Valikko 5.1 Keruu ulos minimi
Tässä valitaan lämmönkerääjän alin lämpötila.
Arvo on säädettävissä 12 ja -11 °C.
Jos valitaan alempi lämpötila näkyy "pois päältä", mikä tarkoittaa, että lämpöpumppu ei varoita lämmönkerääjän liian alhaisesta lämpötilasta.
Tarkista valikosta 5.1
Keruu ulos minimi asetus lämpötila,siis missä lämpötilassa tuo hälytys aktivoituu
Jos asetus on -11C niin keruuliuos menee liian kylmäksi ja Keruuhäly tulee kun keruuliuoksen lämpötila alittaa -11C ja jäätymisvaaran takia Keruuhäly pysäyttää kompressorin ja tekee hälytyksen.
Voisitko tarkistaa kompressorin käydessä keruuliuoksen meno- ja paluulämpötilat.
Normaalisti keruuliuosta jäähdytetään 3-5 astetta kun kompressori käy ja lämpöpumpulle tulevan keruuliuoksen lämpötila on jossain +1/ -2 asteen paikkeilla.
Lämpöpumpulta lähtevän jäähtyneen keruuliuoksen lämpötila saisi olla -5 / -7 asteen paikkeilla alimmillaan.
Jos keruuliuoksen lämpötila on noita alempi niin sitten jotain on pielessä
Viallinen keruulämpötilaa mittaava anturi voi myös aiheuttaa Keruuhälyn.
Jos Nibe on otettu käyttöön 2015 niin takuun pitäisi olla voimassa
Keruu häly
Näkyy, kun lämmönkerääjän tulolämpötila on alempi kuin säädetty arvo valikossa 5.1.
Valikko 9.2.14 Tehdasasetus
Ei näy, jos valikko 5.2 säädetään automaattisesti takaisin.
Kompressori pysähtyy ja FIGHTER 1240 siirtyy talvitilaan, ainoastaan lisälämmitys
ilman käyttövettä.
■
Alhainen virtaus lämmönkerääjässä.
■
Lämpötila-anturi vahingoittunut/puuttuu
http://www.nibeonline.com/pdf/031113-2.pdf