Ekat kylmät kelit tulivat uudelle omakotiasujalle. Ja IV-koneen sähkökulutus mietityttää. IV-koneena Vallox 145 MV, puhallinnopeus n. 40%.
Tuloilman asetukseksi on laitettu 15 astetta, ei ole vedon tunnetta ja lämpöä riittää. Sähkön kulutus nousee kuitenkin huomattavasti, kuten tuossa alla olevassa keräämässäni taulukossa näkyy. IV-koneen kulutus on ollut pidemmillä aikaväleillä marraskuun noin nollakeleillä n. 3,5 kWh vuorokaudessa, mutta kahtena viime päivänä, kun keli on ollut noin -10 asteessa, niin kulutus on ollut 7-8 kWh päivässä.

Kun kelit olivat -10 asteen paikkeilla, niin sulatusta? tapahtuu noin 1,5 tunnin välein, kuten alla näkyy Valloxin käppyröistä.

Pelkillä puhaltimilla näytti koneen kulutus pistorasiamittarista olevan n. 52W. Ja juuri nyt kun ulkona on -3 astetta, niin n. 9 sekunnin välein vastuksella työnnetään lämpöä pieni sykäys. Kuinka paljon IV-koneet suunnilleen kuluttavat muilla? Onko tiheät sulatukset ok ja onko tuossa jotain säätövaraa? Kelit eivät kuitenkaan olleet vielä mitenkään kovin kylmiä, eli vielä ehtii muokkaamaan oikeaa talvea varten asetuksia.
EDIT: lisätään vielä, että sisälämpönä pidetään n. 22 astetta.
Itsellä 145SE, sisälämpötila 22-23'C. Sisäkosteus kovilla pakkasilla 20%, PH 10-12%, kennon ohituskäytössä. Pyynti 14'C. Tehostuksella poistoa 92,7l ja tuloa 83,9l eli noin 10% poistoa enemmän.
Havainnot on, että esimerkiksi eilen, kun pakkanen kiristyi yli -15'C, alkoivat 15min sulatukset noin 30-45min välein. Eilen keskiulkolämpötila -16,7'C ja sähköä Vallox vei 9,54kWh.
Toinen havainto on, että huippuimurilla/liesituuletin saan kyllä Valloxin jäähän josta se ei tokene.
Suihkuttelun jälkeen kone on kovemmilla pakkasilla kauemmin sulattelematta, energiaa menee tottakai enemmän kennolle. Mutta en tiedä sitten johtuuko tiheä sulattelu kuivasta sisäilmasta, Valloxin jostain järjettomästä logiikasta vai jostain muusta? Tietäisikin minkä tuon sulatuksen laukaisee..?
Tuloilma seis -sulatuksella saisi pidemmät välit sulatuksille ja sulatukset kestävä kauemmin. En toisaalta halua olla 40% (hihavakio) päivästä tuloilma seis.
Näyttäisi, että MyVallox kaunnistelee melkoisesti kuvaajiaan?
-9,8'C ulkolämpötilalla Vallox on haukannut itsellä 2,76kWh sähköä.
-5,0C ulkolämpötilalla 1,01kWh.