Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ja lisärakennukset ”bole” KIRKKONUMMI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Lattialämmitys, 21 C, 136 m2, 474 m3, 7,38 kW 18 360 kWh
- Autotalli: Patterilämmitys, 12 C, 16 m2, 37 m3, 0,92 kW 1 459 kWh
- Varasto: Lattialämmitys, 20 C, 30 m2, 69 m3, 1,31 kW 3 446 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C, 30 metriä, 0,19 kW 1 628 kWh
YHTEENSÄ 9,8 kW 24 894 kWh
- Josta johtumisvuodot 7,12 kW 17 398 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,91 kW 4 507 kWh
- Josta vuotoilmat 0,59 kW 1 361 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,19 kW 1 628 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö, 182 m2, 580 m3 4,9 COP 9,31 kW 24 894 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 9,9 kWh 29 694 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -826 kWh 0,27 kW 28 868 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 28 868 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,00 kW 28 868 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 24 068 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 C
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 8,0 kW 22 114 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 754 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 6 754 kWh
Tarvitaan 215 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,59 l/s.
Kaivon syvyydessä on huomioitu veden pinnan olevan noin 15 metriä kallion pintaa alempana.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,47 bar (47 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,27 bar (27 kPa)
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tässä laskelma,
jossa vain päärakennus. Nyt näyttäisi tältä:[/u]
Uudisrakennus ”bole” KIRKKONUMMI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Lattialämmitys, 21 C, 136 m2, 474 m3, 7,38 kW 18 360 kWh
YHTEENSÄ 7,4 kW 18 360 kWh
- Josta johtumisvuodot 5,32 kW 13 372 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,68 kW 4 063 kWh
- Josta vuotoilmat 0,38 kW 926 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö, 136 m2, 474 m3 4,9 COP 6,96 kW 18 360 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 7,5 kWh 23 160 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -642 kWh 0,21 kW 22 518 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 518 kWh
- Pumpulla tuotetaan 7,50 kW 22 518 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 17 718 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 C
▪ Maasta kerätään ( 4,1 COP) 6,0 kW 17 059 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 459 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 5 459 kWh
Tarvitaan 174 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s.
Kaivon syvyydessä on huomioitu veden pinnan olevan noin 15 metriä kallion pintaa alempana.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,41 bar (41 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,23 bar (23 kPa)
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.