Neljännen kuukauden kulutus 25.2 - 25.3.2017: kokonaiskulutus 25.11.2016 - 25.3.2017
Lämmitys : 2081 / 393 = cop 5,30 Lämmitys : 9969 / 1913 kWh = cop 5.21
vesi : 122 / 44 = cop 2,78 Vesi : 502 / 187 kWh = cop 2,69
z : 2203 / 437 = cop 5,04 z :10471 /2100 kWh = cop 4,99
Lämmitys; 217h/kk/ 1286 h yhteensä , käyntiaste 33/kk%, vesi : 13h/kk / 54 h yhteensä , vastukset 0h , startit 651 kpl/kk / 2387 kpl yhteensä, tulistus 2 kertaa, Keskilämpötila -0,5c, Vettä kului 4,3m3
Palaava keruuneste järveen käyntijakson lopulla 2.9 c
Maaliskuussa ( -0,5 C) dyn 20 keskimääräinen käynti aika 20min. ja helmikuussa( -3,4C) dyn 30 keskimääräinen käyntiaika 42 min. Säädin dyn nosto 20-30 vähentää selvästi startteja n. 5 kpl päivässä sekä laskee coppia.
Mikähän olisi optimaalinen arvo?