Tämä käy varmasti ilmi jostakin aiemmasta postistasi, mutta minkä tyyppisillä mittareilla mittailet lämpötilat,virtaukset ja kulutukset?
Sekä keruun että lauhduttimen lämpötilat tulevat Nibeltä. Noiden anturien ongelma on se että Nibe tekee ainakin softapäivitysten jälkeen
antureilleen uudelleenkalibroinnin esim. keruun meno- ja paluuanturille ajamalla kerupumppua hetken (10min) täysillä kompuran nukkuessa
ja asettaa sitten anturit näyttämään samaa lukemaa. En tiedä kumpaan suuntaan anturien korjaus tehdään, joten tämä osaltaan lisää epätietoisuutta
kaivon 'oikeasta' lämpötilasta.
Lauhdutinvirtaus lämmitystilassa saadaan selville Grundfos VFS mittarilla, joka sijaitsee Niben ja varaajan välisessä paluuputkessa.
http://www.grundfos.com/directsensors/products/flow_temperature/vfs/vfss.html Käyttövettä tehtäessä en tarkkaa virtausta tiedä, koska oma Nibeni on ajalta jolloin f1255 malleissa ei vielä ollut virtaus/energiamittausta.
Sähkönkulutuksen mittausta varten Niben sähköt menevän oman, Tampereen Sähkölaitoksen käytöstä poistaman Enermet mittarin kautta,
jonka S0 (500imp/kWh) pulsseista kulutus lasketaan.
Arvioisin tarkkuusjärjestyksen näissä kotimittauksissa menevän osimoilleen näin:
Sähkönkulutus on tarkin, ja myös ottotehon arvio pulssien perusteella, varsinkin kompressorin käydessä ja kierrosten pysyessä vakioina. Nopeissa muutostilanteissa, johtuen S0 ulostulon vain 500 pulssia/kWh taajuudesta saattaa 1min välein tapahtuvassa lokituksessa esiintyä ottotehon arviossa transienttiä virhettä esim. kun siirrytään Käyttövesitilasta +1000W tyhjäkäyntiin <10W, mutta kulutukset lasketaan aina pulssimääristä, jotka oletan käytännössä virheettömiksi (tällä tarkkuudella mitä kotimittauksissa tarvitaan).
Seuraavaksi tarkinta on lauhdutinvirtauksen mittaus, jonka oletan pääsevän valmistajan ilmoittamaan (1.5-5%, tyypillisesti 3%) tarkkuuteen.
Lämpötilat ovat kysymysmerkki. Mulla on varuiksi Niben meno- ja tuloputkissa myös 1wire anturit, mutta niiden tarkkuus on hieman
kyseenalainen, koska lämpötilat mitataan kupariputken pinnasta, vaikka nuo onkin hyvin kiinnitetyt ja eristetyt. Samoin lauhduttimen
matala delta n. 4-astetta suurimman osan vuodesta lisää virheen mahdollisuutta. Ainakin toistaiseksi ovat Niben anturit ja omat 1wire
anturit näyttäneet riittävän samoja lukemia.
Vaikka usein tuloksiani monen numeron tarkkuudella esittelen, niin ainoat absoluuttiset mittaukset millä on merkitystä, ovat sähkölaitoksen
laskutusperusteen mittaustulos sekä perheen asumisviihtyvyys. Kaikki tällainen numeroille pelaaminen on lähinnä tyydyttämässä omaa
uteliaisuutta ja toivottavasti ehkä antamassa joillekin muillekin tiedonmurusia, joskus tarkempia ja joskus ihan skeidaa. Jätän lukijalle
vapauden tehdä omat johtopäätöksensä, itselleni tämä on vain hauska harrastus muiden joukossa, ei sen enempää eikä vähempää.