Moi! Uusi jäsen ilmottautuu foorumille. Olen seurannut jonkin aikaa varsinkin Niben palstaa ja vaikuttaa todella asiantuntevalta porukalta. Vesitakka hajosi taas kerran ja kevään aikana olisi tarkoitus siirtyä maalämpöön. Pyytäisin mitoitusta antamaan varmistusta tarjouksille. Huoneistoala 123 neliötä, puurunkoinen vuonna 2005 valmistunut yksikerroksinen talo. Lattialämmitys ja koneellinen ilmanvaihto vesipatterilla. Talo sijaitsee Ähtärissä, viisi henkinen perhe. Kiitokset jo etukäteen jos joku viitsii nähdä vaivaa ja laskea.
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo ”Sypi” ÄHTÄRI (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Lattialämmitys, 21 C, 123 m2, 320 m3, 6,22 kW 18 886 kWh
YHTEENSÄ 6,2 kW 18 886 kWh
- Josta johtumisvuodot 4,71 kW 14 886 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,10 kW 2 919 kWh
- Josta vuotoilmat 0,41 kW 1 082 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö, 123 m2, 320 m3 4,9 COP 5,82 kW 18 886 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,63 kW 5 500 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 6,5 kWh 24 386 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -592 kWh 0,16 kW 23 794 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 794 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,50 kW 23 794 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 23 794 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 C
▪ Maasta kerätään ( 4,1 COP) 5,2 kW 17 948 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 846 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 5 846 kWh
Tarvitaan 203 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,39 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,36 bar (36 kPa) • Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,2 bar (20 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,13 bar (13 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,3 m. 492 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.