Ainakin Gerpexillä näyttäisi olevan 26mm putkea valmiiksi eristettynä. Olisikohan tuo ok Wilon pumpun kanssa (Wilo Yonos pico 25/1-6).
-tarjolla on toki 20mm putkeakin. Onko jollain ymmärrystä siitä minkä verran tuo 26mm putki voisi viedä enemmän viileätä huoneeseen saakka?
Toinen asia, jolla ilmeisesti on merkitystä on se onko virtaus putkessa turbulenttista vai laminaarista. Olisko tuolla pumpulla ja 26mm putkella mahdollista saada siis turbulenttista virtausta? Vai tarvitaanko turbulenttiseen virtaukseen MLP kaivon pumpun käynnistyksen?
-turbulenttisen virtauksen vaikuttaa ymmärtääkseni lähinnä siihen minkä verran kaivo lämpenee.
Kyse ei ole varsinaisesti siitä, kuinka paljon ”enemmän viileätä” putki voi viedä, vaan kuinka iso sen painehäviö on. Tähän vaikuttaa merkittävästi, kuinka pitkä tarvittava putkiveto konvektorille on.
Jos painehäviö putkessa on suuri, pieni kiertopumppu ei saa nestettä kiertämään putkistossa ja kaivossa tarpeeksi nopeasti.
Virtauksen ei tarvitse olla tuossa sisällä olevassa 26mm putkessa turbulenttinen, koska tavoitteena ei ole siirtää lämpöä tuon putken läpi. Kaivon putkessa turbulenttisuudesta olisi hyötyä, mutta se ei pienellä kiertopumpulla kuitenkaan ole turbulenttinen. Laminaarinen virtaus kaivossa riittää viilennykseen ihan hyvin, kunhan neste kiertää tarpeeksi nopeasti (= ei ehdi lämmetä sisällä ja konvektorin patterissa liikaa).
Yhteenvetona, jos on yhtään pidempi putkiveto konvektorille, laita tuo 26 mm putki. Lyhyellä matkalla sillä ei ole niin merkitystä, koska konvektorin sisällä on kuitenkin noin 12 mm pilli, joka aiheuttaa oman painehäviönsä joka tapauksessa. Tosin hinnoissa on minimaalinen ero, joten pieneenkin matkaan kannattaa käyttää tuota paksumpaa putkea.
Kiertopumpun syytä olla ns. 6 m nostokorkeuden tehoinen. Pienempi todennäköisesti ei riitä kunnolliseen viilennykseen, vaikka jotkut niitä 4 m nostokorkeuden pumppuja laittaakin.