Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: jusv - 31.05.17 - klo:12:56

Otsikko: F1145-10 korkea lauhduttimen tulolämpötila
Kirjoitti: jusv - 31.05.17 - klo:12:56
Moro,

Ensimmäistä kertaa ikinä pukkasi Nibe infoviestin, muun kuin käynnistykseen tms liittyvän. Kolme vuotta on pyörinyt tuolla.

Mitäs tuo meinaa? Ymmärtääkseni kierrosta palaava neste on liian lämmintä ja siksi tuo virhe?

Tuo tuli legionellasyklin lopussa. En ole varma, mutta saattaa olla, että olen nostanu legionellan pysäytyslämpöä hiljattain, pitää tarkastaa.

Jussi
Otsikko: Vs: F1145-10 korkea lauhduttimen tulolämpötila
Kirjoitti: jusv - 31.05.17 - klo:12:58
Edellinen korotus meni ilman tuota...mistähän ero kahden korotussyklin välillä voi johtua?

Jussi
Otsikko: Vs: F1145-10 korkea lauhduttimen tulolämpötila
Kirjoitti: maalämmittää - 31.05.17 - klo:13:44
Täällä tulee tuo ilmoitus säännöllisesti legionellatalkoiden yhteydessä.
Otsikko: Vs: F1145-10 korkea lauhduttimen tulolämpötila
Kirjoitti: fraatti - 31.05.17 - klo:22:54
Edellinen korotus meni ilman tuota...mistähän ero kahden korotussyklin välillä voi johtua?

Jussi

Varaajassa voi olla erilaiset kerrostumat joka johtaa siihen että kierukan lämmönluovutusteho on erilainen eri käynnityskerroilla.

Esim juuri käyty suihkussa tai sitten varaaja jäähtyy itsekseen pikkuhiljaa ilman sen suurempaa veden käyttöä.
Otsikko: Vs: F1145-10 korkea lauhduttimen tulolämpötila
Kirjoitti: jusv - 01.06.17 - klo:14:24
Ok...näin vähän arvelinkin. Olisko muija käyny suihkussa juuri ennen...:D