Ei nyt löytynyt ihan suoraan vanhoista just tätä näkökulmaa niin lähdin tekemään uutta keskustelua...
Eli tarkoitus olisi rakentaa esilämmityspatteri tuloilmalle (omassa koneessa ei ole sähkövastuksia vaan ILP jota en halua talvella pyörittää)
Tuloilma putos niin että oli 12c kun ulkona oli -15c. Ei oikein kiva enään. Häiritsee sängyssä maatessa ja soffalla istuessakin

Väärä konevalinta ei voi mitään mutta tän kanssa nyt mennään.
Mä en nyt ihan ymmärrä sitä ajatusta mitä täällä ainakin jossain keskustelussa oli että esilämmityspatteri pilaa hyötysuhteen, joka tapauksessa niin tai näin asumismukavuus vaatii tuon.
Parit ongelmat eka ratkaistavana ennenkuin homma pääsee tekemään
- Enerventin sivulla ainakin luki että vaatii oman nestekierron, te joilla on maaliuoksessa esilämmitys, onko näin tosiaan tehty että levyvaihtimella glykolikiertoon ja sitten kanavapatterille
- onko olemassa pystymallin kavanapatteria siis pystykanavaan, ymmärrän haasteen kondenssin suhteen mutta vaakamalli vaatii hurjan kanavakäppyrän ja kun koko on 200mm niin en tiedä kuinka mahtuu. Kuvan systeemissä raitisilmakanava on se takimmainen.
Päivitystä...
Helpollahan, tunnin hommalla, pääsis kun väliin nakkais Veabin kanavalämmittimen sähköllä. 1200w.
P = Q × 0,36 × ∆t kaavalla sais että mun 80l/s vaatis 10c nostolle 1080w. 1200w olis ihan nappi veto.
Se taas maksais n.100e/kk jos 24-7 päällä. Paljonko näitä yli 10c pakkasia nyt sitten on...
Paljonkohan tuollainen maapiirin kavapatteri antaa tehoa ? keruuneste on siinä 0-1c mikä siihen tulee.