Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Kiinteistö ”Ouzel” TAMPERE (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 93 m2, 233 m3, 4,67 kW 13 766 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 66 m2, 145 m3, 3,25 kW 8 530 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 15 C, 50 m2, 110 m3, 1,98 kW 3 936 kWh
- Pihasauna: Lattialämmitys, 15 C, 8 m2, 17 m3, 1,32 kW 2 541 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C, 70 metriä, 0,39 kW 3 397 kWh
YHTEENSÄ 11,6 kW 32 169 kWh
- Josta johtumisvuodot 9,02 kW 23 552 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,40 kW 3 326 kWh
- Josta vuotoilmat 0,81 kW 1 895 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,39 kW 3 397 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö, 217 m2, 504 m3 4,9 COP 11,10 kW 32 169 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 11,7 kWh 36 969 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -966 kWh 0,30 kW 36 003 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 36 003 kWh
- Pumpulla tuotetaan 12,00 kW 36 003 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 31 203 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 C
▪ Maasta kerätään ( 4,4 COP) 9,6 kW 27 794 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 209 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 8 209 kWh
Tarvitaan 267 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,71 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 1,7 bar (170 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,89 bar (89 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,49 bar (49 kPa) Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m. 707 m
...
Minulla on ilmeisesti laskelmassa virheellisiä lähtötietoja, koska summa-arvot eivät mene yksiin ilmoittamiesi kanssa.
Talon ulkoseinän rakenne ja U -arvo on myöskin luultavasti väärä.
Voitko antaa korjaustietoja.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.