Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vitodata300  (Luettu 17043 kertaa)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vitodata300
« : 21.12.16 - klo:18:03 »
Sain tuollaisen toimimaan melkoisen taistelun jälkeen...  ::)
Kaapelina toimii jo muutama vuosi sitten hankkimani, jonkun harastajan tekemä interface. Yhteys pumppuun hoituu etupaneelissa olevan infrapunaportin kautta. Itse ohjelman pystyy lataamaan Viessmannin sivuilta mutta asennus saattaa olla sitten juttu erikseen.  Ongelmia tuottaa lähinnä Microsoftin SQL serverin asennus joka ei suju ainakaan joka koneella kuin elokuvissa...


Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #1 : 21.12.16 - klo:18:08 »
Valikko overview:
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #2 : 21.12.16 - klo:18:23 »
Valikko Statistics:



Kone näyttää pitävän ylhäällä montako kertaa mikäkin laite on ollut päällä tai kuinka kauan joku laite on ollut päällä. Esim toisiopumpulle tuo laskee 463.31h käyntituntia ja liuospumppu on käynnistetty 269 kertaa. Energian tuotoista ja kulutuksista tuo näyttää myös pitävän kirjaa.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #3 : 21.12.16 - klo:18:28 »
Valikko Operation
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #4 : 21.12.16 - klo:18:39 »
Diagnosis -> Plant diagnosis

Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #5 : 21.12.16 - klo:19:12 »
Kylmäaine puolelta trendiä jota ei taida muista koneista taida saada pihalle. Trendiin voi valita miltei mitä vain tietoja ja nuo saa sitten .csv filuksi jota voi vaikka plärä excelillä. Trendejä voi myös tallentaa ja tutkia sitten jälkeenpäin samalla ohjelmalla.

Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #6 : 21.12.16 - klo:19:53 »
Parametrointia: (liitteenä)

Parametri ryhmät:

Smartgrid näyttää puuttuvan mutta aurinkosähkö yms löytyvät valikoista.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #7 : 21.12.16 - klo:20:22 »
Yhteys pumppuun hoituu näinkin virallisen yhteyden yhteyden kautta. Nykyään tuohon piirilevyn päälle on olemassa jo 3d mallit minkä perusteella tuohon voi 3d tulostaa kotelon päälle joka pysyy tuossa pumpun etulaidassa olevassa V-kirjaimessa kiinni.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #8 : 21.12.16 - klo:20:33 »
Kun data liikkuu sarjamuodossa niin siitä on myös mahdollista poimia sopivat koodit omiin tarkoituksiin jos niitä ei satu saksanpoikien listoista löytymään. Ohjelmassa itsessään on ikkuna mistä pääsee kuikuilemaan mitä pumpulle lähetetään ja mitä se vastaa...

Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa kWh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #9 : 21.12.16 - klo:21:36 »
Hieno juttu, kiitos sinulle kun jaksat Viessmannin kanssa vääntää. Virtaustietoja noissa kuvissa ei tainnut näkyä, ovatko ne saatavilla? Pitänee tuon openv:n kautta tutustua lisää asiaan.
Kangasalla Viessmann Vitocal 333g A08 185/190 lokakuusta 2014. Lämmitettyä betonilaattaa 162+53, ympärillä siporexia vuodelta 1999.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #10 : 22.12.16 - klo:02:38 »
Hieno juttu, kiitos sinulle kun jaksat Viessmannin kanssa vääntää. Virtaustietoja noissa kuvissa ei tainnut näkyä, ovatko ne saatavilla? Pitänee tuon openv:n kautta tutustua lisää asiaan.

Liuos- ja lämmityspuolen virtausmittauksia varten koneessa ei ole mittareita jos sitä tarkoitit. Tässä esimerkkinä hiukan käppyrää kun kone tekee lämpöä lattiaan.
Jostain syystä toisessa käyntijaksossa paisuntaventtiilin säätö on huomattavasti levottomampi kuin kahdessa muussa käyntijaksossa. Kuitenkin tuosta on huomattavissa että paisuntaventtiili on menossa pikkuhiljaa kiinnemmäksi kun keruusta tulevan liuoksen lämpötila laskee. Sininen sahalaita on paisuntaventtilin asento.


Tässä on viimeinen jakso zoomattu hiukan lähemmäksi.

Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #11 : 05.01.17 - klo:04:22 »
Huomasin että tuo screenshotti olikin majaillut tuossa paintissa jo viikon tai enemmänkin. No laitetaan näkyville kun kerran tuossa toisessa ketjussa oli siitä höpinää...


