Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”perskette” SIPOO (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 22 C, 110 m2, 286 m3, 3,27 kW 10 064 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 22 C, 110 m2, 297 m3, 3,41 kW 8 923 kWh
- Tallirakennus: Lattialämmitys, 15 C, 80 m2, 200 m3, 2,92 kW 6 865 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C, 15 metriä, 0,10 kW 841 kWh
YHTEENSÄ 9,7 kW 26 693 kWh
- Josta johtumisvuodot 6,76 kW 18 918 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,97 kW 4 876 kWh
- Josta vuotoilmat 0,86 kW 2 059 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,10 kW 841 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 300 m2, 783 m3 4,8 COP 9,01 kW 26 693 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,86 kW 7 500 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 9,9 kWh 34 193 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 300 kWh 0,38 kW 32 893 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 32 893 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,00 kW 32 893 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 32 893 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 C
▪ Maasta kerätään ( 4 COP) 7,9 kW 24 726 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 167 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 8 167 kWh
Tarvitaan 231 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,59 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,96 bar (96 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,5 bar (50 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,29 bar (29 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 582 metriä, upotussyvyys vähintään 1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.