Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: 1948 Hirsitalon laajennus Tampere, mitoitus  (Luettu 2387 kertaa)

Poissa Ouzel

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
1948 Hirsitalon laajennus Tampere, mitoitus
« : 25.02.18 - klo:11:59 »
Moro!

Projektina on 1948 rakennetun hirsitalon laajennus, johon tehdään laajennus ja täydellinen remontointi.
Vanhaa taloa jää jäljelle lähinnä hiriskehikko ja keskimuuri. Kaipailisin hieman laskenta-apua maalämmön suhteen.

Kohteella tulee olemaan kolme rakennusta joita on tarkoitus ruokkia maalämpöpumpulla.


Kerrosalat ja kuutiot:
Talo: 159m2 (kahdessa kerroksessa), Rakennustilavuus 546m3. Ilmatilavuus 453m3.
AT: 56m2, Rakennustilavuus 270m3, Ilmatilavuus: 225m3.
Sauna: 10m2, Rakennustilavuus 25m3, Ilmatilavuus 22m3.
Luvut yhteensä: Pinta-ala 225m2, Rakennustilavuus: 1041m3, Ilmatilavuus: 700m3

Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
Tampere
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
Alunperin 1948.  Mäen päälllä. TÄYDELLINEN saneeraus ja laajennus 2017-2018.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen.
Ei tiedossa.
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys.
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen, talteenotto (Vallox145MV), LÄMMITYS/VIILENNYS PATTERI MLV MULTI PATTERI, Liesituulettimelle on huippari.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
13,05m x 7,65m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?

Vanha osa sisältä ulospäin: Hirsi, Isover Facade tuulensuojalevy 50mm. Kokonaispaksuus 200mm (koolaukset ja lautaverhoilu tuovat tähän lukuun lisää +80mm → 280mm). 2/3 vaipasta tätä rakennetta.
Laajennus: Ekovilla 150mm, Facade tuulensuojalevy 50mm. Kokonaispaksuus 200mm. (koolaukset ja lautaverhoilu tuovat tähän lukuun lisää +80mm → 280mm). 1/3 vaipasta tätä rakennetta.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
2 Alakerta yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Alakerta: 93m2, yläkerta 66m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Alakerta ~2,5m, yläkerta ~2,2m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Rossipohja, 210mm XPS. (Finnfoam rossipohjaelementti)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
150mm XPS (FF-PIR levyä)
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3-lasiset ikkunat, ala normaali
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli 2018: 7,5m x 7,5m. Seinän villapaksuus 150mm. Katon 300mm. Lattia maanvarainen betonilaatta 100mm, jossa lattialämmitys tämän allaa EPS 200mm. Lämpökanaalia 25m. Lämpötila ~+15c
Pihasauna 2018: 4m x 2,5m. Lämpökanaalia 45m. Lämpötila ~+15c. Seinä 125mm hirsi. Lattia maanvarainen betonilaatta 100mm, jossa lattialämmitys tämän allaa EPS 200mm.



Edit by "tomppeli".:
Vaihdoin laskelman PDF -liitteen, siinä oli virhe kuukausijakaumassa.
« Viimeksi muokattu: 27.02.18 - klo:22:53 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: 1948 Hirsitalon laajennus Tampere, mitoitus
« Vastaus #1 : 25.02.18 - klo:18:37 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Kiinteistö ”Ouzel”   TAMPERE      (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ         
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 93 m2, 233 m3,      4,67 kW   13 766 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 66 m2, 145 m3,      3,25 kW   8 530 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 15 C, 50 m2, 110 m3,      1,98 kW   3 936 kWh
- Pihasauna: Lattialämmitys, 15 C, 8 m2, 17 m3,      1,32 kW   2 541 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C, 70 metriä,       0,39 kW   3 397 kWh
YHTEENSÄ      11,6 kW   32 169 kWh
- Josta johtumisvuodot      9,02 kW   23 552 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,40 kW   3 326 kWh
- Josta vuotoilmat      0,81 kW   1 895 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali      0,39 kW   3 397 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Lattialämmitys +34 C max )   
• Kiinteistö,  217 m2,  504 m3    4,9 COP   11,10 kW   32 169 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,4 SCOP   11,7 kWh   36 969 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -966 kWh   0,30 kW   36 003 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   36 003 kWh
- Pumpulla tuotetaan       12,00 kW   36 003 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä         31 203 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         11,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -32 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   9,6 kW   27 794 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         8 209 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         8 209 kWh
Tarvitaan 267 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,71 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:         
• Kaivon painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   1,7 bar (170 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,89 bar (89 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,49 bar (49 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m.   707 m
...
Minulla on ilmeisesti laskelmassa virheellisiä lähtötietoja, koska summa-arvot eivät mene yksiin ilmoittamiesi kanssa.
Talon ulkoseinän rakenne ja U -arvo on myöskin luultavasti väärä.
Voitko antaa korjaustietoja.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.
« Viimeksi muokattu: 27.02.18 - klo:22:53 kirjoittanut tomppeli »