Eikös digitissä ole 8-portainen tehonsäätö? Kuten sanoit, 5-nopeus on raakasti liian pieni tarpeeseen.
Mutta, mistä se suhina alkaa kuulua suuremmilla nopeuksilla? Venttiileistäkö?
Jos venttiilit/ilmastointi on säädetty normaalinopeudella, niin silloin on mahdollista, että venttiilit jäävät hieman liian ahtaalle.
Parempi tapa säätää ilmastointi on käyttää suunniteltuja tehostus ilmanvirtoja koneessa.
Esim:
- Käyttöajan ilmanvirta 90l/s ja tehostettu ilmanvirta 120l/s.
Ilmastoinnin säätö:
- Kone tehostetulle ilmanvirralle
- Säädetään venttiilit
- Pudotetaan koneesta tehoja ja mitataan venttiileiltä arvot kunnes ollaan käyttöajan ilmanvirroissa
- Huom. Venttiilejä ei enää säädetä
RakMk-D2:
Ilmanvaihtojärjestelmän virtaus-, ääni-, sähkö- ja lämpötekniset suoritusarvot mitataan vähintään
järjestelmän käyttöajan tehostamattomalla mitoitusilmavirralla ja asunnoissa myös tehostetulla mitoitusilmavirralla.
Hyväksyttävät poikkeamat mitoitusarvoista ovat yleensä seuraavat:
1) ilmavirta järjestelmäkohtaisesti ± 10 %;
2) ilmavirta huonekohtaisesti ± 20 %;
3) ilman nopeus oleskeluvyöhykkeellä + 0,05 m/s;
4) sähköteho + 10 %; sekä
5) lämmitysteho -10 %.
Hyväksyttävät poikkeamat sisältävät sekä mittaustuloksen poikkeamat että mittausepävarmuuden.
Asuntojen ilmanvaihto mitoitetaan yleensä taulukon poistoilmavirtojen perusteella siten, että asuntojen ilmanvaihtokerroin
on vähintään 0,5 1/h ja ulkoilmavirtojen riittävyys varmistetaan vähintään ohjearvojen mukaisiksi. Pienten
asuntojen poistoilmavirrat mitoitetaan yleensä ohjearvoja pienemmiksi siten, että huoneiston käyttöajan ilmanvaihtokerroin
on enintään 0,7 1/h ja poistoilmavirran tehostusta voidaan ohjata tila- tai asuntokohtaisesti tarpeen mukaan.
Jos poistoilmavirran tehostusta voidaan ohjata vain rakennuskohtaisesti, voidaan pienten asuntojen poistoilmavirrat
mitoittaa ohjearvoja pienemmiksi siten, että huoneiston ilmanvaihtokerroin on vähintään 1,0 1/h. Suurten
asuntojen poistoilmavirrat mitoitetaan yleensä ohjearvoja suuremmiksi, jotta tilakohtainen ulkoilmavirta olisi
ohjearvon mukainen ja huoneiston ilmanvaihtokerroin olisi vähintään 0,5 1/h.
Isommissa taloissa käytönajan ilmanvirrat voivat jäädä alhaisiksi jos suunnitellaan vain 0,5 1/h:n mukaan. Ulkoilman ohjearvo lasketaan seuraavasti:
- 6 l/s henkilöä kohden
- 0,5 l/s asuintilojen neliötä kohden (huom. asuinhuone)
Esimerkiksi minulla poistoilman vähimmäisarvon mukaan suunniteltu ilmanvirta olisi 73 l/s. Mutta ulkoilman ohjearvon mukaan suunniteltu ilmanvirta on 92 l/s.