Sain uuden mikrokontrollerin, josta tulee seuraavan lämmityksensäätöjärjestelmäversion sydän, joten pollucom lentää kuikkaan lähiaikoina. Mulle ei itselleni ole sen lukemista
juurikaan ollut lisäarvoa ja täällä julkaistuista lukemistakin on hyöty kyseenalaista. Tässä kuitenkin jotain dataa mitä on kantoihin kertynyt, siten että '16 marraskuukin on mukana.
Kuukausi / Niben sähkönkulutus lämmitystilassa / Pollucomin mukaan latausta varaajaan / "COP"
'16 elokuu / 29,7kWh / 188,6kWh / "6,35"
'16 syyskuu / 68,0kWh / 419,3kWh / "6,17"
'16 lokakuu / 222,2kWh / 1335,9kWh / "6,01"
'16 marraskuu / 295,1kWh / 1675,3kWh / "5,86"
Elokuussa ja puolet syyskuusta on lämmitykseen tehty vedestä suurin osa menny kv:n esilämmitykseen ja loput pesutilojen mukavuuslämmitykseen, varsinaisesta lämmityksestä huolehti silloin ILP.
Jos taas laskee seppaantin "OEK" Ominais Energia Kulutuksia kaudelta jolloin Nibe on hoitanut kaiken lämmityksen ja ottaa mukaan kaikki lämmitykseen
ja käyttöveden tekoon kulutetun sähkön eli
Nibe + ulkoinen 30l varaaja + Ulkoinen kiertovesipumppu + Vallox IV kone niin tilanne näyttää tältä:

Siinä on malliksi kolme kuukautta sähköajalta ja lokakuusta 2015 eteenpäin on menty Nibellä. Itse en tuosta keksi missä vaiheessa Invertteripumppu romahtaa huonolle alueelleen.
Hieman tosin kiinnostaa että miksi kylmimpinä kuukausina OEK on parhaimmillaan. En keksi oikeastaan kuin kaksi selitystä: käyttöveden teon osuus pienee (toisaalta kunnalta tuleva vesi viilenee)
ja se että on tullut lämmiteltyä takkaa. Joku kuitenkin näyttäisi enemmän kuin kompensoivan hyötysuhteen putoamisen joka johtuu kovemman kuormituksen viilentämästä keruusta ja
kuumemmasta lämmitysvesitarpeesta.
Tuota takkateoriaa tukee hauskasti esimerkkilasku tämän vuoden lokakuun "ei saunaa, eikä takkaa 2,02" vs. marraskuun "(puu)saunassa joka viikonloppu ja keskiviikkoisin pieni pesällinen takassa 1,90."
Jos tuota eroa lähtee haarukoimaan niin "puuttuvaa sähkönkulutusta on" (2,02-1,90) * 390 * 558 (marraskuun LäTL) / 1000 -> 26,8kWh
Jos oletetaan että tulipesien hyötysuhde olisi 80%, Niben SCOP 5 ja kuivan koivuklapin energiasisältö 4,15kWh/kg niin 26,8 * 5 / 4,15 / 0,8 -> n.40kg joka on hämmästyttävän lähellä totuutta poltetusta puumäärästä.
Keskiviikkoisin takassa n. 4kg ja viikonloppuna saunan pesässä n. 6kg. Voi olla että tuli oletettua tai laskettua jotain väärin, mutta hauskasti numerot stemmaa. Onko muita teorioita?