Pari kommenttia:
- myös Luxtronic -ohjaimelta löytyy pysähtymistieto ( Asetukset -> informaatio ... )
- jos nyt oikein tulkitsen käppyröitä, lämpötiloista välillisesti voisi päätellä:
-- n. klo. 13 -aikaan 15.06.2022 kompressori olisi pysähtynyt  ( ja ei ole ollut käynnissä sen jälkeen )
Jos logit saat ulos laitteelta, varmaan laite sen verran hengissä on, että myös jotain tietoa tuosta pysähtymisestä on.  Paha sanoa näin etänä, onko asetuksissa esimerkiksi joku aikaohjelma (käyttövettä ja / tai lämmitystä  tiettyinä päivinä, tiettyyn aikaan tms., asetuksissahan on viikko, 5+2, Ma,ti, ke... ohjelmilla valittavissa).    
Muita havaintoja: aika tiuhaan käy (pätkäkäyntiä) laite ( noin 12 kertaa vuorokaudessa?), tuntuu paljolta, onko kesällä lämmitystarvetta, tai? Ehkä sitä saisi säädettyä, hystereesi isommaksi, kesäksi laittaa ajastuksia.
Aika paljon helpottaa sen Web-käyttöliittymän kautta maalämpöpumpun asetusten tai tilojen seuranta,  se pieni Luxtronic -ohjain tuntuu kuin avainreiän läpi koettaisi ihmetellä mitä tapahtuu.