Koetin laskea mitoituksen:
Talo ”Tånppa”   LOHJA      (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ   
- Talo: Lattialämmitys, 21 C, 166 m2, 432 m3,      6,88 kW   19 834 kWh
- Talli: Lattialämmitys, 15 C, 33 m2, 76 m3,      1,64 kW   3 679 kWh
YHTEENSÄ      8,5 kW   23 513 kWh
- Josta johtumisvuodot      6,29 kW   18 204 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,61 kW   3 856 kWh
- Josta vuotoilmat      0,62 kW   1 454 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali      0,00 kW   0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( LATTIALÄMMITYS 30,5 C)   
• Kiinteistö,  199 m2,  508 m3    4,9 COP   8,03 kW   23 513 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   8,6 kWh   28 313 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -896 kWh   0,27 kW   27 417 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 417 kWh
- Pumpulla tuotetaan       8,60 kW   27 417 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä         27 417 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         8,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -29 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   6,8 kW   20 959 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 458 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         6 458 kWh
Tarvitaan 200 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,51 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K         0,6 bar (60 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K         0,32 bar (32 kPa)