Kirjoittaja Aihe: Uudiskohteeseen mitoitusta  (Luettu 2942 kertaa)

Poissa Monni

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Uudiskohteeseen mitoitusta
« : 11.04.18 - klo:16:21 »
Terve!

Itselläni olisi tarkoitus alkaa talonrakennus kesällä ja maalämpöä olen kaavaillut lämmitysmuodoksi.
Tässä hieman tietoja laskentaa varten:

Puutalo, takka/leivin uuni tulee myös (varaava)

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Kaakkois-Suomi
- Lämmitystyyppi: Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 33metriä
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Puukuitueristysvilla 200mm puupaperi 45mm
- Kerrosten lukumäärä: 1,5kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: Alakerta 112,1m2 Yläkerta 44,9m2
- Huonekorkeudet kerroksittain 2,58m
- Alapohjan laatu: maanvarainen
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: puukuituvilla +500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Normaali määrä
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Autotalli tulee myöhemmin, ajattelin jos mitoittaisi maalämmön siten, että siihen saisi kanaalin tehtyä, lämpökanaali olisi 4-6metriä
- Tilojen lämpötilat: puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö

Pelto löytyy talon takaa, mutta ei ole vielä päätöstä tehty porautetaanko lämpökaivo vai upotetaanko keruupiiri peltoon.

Työkaveri vihjasi tästä foorumista ja olen hieman tutustunut tähän. Mielenkiintoista on ollut lukea muiden projekteista ja käyttökokemuksista, kiitokset jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 16.04.18 - klo:12:22 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Uudiskohteeseen mitoitusta
« Vastaus #1 : 11.04.18 - klo:17:50 »
Teen tähän lopultakin laskelman.
Anteeksi viive. Olin poissa kotoa.  :-[
« Viimeksi muokattu: 16.04.18 - klo:12:24 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Monni

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uudiskohteeseen mitoitusta
« Vastaus #2 : 11.04.18 - klo:17:53 »
Parin päivän kuluttua olen takaisin Suomessa. Silloin pääsen tekemään laskelman...

Eipä kiirettä!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Uudiskohteeseen mitoitusta
« Vastaus #3 : 16.04.18 - klo:12:23 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus  ”Monni”   LAPPEENRANTA      (Etelä-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 22 C, 112 m2, 289 m3,      3,91 kW   11 816 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 22 C, 45 m2, 116 m3,      1,74 kW   4 665 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 12 C, 42 m2, 92 m3,      1,98 kW   4 214 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C, 10 metriä,       0,07 kW   579 kWh
YHTEENSÄ      7,7 kW   21 274 kWh
- Josta johtumisvuodot      5,70 kW   15 874 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,40 kW   3 480 kWh
- Josta vuotoilmat      0,54 kW   1 341 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali      0,07 kW   579 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )   
• Kiinteistö,  199 m2,  497 m3    4,8 COP   7,22 kW   21 274 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,1 SCOP   7,8 kWh   26 074 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -896 kWh   0,27 kW   25 178 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 178 kWh
- Pumpulla tuotetaan       8,00 kW   25 178 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä         25 178 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -33 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,1 COP)   6,3 kW   19 093 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 085 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         6 085 kWh
Tarvitaan 200 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s.         
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.         
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:         
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K         0,51 bar (51 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K         0,28 bar (28 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi,  494 metriä, upotussyvyys vähintään 1,2 m.   Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.         
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.

Poissa Monni

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uudiskohteeseen mitoitusta
« Vastaus #4 : 17.04.18 - klo:01:10 »
Kiitoksia laskelmista!
Vielä vähän muuttujia tuleeko autotalli vai pelkkä autokatos, mutta suuntaa antavana laskelmana pärjään näillä tiedoilla. Hieman pystyy vertailemaan nyt tulevien tarjousten sisältöä pumpun tehon ja kaivon syvyyden suhteen

Poissa JJU

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uudiskohteeseen mitoitusta
« Vastaus #5 : 25.04.18 - klo:08:39 »
Tässä toisen uudiskohteen mitoitus ja sen tiedot, jospa tästä on jollekin apua.

Kohteen tiedot:
-Sijainti Rovaniemi
-Rinnetalo, rakentamisvuosi 2018
-Lattialämmitys
-Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
-Ulkomitat 10200mm x 8200mm
-Ulkoseinät: Kellari 450mm U-arvo 0,15 (eristeharkko), Yläkerta 330mm U-arvo 0,15 (puurunkoinen, eristepaksuus 250mm)
-Kellarin lämmitettävä ala 72,5, huonekorkeus 2,6m
-Yläkerran lämmitettävä ala 72,5, huonekorkeus ka 3,4m (vino sisäkatto)
-Maanvarainen alapohja, eriste EPS 200mm U-arvo 0,15
-Yläpohja ontelopuhallus 500mm, U-arvo 0,08
-Ikkunat U-arvo 0,8, ikkuna-alaa hieman normaalia enemmän
-Ovet U-arvo 0,6
-Lisäksi lämmitetään autotalli puolilämpimänä n. 10-16 astetta 24m2 x 2,45m ulkoseinä eristepaksuus 200mm ja yläpohjan 300mm, lämmönsiirtokanaali tallille 4,5m

Tältä foorumilta saatu suuntaa antava mitoitus kiteytettynä:

Tarvitaan 268 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K    0,58 bar (58 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K    0,32 bar (32 kPa)
Riippuu valitusta pumpusta, mutta ilmeisesti tarvitaan 45 millinen putkitus keruulle, sekä kaivoon, että liitäntöihin.
Saksalaisvalmisteisissa maalämpökoneissa on yleensä hiukan pienempitehoiset maakiertopumput ja silloin todennäköisesti tarvitaan 45 millinen putkitus.
Isompitehoinen, kuin laskelman 8 kW maalämpökone tarvitsee suuremman maakierron virtausvolyymin ja silloin ehdottomasti tarvitaan 45 millinen putkitus keruulle.