Saatko seppaant tällaisia arvoja h-p kaaviolle?
Taajuus,Ottoteho(W),Antoteho(W),Lauhdutin sisään,L ulos,L delta,virtaus (l/h),Kaivosta,Kaivoon, kaivon delta,Imukaasu,Kuumakaasu
20, 250, 1450, 24,8, 28,7, 3,9, 318, 4,5, 1,5, 3,0, 6,5, 45,7
55, 785, 3950, 26,1, 30,1, 4,0, 850, 3,0, -0,3, 3,3, 4,5, 55,5
Kiertopumppujen tehoarviot, sisältyvät ottotehoon:
55Hz Lämmonkeruu 47W, lämmonjohto 35W
20Hz LK 10W, LJ 9W