Tuosta vielä jonkinlaiset suomennokset jos engelska ei taivu.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 906
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #12 : 05.01.17 - klo:13:11 »
Huomasin että tuo screenshotti olikin majaillut tuossa paintissa jo viikon tai enemmänkin. No laitetaan näkyville kun kerran tuossa toisessa ketjussa oli siitä höpinää...


Tuosta vielä jonkinlaiset suomennokset jos engelska ei taivu.


Tulkkaanko oikein, että tuossa kuvassa käyntijakson aikana yläpaineen käyrä jatkaa nousuaan loppua kohti, kun verrataan kuumakaasun lämpötilaan?
Eli yläpaineen käyrä ottaa ns. kuumakaasua kiinni.
Itsellä se menee juuri toisinpäin, eli kuumakaasu 'karkaa' paineelta ja noiden kahden välinen ero kasvaa loppua kohti, sitä enemmän, mitä pidempi käyntijakso on kyseessä.
Onko tuossa kyseessä elektronisen paisarin toiminta, eli osaa säätää noin hyvin?
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #13 : 05.01.17 - klo:15:27 »
Tulkkaanko oikein, että tuossa kuvassa käyntijakson aikana yläpaineen käyrä jatkaa nousuaan loppua kohti, kun verrataan kuumakaasun lämpötilaan?
Eli yläpaineen käyrä ottaa ns. kuumakaasua kiinni.
Itsellä se menee juuri toisinpäin, eli kuumakaasu 'karkaa' paineelta ja noiden kahden välinen ero kasvaa loppua kohti, sitä enemmän, mitä pidempi käyntijakso on kyseessä.
Onko tuossa kyseessä elektronisen paisarin toiminta, eli osaa säätää noin hyvin?

Kyllä tuo siltä vaikuttaisi että tuo menee juurinkin noin. Muistelen että sulla oli joku taulukko noista jossain olemassa?

Siitä en osaa sanoa mitään että miksi tuo käyttäytyy noin. Paisuntaventtiilin asento näyttää varsin epämääräiselle login mukaan ja kuitenkin trendi on selvä käyntijakson alkupäästä eli venttiili pikkuhiljaa sulkeutuu enemmän. En tiedä näkyykö logissa todellakin venttiilin asento "reaaliaikaisesti" vai antaako se logiin harvempaa signaalia kuin miten säätö todellisuudessa menee.

Tässä koneessa tulistus pysyy kokojakson ajan noin 3K. Osaakos joku sanoa mitä sitten tapahtuu jos tulistuksen määrä alkaa kasvamaan? Voiko tuo johtaa kuvailemaasi tilanteeseen(osaako seppant kommentoida)? Itse en pysty sitä nyt täältä töistä käsin funtsimaan...
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 906
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #14 : 06.01.17 - klo:11:02 »
Kyllä tuo siltä vaikuttaisi että tuo menee juurinkin noin. Muistelen että sulla oli joku taulukko noista jossain olemassa?

Siitä en osaa sanoa mitään että miksi tuo käyttäytyy noin. Paisuntaventtiilin asento näyttää varsin epämääräiselle login mukaan ja kuitenkin trendi on selvä käyntijakson alkupäästä eli venttiili pikkuhiljaa sulkeutuu enemmän. En tiedä näkyykö logissa todellakin venttiilin asento "reaaliaikaisesti" vai antaako se logiin harvempaa signaalia kuin miten säätö todellisuudessa menee.

Tässä koneessa tulistus pysyy kokojakson ajan noin 3K. Osaakos joku sanoa mitä sitten tapahtuu jos tulistuksen määrä alkaa kasvamaan? Voiko tuo johtaa kuvailemaasi tilanteeseen(osaako seppant kommentoida)? Itse en pysty sitä nyt täältä töistä käsin funtsimaan...

No niin, liitteenä muutamat kuvat ja arvot omasta koneesta.
Hahmottelin lisäksi tuohon seppaantin aiemmin tekemään kuvaan yhden käyttöveden jakson sekä lämmitysjakson, joka oli tehty kesällä testimielellä.
Kummassakin noissa testikäppyröissä oli suht lämpimät kaivot ja täten on paineet ja kaasut paremmalla tasolla kuin mitä nyt talvella.

Omissa käppyröissäni näkyy sitten vähän pidemmän ajan seurantaa, joita olen silloin tällöin ottanut talteen.
Tuon kuvan perusteella ei se kuumakaasu hirveästi näytä 'karkavaan', mutta enemmän tuo käyrän kulmakerroin ja jyrkkyys näkyykin noissa yhden syklin mittauksissa, eli ekassa kuvassa.

