Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Pumppu reistailee  (Luettu 5865 kertaa)

Poissa Matti V

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Pumppu reistailee
« : 14.12.16 - klo:14:34 »
Terveppä terve!

Minulla on maalämpöpumppu Nibe 1245 (10 kW). Se on ollut nyt muutaman kuukauden toiminnassa ainoastaan sähkön avulla, koska maalämmön keruuputkisto on rikkoutunut. Sähkövaraaja on toiminut hyvin tähän asti. Nyt on jotain tapahtunut koska se ei pysty lämmittämään taloa riittävästi. Lattialämpöputkistoon menevä vesi on ainoastaan vähän yli 20 asteista. Kaikki säädöt, mitä mattimeikäläinen pystyy tekemään on tehty. Ne eivät nyt auta. Sähkövaraaja lämmittää kyllä käyttöveden n. 50 asteiseksi mutta siihen menee aina pitkä aika. Sähkövaraaja on muutettu 6 kW:sta 9 kW:iin (maksimi sähkön osalta), joten siitä ei ole kysymys. Koko lämpöpumppu on vain alle 5 vuotta vanha.

Mikä voisi olla vika?

Tuhannet kiitokset vastauksista jo etukäteen!

Matti

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu reistailee
« Vastaus #1 : 14.12.16 - klo:14:40 »
Vastus osittain "palanut"? Tai kontaktorit jotka niitä ohjaavat?

Jos itseltä ei onnistu mittaus niin sähkäri paikalle. Ensiksi kannattaa kuitenkin tutkia logista että kone ohjaa vastuksia päälle oikein.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Pumppu reistailee
« Vastaus #2 : 14.12.16 - klo:15:20 »
Jos sähkövastuksien lämmitysteho heikkeni silloin kun vastuksien tehoa nostettiin 6---->9kw niin Niben virranvalvontakytkin saattaa rajoittaa vastuksien päälläoloa.

Vaihevirrat L1-L2-L3  9kw:n teholla on 16,2A--16,2A--8,7A

Vaihevirrat L1-L2-L3 6kw:n teholla on 8,7A--8,7A--8,7A

Lainaus
Lämpöpumppu on varustettu sisäänrakennetulla valvontakytkimellä,
joka ohjaa sähkövastuksen tehoportaita jakamalla ku-
lutuksen eri vaiheille tai kytkemällä ne pois. Tehopor-
taat kytketään päälle, kun muu virrankulutus laskee.

http://www.nibe.fi/nibedocuments/9521/231619-2.pdf

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jusv

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 234
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu reistailee
« Vastaus #3 : 14.12.16 - klo:15:37 »
Minkä vuoksi tuo rajottaisi vain lämmityssyklissä...ja kuitenkin KV lämpenisi?

Jos sähkövastuksien lämmitysteho heikkeni silloin kun vastuksien tehoa nostettiin 6---->9kw niin Niben virranvalvontakytkin saattaa rajoittaa vastuksien päälläoloa.

Vaihevirrat L1-L2-L3  9kw:n teholla on 16,2A--16,2A--8,7A

Vaihevirrat L1-L2-L3 6kw:n teholla on 8,7A--8,7A--8,7A

http://www.nibe.fi/nibedocuments/9521/231619-2.pdf
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu reistailee
« Vastaus #4 : 14.12.16 - klo:16:08 »
Josko siellä on vaikka lämminvesi prioriteettina ja lämmitys jää toissijaiseksi. Mulla näkyy muuten olevan valikoissa, että kuinka paljon saa käyttää sähkövastuksia sekä vedelle, että lämmitykseen. Ja kumpikin siis pitää määritellä erikseen noiden vastusten suhteen.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 446
Vs: Pumppu reistailee
« Vastaus #5 : 14.12.16 - klo:18:20 »
Onko pumpun lokitus päällä? Sieltä voi selvitä jotain, lienee kuitenkin liian hidasta analysointia jos tupa kylmenee  :(

Miltä sähköyhtiön tarjoama energian kulutus näyttää?

Jos virtamittaukset on asennettu, niin Niben Infovalikko näyttää koko talon virran kulutukset reaaliajassa ...  voi saada lisätietoa.

