälkeen siirrytään hetkeksi tekemään lämmitystä pienillä kierroksilla joka estää tuon vikatilanteen muodostumisen. Lisäksi meidän pumpussa oli jostain syystä käyttöveden teon nopeudeksi määritelty paljon korkeampi kierrosnopeus kuin tarvitsisi. Nyt pumppu tekee noin 60% nopeudella kun ennen se huiteli yli 80 ja saattoi sammua suoraan sieltä.
Nyt seurataan tilannetta että tuleeko enää hälytyksiä.