Miksi se sitten on noin, enpä tosiaan tiedä. Onko se sitten kuitenkin niin lyhyt lämmitysaika, että aluksi tulee liian hyviä arvoja, ennen kuin ehtii käynti tasaantumaan? Mutta on nuo minun käppyrät vähän jyrkempiä kuin Viessmanneissa.

Mutta hienoja lukuja saat tuolta seurannasta! Haaveena olis itellekin saada joku logitus. Mutta se on sitten joskus, nyt mennään manuaalilogituksella.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa Proxor

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #15 : 08.12.18 - klo:19:50 »
Mistäs sä fraatti löysit tuon Vitosoft 300 softan?

Itellä olisi kanssa kiinnostusta kunnes saan tuon loggerin pelittämään.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
150m2/400m3 talo + 35m2/185m3 talousrakennus

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #16 : 08.12.18 - klo:22:44 »
Tuosta löytyy. Tuo asennus oli vain tuskainen aikoinaan enkä saanut sitä pelaamaan jokaisella tietokoneella. En muista enää mikä siinä klikkasi mutta se liittyi jollaintapaa niihin lisäkilkkeisiin mitä se asentaa.

https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/vitosoft.html
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Proxor

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #17 : 09.12.18 - klo:13:21 »
ok Kiitoksia. En kyllä löytänyt kirveenkään kanssa tuota softaa viessmann sivuilta :D varmaan 2h tuntia etsin  :(


Onkohan niin että tuosta on myös maksullinenkin versioa.

Pitänee tutustua. Ilmeisesti käytät tätä käppyröidesi piirtoon.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
150m2/400m3 talo + 35m2/185m3 talousrakennus

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #18 : 09.12.18 - klo:14:00 »


ok Kiitoksia. En kyllä löytänyt kirveenkään kanssa tuota softaa viessmann sivuilta :D varmaan 2h tuntia etsin  :(


Onkohan niin että tuosta on myös maksullinenkin versioa.

Pitänee tutustua. Ilmeisesti käytät tätä käppyröidesi piirtoon.

Tuo sama versio toimii demona jonkun kuukauden. Siihen voi ostaa lisenssin, kaapeli tulee mukana.
En osaa sanoa, onko kaikki toiminnot käytössä demo-versiossa.

Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #19 : 09.08.19 - klo:17:32 »
Tuossa hiukan kattavampi lista Vitotronic parametreista
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa J@K

  • Pros2, Kkp
  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #20 : 11.02.20 - klo:15:11 »
Tuosta löytyy. Tuo asennus oli vain tuskainen aikoinaan enkä saanut sitä pelaamaan jokaisella tietokoneella. En muista enää mikä siinä klikkasi mutta se liittyi jollaintapaa niihin lisäkilkkeisiin mitä se asentaa.

https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/vitosoft.html
Hei, miten tuossa vitosoftissa saa kielen vaihdettua, kun ei tuo saksan kieli ihan taivu?
Viessman vitocal 333-G 1,7-8,6 kW

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #21 : 11.02.20 - klo:15:59 »
Hei, miten tuossa vitosoftissa saa kielen vaihdettua, kun ei tuo saksan kieli ihan taivu?

En kyllä muista yhtään kun tuo ei ole ollut koneella moneen vuoteen enään.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #22 : 25.11.23 - klo:17:17 »
Hei, miten tuossa vitosoftissa saa kielen vaihdettua, kun ei tuo saksan kieli ihan taivu?

Jahas, asentelin tämän taas pitkästä aikaa koneelle. Ensin asensin sen Win 10 koneelle. Asennuksen aikana tuli joku herja lisenssistä ja varoitus että ohjelma ei välttämättä toimi oikein. Kielen asetusvalikkoon ei päässyt eikä ohjelmalla saanut otettua yhtettä myöskään maalämpöpumppuun.

Asensin toiselle koneelle tuon sitten jossa on windows 7 käyttiksenä. Siinä ohjelman käynnityksessä tulee heti tälläinen ilmoitus joka jää tulematta jos asennuksessa on jotain vikaa.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #23 : 25.11.23 - klo:17:25 »
Oikein toimivassa ohjelmassa ruutu näyttää tälläiselle.
Asennuksessa valitsni maan britanniaksi niin kielikin oli suoraan englanti.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Proxor

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #24 : 26.11.23 - klo:21:17 »
Joskus itsekkin tuota mietin että kuinka tuon sai engalnniksi, mutta pitää tosiaan asentaa suoraa englanniksi niin sitten menee oikein. En muista oliko tuossa joku että vahingossa menee defaultina saksaksi.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
150m2/400m3 talo + 35m2/185m3 talousrakennus

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #25 : 26.11.23 - klo:22:56 »
Joskus itsekkin tuota mietin että kuinka tuon sai engalnniksi, mutta pitää tosiaan asentaa suoraa englanniksi niin sitten menee oikein. En muista oliko tuossa joku että vahingossa menee defaultina saksaksi.

