Kirjoittaja Aihe: F1145-10 korkea lauhduttimen tulolämpötila  (Luettu 3932 kertaa)

Poissa jusv

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumi
F1145-10 korkea lauhduttimen tulolämpötila
« : 31.05.17 - klo:12:56 »
Moro,

Ensimmäistä kertaa ikinä pukkasi Nibe infoviestin, muun kuin käynnistykseen tms liittyvän. Kolme vuotta on pyörinyt tuolla.

Mitäs tuo meinaa? Ymmärtääkseni kierrosta palaava neste on liian lämmintä ja siksi tuo virhe?

Tuo tuli legionellasyklin lopussa. En ole varma, mutta saattaa olla, että olen nostanu legionellan pysäytyslämpöä hiljattain, pitää tarkastaa.

Jussi
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---

Poissa jusv

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1145-10 korkea lauhduttimen tulolämpötila
« Vastaus #1 : 31.05.17 - klo:12:58 »
Edellinen korotus meni ilman tuota...mistähän ero kahden korotussyklin välillä voi johtua?

Jussi
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: F1145-10 korkea lauhduttimen tulolämpötila
« Vastaus #2 : 31.05.17 - klo:13:44 »
Täällä tulee tuo ilmoitus säännöllisesti legionellatalkoiden yhteydessä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 340
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1145-10 korkea lauhduttimen tulolämpötila
« Vastaus #3 : 31.05.17 - klo:22:54 »
Edellinen korotus meni ilman tuota...mistähän ero kahden korotussyklin välillä voi johtua?

Jussi

Varaajassa voi olla erilaiset kerrostumat joka johtaa siihen että kierukan lämmönluovutusteho on erilainen eri käynnityskerroilla.

Esim juuri käyty suihkussa tai sitten varaaja jäähtyy itsekseen pikkuhiljaa ilman sen suurempaa veden käyttöä.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa jusv

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1145-10 korkea lauhduttimen tulolämpötila
« Vastaus #4 : 01.06.17 - klo:14:24 »
Ok...näin vähän arvelinkin. Olisko muija käyny suihkussa juuri ennen...:D
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---