Eikös Niben valikosta näe suoraan myös paljonko vastustehoa koneen mielestä on "pelissä"?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 446
Vs: Pumppu reistailee
« Vastaus #6 : 14.12.16 - klo:18:21 »
Mulla näkyy muuten olevan valikoissa, että kuinka paljon saa käyttää sähkövastuksia sekä vedelle, että lämmitykseen. Ja kumpikin siis pitää määritellä erikseen noiden vastusten suhteen.

Muistaakseni Nibessä ei ole noin hienojakoista mahdollisuutta säätöön.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Pumppu reistailee
« Vastaus #7 : 14.12.16 - klo:18:27 »
Minkä vuoksi tuo rajottaisi vain lämmityssyklissä...ja kuitenkin KV lämpenisi?

Ihan arvailua tämä teoria mutta jos virranvalvolta estää 16,2A:n vastuksien käytön ja sallii 8,7A virran yhdelle vastukselle niin lämmitystehoa olisi käytettävissä vain n 2kw.
Käyttövesivaraaja lämpiää ajan kanssa tuollakin teholla mutta talon lämmitykseen se ei riitä.

Sähkövastus on ns virtauslämmitin ja samalla vastuksella lämpiää käyttövesivaraaja ja talon lämmityksen menovesi vaihtoventtiilin ohjaamana

 
Lainaus
Sähkövaraaja lämmittää kyllä käyttöveden n. 50 asteiseksi mutta siihen menee aina pitkä aika. Sähkövaraaja on muutettu 6 kW:sta 9 kW:iin (maksimi sähkön osalta), joten siitä ei ole kysymys.

Alkoiko vastuksien lämmitysteho heiketä sen jälkeen kun teho nostettiin 6kw---> 9 kw:n ?
Jos alkoi niin kannattaa alentaa vastuksien teho takaisin 6kw ja seurailla vaikutusta
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Matti V

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu reistailee
« Vastaus #8 : 15.12.16 - klo:08:54 »
Hei!

Kiitos tähänastisista vastauksista!

Vika ei alkanut heti siitä kun tehot muutettiin 6 kW:sta 9 kW: iin. Pumppu pelasi hyvin noin kuukauden.

Sitten kyllä n. viikko sitten talosta menivät sähköt poikki kerran, mutta se ei johtunut varmaankaan lämpöpumpusta vaan saunan kiukaasta. Sen jälkeen on mielestäni vika alkanut esiintymään.

Mutta mutta. Kun kerroitte noista L1 L2 j L3 arvoista, niin katsoin ne omalta pumpultani ja ne olivat vain 0,1 A jokainen! Mitä se kertoo ja mitä asialle voisin itse tehdä?

Pumpun prioriteetti on lähes kokonaan pantu lämmön tuottamiseen (30 min) ja veden lämmitys on 10 min.

Matti

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 446
Vs: Pumppu reistailee
« Vastaus #9 : 15.12.16 - klo:09:44 »
Kulutus kuulostaa todella pieneltä.
Pumppu ei varmaan tehnyt mitään tarkasteluhetkellä.
Onkohan mittaus kunnossa?

Miltä sähköyhtiön tuntikohtainen kulutus näyttää ?

Onko pääsulakkeet ehjät?

Onko Nibellä omat sulakkeet? Ovatko kunnossa?


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Pumppu reistailee
« Vastaus #10 : 15.12.16 - klo:10:42 »
Lainaus
Sitten kyllä n. viikko sitten talosta menivät sähköt poikki kerran, mutta se ei johtunut varmaankaan lämpöpumpusta vaan saunan kiukaasta. Sen jälkeen on mielestäni vika alkanut esiintymään.

Onhan vikatilakäyttö valittuna?On saattanut disabloitua virtakatkosta?
Useissa lämpöpumpuissa häiriö kuitataan katkaisemalla ja kytkemällä takaisin sähkö pumpulle

Vikatilakäyttö

Lainaus
vikatilakäyttö
”vikatilakäyttö” on eräänlainen varatila.
Tämä tarkoittaa, että lämpöpumppu tuottaa lämmitys-
ja käyttövettä ongelmasta huolimatta. Se voi tarkoittaa,
että lämpöpumpun kompressori ei ole käytössä. Siinä
tapauksessa lämmitys- ja käyttövesi tuotetaan sähkö-
vastuksella.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m