Kyllä sen kielen tuosta valikosta saa vaihdettua - jos asennus on onnistunut kuten pitääkin.

Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #26 : 05.12.23 - klo:20:55 »
Jos jollain sattuu olemaan sama piirilevy ilman koppaa niin kaveri tulosteli tuollaisen kopan sille ja mallin saa tarvittaessa kysymällä.

Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #27 : 24.09.24 - klo:21:57 »
Hiljan kun sanoin että tähän ei ole aikoihin tullut päivityksiä niin yksi sellainen näyttäisi ilmestyneen. 8.0.6.2 -> 8.0.6.3  Löysin myös tavan millä tuon kokeiluversion käyttöä vai jatkaa... Jos joku haluaa tutkia oman pumppunsa sisuksia...
edit. olikin pelkkä security patch
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Proxor

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #28 : 25.09.24 - klo:12:25 »
Jos jollain sattuu olemaan sama piirilevy ilman koppaa niin kaveri tulosteli tuollaisen kopan sille ja mallin saa tarvittaessa kysymällä.



Juuri itse moisen kanssa eilen tulostelin :) vieläköhän näitä itse optolink piirejä saa tilattua saksasta, lähinnä miettinyt jos hajoaa  ::)
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
150m2/400m3 talo + 35m2/185m3 talousrakennus

Poissa Proxor

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #29 : 25.09.24 - klo:12:27 »
Hiljan kun sanoin että tähän ei ole aikoihin tullut päivityksiä niin yksi sellainen näyttäisi ilmestyneen. 8.0.6.2 -> 8.0.6.3  Löysin myös tavan millä tuon kokeiluversion käyttöä vai jatkaa... Jos joku haluaa tutkia oman pumppunsa sisuksia...
edit. olikin pelkkä security patch

Itse ei tule kovin usein tuota enää käytettyä juurikin tuon trial ajan takia. Jos sinulla on ohje jolla tuon saa jatkettua niin otan mielelläni vastaan.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
150m2/400m3 talo + 35m2/185m3 talousrakennus

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #30 : 25.09.24 - klo:15:04 »
Itse ei tule kovin usein tuota enää käytettyä juurikin tuon trial ajan takia. Jos sinulla on ohje jolla tuon saa jatkettua niin otan mielelläni vastaan.

Tarkistan tänään illalla pari juttua toiselta koneelta ja laitan sitten YV:tä.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #31 : 24.10.24 - klo:21:26 »
Lainaus käyttäjältä: neptunus
Eikös sulla ollut tuo optinen kaapeli?

Kiskaisepas siitä koneesta vastaava file ulos kuin mitä otin tästä vanhasta on-off koneesta? Kiinnostaa että mitä eroja parametroinnissa on ja antaako uudempi kone enemmän selityksiä koodaustaso 2 parametreille.

Tuossa oma litania.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7267.msg96490#msg96490
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Ziizel

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #32 : 27.11.24 - klo:14:02 »
Huoltaja kävi ja pöytäkirjassa lukee: muutettu parametrit 5392 ja 5393, 4->30 ja 20/50 alipainehälyjen vuoksi. Löytyiskö jostain mitä nuo parametrit on?


Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 451
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitodata300
« Vastaus #33 : 27.11.24 - klo:16:35 »
Huoltaja kävi ja pöytäkirjassa lukee: muutettu parametrit 5392 ja 5393, 4->30 ja 20/50 alipainehälyjen vuoksi. Löytyiskö jostain mitä nuo parametrit on?

Jos et nyt niin kovin kaukana asu, niin voin kiskaista sieltä sun koneesta tuolla Vitodatalla parametrit ulos. Se antaa myös koodaustaso 2 parametreille selitykset.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Vitodata300
« Vastaus #34 : 01.12.24 - klo:17:15 »
Huoltaja kävi ja pöytäkirjassa lukee: muutettu parametrit 5392 ja 5393, 4->30 ja 20/50 alipainehälyjen vuoksi. Löytyiskö jostain mitä nuo parametrit on?

Niitä valitettavasti ei löydy säädettäväksi kuin huollon toimesta. Parametrit liittyvät EEV:n toimintaan.
Oikein ovat kuitenkin asettaneet parametrit.
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit